|
Ребят, подскажите пожалуйста. В проект заложили Поток-3Н для управления насосной станцией, а для отображения состояния агрегатор и управления - С2000-БКИ. 8 лет 2 месяца назад Бухалов Роман Сергеевич 127Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вам Поток-БКИ нужен. http://bolid.ru/production/orion/fire-fighting-devices/potok-bki.html 8 лет 2 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5546Нужен то ,конечно нужен .Но ведь в проект уже С2000-БКИ заложили.
Если менять на Поток -БКИ,то значит менять. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад Скорее всего проект "дремучий", раньше эти блоки назывались С2000-БИ исп.02 или БКИ исп.02, если память мне не изменяет.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Нашел, С2000-БИ исп. 01 http://bolid.ru/production/archive/s2000-bi_01.html
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад А С2000-ПТ как раньше называлось ?То же С2000-БИ(какого-то исполнения)?Или сразу С2000-ПТ ??
Это уж так .На будущее,что бы не запутаться. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад Сразу С2000-ПТ, только вот первая версия позволяла контролировать 10 направлений, а с версии 2.0, 4 направления, но более информативно. Так же в версии 2.50 обещали добавить дисплей на котором будет отображаться отсчет задержки запуска, вот это действительно интересно посмотреть.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Спасибо,Константин за информацию.но всё-таки мне хотелось бы "переиначить "вопрос автора что-ли .
А задать его так :"Имеем на объекте ПКУ 3.хх и БКИ.Потребовалось установить Поток-3Н.Необходимо ли устанавливать ещё и Поток- БКИ,если часть функций Поток -БКИ можно "переложить " на пульт ?" – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад Ну тут что можно сказать, если захотеть то можно часть. Может это в каких то нормах прописано, может просто для удобства. Ведь просто БКИ тоже ставите для удобства пользования, хотя и без него системой можно управлять и получать события на ПКУ. Думаю ставить надо, ведь у большинства охранников башня от Т-34 стоит.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад . Может это в каких то нормах прописано, может просто для удобства.
Вот и я про это же.Если у охранника с головой "нормуль",то для чего на посту охраны "масло масляное" городить и ставить ПКУ верс 3.хх и Поток-БКИ ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад Имеем на объекте ПКУ 3.хх и БКИ.Потребовалось установить Поток-3Н.Необходимо ли устанавливать ещё и Поток- БКИ,если часть функций Поток -БКИ можно "переложить " на пульт ? Необходимо устанавливать. Составной прибор пожаротушения (С2000М + Поток-3Н + Поток-БКИ), согласно ГОСТ Р 53325-2012 должен удовлетворять требованиям по обязательной индикации и органам управления. Без применения Поток-БКИ не получится,например, удовлетворить: 7.6.1.16 ... Органы управления функциями пуска и остановки пуска исполнительных устройств должны быть выполнены в виде отдельных элементов и обеспечивать максимальную оперативность активации данных функций. – Кочетков Сергей Андреевич 8 лет 2 месяца назад Сопсно, дешевле продать на рынке этот бки и самому докупить поток бки))
Тогда только остаётся вариант Евгения . Спасибо за информацию Сергей Андреевич. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад Очень мудрый ход от производителя. Вместо одного прибора, надо покупать три))) Только проектировщики об этом не знают, а все шишки на наладчиков)) Потом попробуй этим д'Эффективным проектировщикам рассказать, что Поток-БКИ надо не только в помещении дежурного персонала, но еще и в помещении насосной станции.
– Евгений Дещиця 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Евгений Дещиця 8 лет 2 месяца назад
#ссылка