партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-КБП не включает реле

Инсталляция, монтаж » С2000-КБП не включает реле

Привет всем!Запускаю пожарную сигнализацию в системе Орион, под управлением С2000М. Все извещатели срабатывают, сигнал пожара проходит. "Рупор" запускается. А вот С2000-КБП запускается только с ручников, а с дымовых нифига. Все поделено на разделы, они же привязаны к определенным реле кбп. В разделах есть как дымовые, так и ручники.4 этажа 4 кбп один и тот же трабл.  В чем может быть косяк?

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Да скорее из-за того о чём сейчас читаю Сигнал на КПБ.А какой сигнал ?"Пожар 1"или "Пожар2"?
Или дымовики в "зону" не объединены .Читать надо РЭ на приборы,на КПБ и на пульт .Где и какие версии приборов ?Какой КПБ ?Какой пульт ?Всё по-разному.Честное слово не пожарную сигнализацию делаем ,а космический корабль запускаем.Если судить по вопросу-то это жилой дом,а значит Сигнал -10(последней версии)и пульт 3.хх?



 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

"Сигналов" нет. Дымовики ДИП 34, ручники ИПР 513-3ам.На каждом этаже КДЛка. Звуковое оповещение "Рупор". С2000-кпб на включение табло. Все управляется С2000М. Версии к сожалению не на памяти. Все поделено на разделы. Все датчики привязаны к соответствующим разделам. Сигнал Пожар.Руководства перечитал вдоль и поперек, согласно им все должно работать, а фактически кпб с дымовика не пашет.

Переведенцев Алексей Васильевич 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Конфигурацию скиньте. Скорее всего у вас на КПБ тактика АСПТ стоит.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тактика стоит-включить при пожаре.Не могу понят в чем разница сигнала пожар от ручника и от дымовика... Хотя С 2000М сигнал пожара выдает, БИ тоже индицирует пожар определенного раздела. "Рупор" запускает оповещение.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И почему С 2000 -КПБ в PProg в прборах определяется с версией 3.01,  в иснспектор(прибор) 0.45, как так?

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Объект запустили... Как не менял я версию кпб, так она и осталась 0.45, все работает как часы и кдл 2И, 2000К и кпб))) собрали охранку и апс

– Батанов Александр Владимирович 26 дней 18 часов назад

Такое бывает,но на работу реле КПБ влиять не должно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

может старая версия ППрога?
вот тоже интересный момент (пока разбираться подробнее не было времени), поставил КПБ 3.01, на релюшку повешал пожарный раздел, тактику "Мигать из состояния выключено" и при сработке ручника, таблички на пару секунд включались, выключались и всё. По логам Ориона - выключались после События 40, которое вообще-то Пожар2. Пришлось сменить на АСПТ, теперь же просто горят при сработке.

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Удалил прямую привязку разделов к реле кпб и прописал сценарии для каждого реле с указанием зон контроля и разрешающим параметром "пожар". Тактика для сценария 1 "включить". Все заработало и от ручника и от дымовика. Кстати потом внимательней изучил параметры программ управления реле при прямой привязке. Программа 50"включить при пожаре" работает от сигнала пожар2, т.е. от ручника или двух ДИП. В этом то и была проблема наверное, но уже сделал через сценарии.Всем откликнувшимся спасибо!

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все верно. через кпб зажигаются таблички напр.движения и выход, плюс на первом этаже общая свето-звуковая сирена.Норма для выхода или для шлейфа?Для выхода как в UProg, так и в PProg задается начальное состояние реле.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Не знаю,трудно спорть.
Считал до этого ,что тактика реле-это та тактика ,по которой реле должно отработать по-какому то событию.
Но если бы на моих объектах таблички "Выход" загорались при пожаре ,а в норме были бы выключены,то мне задали бы много вопросов.
Таблички "Выход" в "норме"-горят ,а при пожаре мигают.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

а меня убедили, что в жилых зданиях (секционный тип) Выходы в норме не горят 

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Раз убедили ,то и убедили .
Тем о "горении-негорении" табличек в состоянии "Норма" столько,что можно пруд запрудить .
И продолжать эту тему бесполезно.
Только видимо СП 3 каждый читает по-своему.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Только видимо СП 3 каждый читает по-своему.

похоже на то) особенно интересно: "должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения", а если светильники на звук/движение реагируют? таблички тоже должны вместе с ними включаться/выключаться? ;)
перепрограммировать приборы не сложно, но вот лично я тоже не нашёл в СП ответа типа "Жилое здание, секционное, выше 10 этажей - табло в норме должны гореть постоянно". Между строчек написано?

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да у меня тоже вопросы по этому поводу есть, но так решил заказчик и проектанты. Проектанты кстати еще те ПРОЕКТАНТЫ. Спроектировали работу 348 адресных приборов от одной кдлки, рупора у них должны работать почему от 12 вольт внешки, а по факту от 220в и рез.аккум на 7А/ч(а без него он уходит в неиспраность)  и на все здание заложили 1200м провода, а фактически проложено 2400м...

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо! Вам тоже удачно отдохнуть.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7196 раз

ЗАДАН

7 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.