Здравствуйте . Помогите пожалуйста . У меня такая проблемка. На объекте установил 4 Рупор 200 . Все линии РО в норме , Все параметры Рупора в норме, но примерно раз в 15 секунд загораются лампа "Неисправность" и снова гаснет. Проверяю параметры Рупоров показывает все ОК?????????? 8 лет 4 месяца назад Данилов Константин Анатольевич 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4768 раз
8 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Возможно ,что не исправен кондёр в ЛО. А какие при этом появляются сообщения на ЖК дисплее пульта ? Возможно Вы или добавляли или уменьшали количество динамиков ,а новые параметры в ЛО Рупора 200 не записали ?
Константин Анатольевич .
Это у Вас уже вторая тема с одинаковым названием .
Модуль обеспечивает контроль состояния линий подключения громкоговорителей «ВЫХ1» и «ВЫХ2». Контроль линии оповещения производится во всех режимах работы модуля. Период проверки состояния линии оповещения составляет 10 секунд при работе от ОИП и 10 минут в режиме «Неисправность» при напряжении РИП ниже 25±0.5 В.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад
#ссылка