партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажУстановка БРИЗ

Инсталляция, монтаж » Установка БРИЗ

Является ли установка БРИЗа в адресную систему обязательным? Как она регламентируется и по какому документу?Вопрос исходит из проекта адресной пожарной сигнализации , который оказался у меня на руках. На более чем 400 ДИП 43А не заложено ни одного БРИЗа.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Не обязательно, но желательно (для дальнейшей эксплуатации).

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Не обязательно, но желательно


И всё-таки.Если ДПЛС собрано в "кольцо",то ставьте хотя бы один,где-нибудь по середине линии.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

так дело то в том, что никто не пойдёт на удорожание проекта просто так, были бы нормы, которые обязывали бы поставить хотя бы один по середине линии, а иначе - в проекте нет, не является обязательным, давай до свидания

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Верно!
А где нормы на установку БЗС ,БЗЛ и при желании ещё много чего ?
Если подойти к делу не как к нормам,а как к рекомендациям производителя ,то ..
Впрочем и это тоже довольно спорно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

многое и от проектировщика зависит, нарисует что бризы надо через каждый метр ставить и никто не будет докапываться зачем, значит так надо. А в готовый проект впихнуть горстку бризов может и не получиться. Хотя если не только монтажная, но потом и обслуживающая организация, то можно убедить руководство, что для эксплуатации оно очень полезно будет

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

 что для эксплуатации оно очень полезно будет

Согласен.Можно попробовать .Но если это опять вездесущий тендер,где всё и так ...,то ..???
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

нарисует что бризы надо через каждый метр ставить и никто не будет докапываться зачем, значит так надо.
я так делал один раз по малолетству. потом матерясь снимал. в своих системах обычно хитропоплю -ставлю ручники с бризами. как-то так получается, что ручники достаточно равномерно по системе рассыпаны и их не так много, что б на цену повлиять

Докукин Игорь 7 лет 8 месяцев назад

я не говорю, что это правильно или неправильно, я к тому что если проектант так заложит, то особо дотошно проверять никто не будет, либо потом на объекте появится ЗИП)
у нас на одном объекте заложили оборудование и шкафчики, забираем со склада всё что по спецификации положено, распаковываем шкафы с завода-изготовителя, а они уже укомплектованы о_О т.е. видимо им отправили лист заказа с расположением оборудования, они их так и собрали. А закупили лишнее, потому что кто-то на каком-то этапе протупил. Это был не ЗИП, т.к. там получалось резервирование на все 100% а в проекте это не указывалось ))

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8848 раз

ЗАДАН

7 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

БРИЗ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.