партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажУстановка БРИЗ

Инсталляция, монтаж » Установка БРИЗ

0

Является ли установка БРИЗа в адресную систему обязательным? Как она регламентируется и по какому документу?Вопрос исходит из проекта адресной пожарной сигнализации , который оказался у меня на руках. На более чем 400 ДИП 43А не заложено ни одного БРИЗа.

10 месяцев 28 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

0

Не обязательно, но желательно (для дальнейшей эксплуатации).

10 месяцев 28 дней назад

avatar

Не обязательно, но желательно


И всё-таки.Если ДПЛС собрано в "кольцо",то ставьте хотя бы один,где-нибудь по середине линии.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 27 дней назад

так дело то в том, что никто не пойдёт на удорожание проекта просто так, были бы нормы, которые обязывали бы поставить хотя бы один по середине линии, а иначе - в проекте нет, не является обязательным, давай до свидания

Волков Андрей 10 месяцев 27 дней назад

Верно!
А где нормы на установку БЗС ,БЗЛ и при желании ещё много чего ?
Если подойти к делу не как к нормам,а как к рекомендациям производителя ,то ..
Впрочем и это тоже довольно спорно.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 27 дней назад

многое и от проектировщика зависит, нарисует что бризы надо через каждый метр ставить и никто не будет докапываться зачем, значит так надо. А в готовый проект впихнуть горстку бризов может и не получиться. Хотя если не только монтажная, но потом и обслуживающая организация, то можно убедить руководство, что для эксплуатации оно очень полезно будет

Волков Андрей 10 месяцев 27 дней назад

 что для эксплуатации оно очень полезно будет

Согласен.Можно попробовать .Но если это опять вездесущий тендер,где всё и так ...,то ..???
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 27 дней назад

нарисует что бризы надо через каждый метр ставить и никто не будет докапываться зачем, значит так надо.
я так делал один раз по малолетству. потом матерясь снимал. в своих системах обычно хитропоплю -ставлю ручники с бризами. как-то так получается, что ручники достаточно равномерно по системе рассыпаны и их не так много, что б на цену повлиять

Докукин Игорь 10 месяцев 27 дней назад

я не говорю, что это правильно или неправильно, я к тому что если проектант так заложит, то особо дотошно проверять никто не будет, либо потом на объекте появится ЗИП)
у нас на одном объекте заложили оборудование и шкафчики, забираем со склада всё что по спецификации положено, распаковываем шкафы с завода-изготовителя, а они уже укомплектованы о_О т.е. видимо им отправили лист заказа с расположением оборудования, они их так и собрали. А закупили лишнее, потому что кто-то на каком-то этапе протупил. Это был не ЗИП, т.к. там получалось резервирование на все 100% а в проекте это не указывалось ))

Волков Андрей 10 месяцев 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1375 раз

ЗАДАН

10 месяцев 28 дней назад

ТЕГИ

БРИЗ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.