партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОшибка 0.40

Эксплуатация » Ошибка 0.40

Поменяли сигнал 10  в составе системы ПС. Теперь при сработке "пожар"  на пульт  С-2000М приходит сообщение "неизвестное событие 0.40".... что это такое и как с этим бороться?

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Событие 40 - "Пожар 2". Прошивка пульта не знает это событие, нужна более новая прошивка.

Кузьминов Сергей Владимирович 7 лет 7 месяцев назад

Благодарю. Обязательно попробую. А не будет ли проблем с другими приборами системы. (ещё три сигнала 10) у которых останется старая прошивка?

Крыкпаев Константин Владимирович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

просмотрите типы шс.перезапишите конфу.

7 лет 7 месяцев назад

avatar
конечно же первым делом проверили конфигу. Всё в норме и типы шс и сценарий работы ПЦН и всё остальное... Я думаю что более вероятна версия с конфликтом прошивок пульта и самого прибора....

Крыкпаев Константин Владимирович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5532 раза

ЗАДАН

7 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.