партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-СП4/24 для ОЗК некорректная работа

Инсталляция, монтаж » С2000-СП4/24 для ОЗК некорректная работа

Коллеги, добрый день.
Имеем привод ОЗК с возвратной пружиной и С2000-СП4/24.
Подключено в соответсвии со схемой и инструкцией, ошибок никаких нет.
Настройка выполнена для работы с ОЗК, управляем ИСХОДНЫМ выходом, с временем управления 8919.
Управление по рабочему выходу отключено. Т.е., если я правильно понимаю, после постановки системы в дежурное состояние,
на второе реле СП4 должно постоянно подаваться питание, а при тревоге в разделе сниматься( в С2000М назначена программа 2 Выключить.
Однако работает все это ровно наоборот.
В исходном состоянии клапан находится в закрытом состоянии, на пульте и БИ индикация "ОЗК в рабочем положении"
При "пожаре" в разделе на исходный выход  начинает подаваться питание и клапан начинает взводиться" 
Это подтверждается индикацией на БИ и сообщениям на пульте (сообщение в ключении реле, нарушение тех.шлейфов, в итоге состояние "Исходное"), а также непосредственно у блока( загорается индикация работы второго реле и на клеммах появляется питание)
После снятия тревоги, реле выключается и клапан возвращается в закрытое состояние.
Есть у кого мысли?

7 лет 7 месяцев назад

avatar
( в С2000М назначена программа 2 Выключить.

программа 1(включить)
И похоже не только это ,а всё наоборот.
Клапан ОЗК в "норме" открыт .При "пожаре" закрывается,а при снятии "пожара" открывается.


на второе реле СП4 должно постоянно подаваться питание

У СП4 реле одно,только подается питание либо на "Раб",либо на "Исх"
Определитесь с обмотками ,какая на открывание,какая на закрывание.Это для реверсивных клапанов.
Если же клапан с возвратной пружиной,то при "Пожаре"клапан закрываетя ,а при отбое пожара и снятия напряжения с обмотки,клапан пружиной взводится в исходное положение.т.е.открывается.
Но если честно я таких клапанов не видел.У меня и КДУ и ОЗК реверсивные.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад

а при отбое пожара и снятия напряжения с обмотки,клапан пружиной взводится в исходное положение.т.е.открывается

Может наоборот? 

Баулин Владимир Александрович 7 лет 7 месяцев назад

Да нет, все верно, ОЗК в исходном открыт, в рабочем закрыт. КДУ в исходном закрыт, в рабочем открыт.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

а при отбое пожара и снятия напряжения с обмотки,клапан пружиной взводится в исходное положение.т.е.открывается.
ненене. в рабочем положении (закрыт) клапан под напряжением постоянно. а вот при пожаре напряжение снимается и пружина возвращает его обратно.
и да  - программа должна быть №1

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

 в рабочем положении (закрыт) клапан под напряжением постоянно. 

Игорь .Спасибо за разъяснение работы клапана с возвратной пружиной. Но тогда что же получается ,если пропадает напряжение (24 вольта  ладно ,там АКБ) 220 в .,то такой клапан изменит своё положение ? то есть закроется ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад

Но тогда что же получается ,если пропадает напряжение (24 вольта  ладно ,там АКБ) 220 в .,то такой клапан изменит своё положение ? то есть закроется ?
да. и это прекрасно! это позволяет не резервировать данный тип питания и не класть фрлс. переорела электропроводка - да и хрен с ней, клапан свое отработает полюбому

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Артур, в том то и дело, что клапан в исходном состоянии не открывается! а остается закрытым. Питание на реле не подается.
Подаваться начинает при сигнале Пожар. Т.е СП4 настроено на работу с ОЗК , а работает как КДУ)

Если же клапан с возвратной пружиной,то при "Пожаре"клапан закрываетя ,а при отбое пожара и снятия напряжения с обмотки,клапан пружиной взводится в исходное положение.т.е.открывается.

В исходное положение (для ОЗК открыто) привод взводится подачей питания, а вот в рабочее его приводит возвратная пружина.

Не понял почему должна быть программа 1, для постоянно включенного реле для ОЗК в исходном (открытом) состоянии. Поясните.
 

7 лет 7 месяцев назад

avatar
В зависимости от того, по какому событию (состоянию) требуется перевести клапан в рабочее или в исходное положение выбирается "Программа управления". В общем случае, переход в рабочее положение произойдёт, если для "Программы управления" выполнятся условия "Включить", а в исходное положение клапан вернётся при выполнении условий "Выключить". 


Павел.Трудно говорить о работе клапана не увидев настроек в КДЛ и пульте.Но такое чувство ,что "косяк" всё-равно где-то есть .
Так как клапаны ОЗК(пусть даже с возвратной пружиной) от  СП4 запускаться должны.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)