Коллеги, добрый день. 8 лет 3 месяца назад Юганов Павел 22а при отбое пожара и снятия напряжения с обмотки,клапан пружиной взводится в исходное положение.т.е.открывается Может наоборот? – Баулин Владимир Александрович 8 лет 3 месяца назад Да нет, все верно, ОЗК в исходном открыт, в рабочем закрыт. КДУ в исходном закрыт, в рабочем открыт.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад а при отбое пожара и снятия напряжения с обмотки,клапан пружиной взводится в исходное положение.т.е.открывается.
ненене. в рабочем положении (закрыт) клапан под напряжением постоянно. а вот при пожаре напряжение снимается и пружина возвращает его обратно. и да - программа должна быть №1 – Докукин Игорь 8 лет 3 месяца назад в рабочем положении (закрыт) клапан под напряжением постоянно.
Игорь .Спасибо за разъяснение работы клапана с возвратной пружиной. Но тогда что же получается ,если пропадает напряжение (24 вольта ладно ,там АКБ) 220 в .,то такой клапан изменит своё положение ? то есть закроется ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 3 месяца назад Но тогда что же получается ,если пропадает напряжение (24 вольта ладно ,там АКБ) 220 в .,то такой клапан изменит своё положение ? то есть закроется ?
да. и это прекрасно! это позволяет не резервировать данный тип питания и не класть фрлс. переорела электропроводка - да и хрен с ней, клапан свое отработает полюбому – Докукин Игорь 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур, в том то и дело, что клапан в исходном состоянии не открывается! а остается закрытым. Питание на реле не подается. Если же клапан с возвратной пружиной,то при "Пожаре"клапан закрываетя ,а при отбое пожара и снятия напряжения с обмотки,клапан пружиной взводится в исходное положение.т.е.открывается. В исходное положение (для ОЗК открыто) привод взводится подачей питания, а вот в рабочее его приводит возвратная пружина. Не понял почему должна быть программа 1, для постоянно включенного реле для ОЗК в исходном (открытом) состоянии. Поясните. 8 лет 3 месяца назад Юганов Павел 22В зависимости от того, по какому событию (состоянию) требуется перевести клапан в рабочее или в исходное положение выбирается "Программа управления". В общем случае, переход в рабочее положение произойдёт, если для "Программы управления" выполнятся условия "Включить", а в исходное положение клапан вернётся при выполнении условий "Выключить".
Павел.Трудно говорить о работе клапана не увидев настроек в КДЛ и пульте.Но такое чувство ,что "косяк" всё-равно где-то есть . Так как клапаны ОЗК(пусть даже с возвратной пружиной) от СП4 запускаться должны. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7132 раза
8 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
программа 1(включить)
И похоже не только это ,а всё наоборот.
Клапан ОЗК в "норме" открыт .При "пожаре" закрывается,а при снятии "пожара" открывается.
на второе реле СП4 должно постоянно подаваться питание
У СП4 реле одно,только подается питание либо на "Раб",либо на "Исх"
Определитесь с обмотками ,какая на открывание,какая на закрывание.Это для реверсивных клапанов.
Если же клапан с возвратной пружиной,то при "Пожаре"клапан закрываетя ,а при отбое пожара и снятия напряжения с обмотки,клапан пружиной взводится в исходное положение.т.е.открывается.
Но если честно я таких клапанов не видел.У меня и КДУ и ОЗК реверсивные.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 3 месяца назад
#ссылка