партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал 20 и ИП330-5 Ясень

Эксплуатация » Сигнал 20 и ИП330-5 Ясень

Господа! Подскажите, как правильно подключить ИП330-5 Ясень к Сигналу-20 ?
я пробовал, ничего не выходит. В дежурном режиме напряжение ШС 22вольт. В режиме сработки ИП330-5, напряжение ШС  18,5 Вольт.
ШС менял с комбиниранного до охранного.
в ШС  ИПР (4,7кОм) работает отлично. Падение напряжение до 12Вольт.
Что делать с ИП330-5 Ясень ?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
А что не так то? Не берется или не срабатывает? Подробнее опишите проблему.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вот и я про тоже. При срабатывании ИП Пламения Ясень, падение составляет 3Вольт (с 22 до 18Вольт).
Может какое нибудь согласующее устройство собрать ? Что бы установить падение порядка 12Вольт.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Что можно посоветовать ? Тогда уж можно попробовать через какой-то барьер .Типа УПКОП .
Вариант конечно спорный ,но что-то делать-то всё равно надо .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад

У вас какой Сигнал? просто 20 или с буквами?
И какой Ясень? Ток в сработавшем состоянии 20 или 5мА? Если 5мА, то боюсь вам не повезло и по одному извещателю ничего не определит.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4639 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.