Добрый день. 8 лет 3 месяца назад Аптекарев Александр Александрович 42Еще раз повторяю. Пульта подклченного к этому прибору нету. На устройстве перемычка стоит на Config.
– Аптекарев Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Никакой другой программы нету. Режим программирования не запущен, так как пульта управления нету, но на самом C2000-Ethernet джампер стоит в config. 8 лет 3 месяца назад Аптекарев Александр Александрович 42Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может от имени администратора попробовать запустить? 8 лет 3 месяца назад Меришкин Андрей Викторович 69Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Полярность подключения проверьте. должно быть крест на крест 8 лет 3 месяца назад Соболев Евгений Николаевич 321На RS-232 провод из Tx входит в Tx С2000-Ethernet, a Rx в Rx. Что-то неправильно?
– Аптекарев Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
должно быть наоборот передача на приём и, а не приём на приём так же и пульт подключается 8 лет 3 месяца назад Соболев Евгений Николаевич 321Исправил. Теперь из Rx RS232-USB идет в Tx C2000-Ethernet, а из Tx RS232-USB идет в Rx С2000-Ehernet. И все равно пишет "Невозможно открыть порт".
– Аптекарев Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
может быть сам порт занят какой то програмой поэтому и невозможно открыть порт проверьте, что у Вас включенно 8 лет 3 месяца назад Соболев Евгений Николаевич 321Уже отвечел. Нету никакой другой программы.
– Аптекарев Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Такая ошибка ни как не связана с полярностью подключения. При неправильной полярности поиск будет идти, но приборов не найдет. Здесь скорее всего Uprog пытается опросить пустой порт, а не тот к которому превязан usb-232. Решается подбором порта в правом верхнем углу диологового окна. Или через ручное присвоеное порта. 8 лет 3 месяца назад Шкляев Григорий Васильевич 15или в диспетчере устройств смотрится какой порт появляется:)
– Бучель Фёдор Сергеевич 8 лет 3 месяца назад Просто посмотреть на порт не решит вопроса, я предложил решение.
– Шкляев Григорий Васильевич 8 лет 3 месяца назад Немного непонял.Подкинул 232-появился в диспетчере новый порт,откинул-исчез.запомнил номер по нему ищешь
– Бучель Фёдор Сергеевич 8 лет 3 месяца назад UProg подключается к тому COM порту, который указан в диспетчере устройств.
– Аптекарев Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблему с "Невозможно открыть порт" решилась с помощью даунгрейда UProg. Скачав устарвевшуюю версию программы, поиск приборов стал проходить, но при этом C2000-Ethernet все равно не находит. В чем может быть дело? 8 лет 3 месяца назад Аптекарев Александр Александрович 42Попробуйте посмотреть в диспетчере задач, в настройках этого самого ком порта на преобразователе есть такая галочка - RS485, ее соответственно надо убрать
– Зубков Данил Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Бучель Фёдор Сергеевич 8 лет 3 месяца назад
#ссылка