партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажДоступ отклонен С2000м

Инсталляция, монтаж » Доступ отклонен С2000м

 Здравствуйте. Проблема следующего рода. На предприятии установлена система состоящая из Пульта с2000м 2.06, десяти с2000-2 2.01 подключенных к нему -го турникета perco ttr-04 и дверьми, везде считыватели matrix.Интерфейс карт Weigand 16, Установили еще один турникет ttr-04 через контроллер с2000-2 2.01с считывателями с2000 Proxy. От контроллера до пульта по rs485, считыватели и турникет к контроллеру подключили по витой паре. В абд прописали все, в uprog тоже, с монитора оперативной задачи командой вход/выход турникет открывается. Но при считывании карт турникет не открывается,на пульте появляется надпись доступ отклонен, и это сообщение в событиях не отражается. Ключи синхронизированы и ошибок в них не найдено, хотя в контроллере который подключен к турникету их 696 а в остальных контроллерах на предприятии 784 и при перезаписи их через uprog или абд количество не меняется. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины и как их устранить?

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Скорее всего wiegand 26 и не карт, а считывателя. У С2000-Proxy интерфейс Touch Memory, одна и тажа карта будет траслироваться по разному. А что касается разного количества ключей в приборах, так это возможно из-за того что не все сотрудники имеют доступ через эту точку, соответсвенно зачем хранить ненужный ключ.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

15 ответов

По поводу интерфейса разного в курсе. Пробовал обрезать код как советует Болид эффекта нет. По поводу сотрудников у всех допуск одинаковый.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Насчет количества карт, я думаю это не критично, памяти хватит на всех, возможно старые не удалились. Сможете код карты написать считанный с Matrix и с C2000-Proxy? Одной и той же карты.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

И второй вопрос, если в курсе за разные интерфейсы, зачем туда корячить другой считыватель? Именно Болид нужен? Ну купите тот же Proxy 3А или 2А.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Знал бы прикуп жыл бы в сочи))) Код сейчас не смогу написать,но он там точно разный. Скачал утилиту которая перекодирует Вейганд в Тач Мемори, хочу завтра опробовать.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Вам тогда придется все ключи перевести в формат TM и все Matrix подключить по TM(хотя если честно за корректность считанного кода не ручаюсь, не пробовал), стоит ли оно того, что из-за одного считывателя менять все и вся? 

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Насколько я понимаю карты можно записать с двумя кодами вейганд и тач мемори. И тогда их будут видеть и матрикс и прокси. По крайней мере в абд в ключах для второго кода графа есть. Повозиться конечно придется если эта схема рабочая. Придется заливать на все карты второй код.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Если считыватели контроллеров доступа работают в режиме двойной идентификации, когда для пользователя требуется предъявление не одного, а двух идентификаторов, для ключа/карты следует указать дополнительный код.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не знал этого. Спасибо. Завтра попробую записать новый ключ с считывателя прокси. Если с него турникет откроется значит точно несовместимость кодов. Хотя Болид настаивает что уменьшение длинны кода эту проблему устроняет. 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Ну так вы завтра напишите коды одной и той же карты с разных считывателей, посмотрим.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Напишу.)

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вы, просто для каждого хозоргана, одну и туже карту зарегистрируйте два раза c разных типов считок.
Будет, например: Вкладка Сотрудники -- Сидоров
вкладка Пароли -- две записи Сидоров с разными кодами, но одинаковым уровнем доступа (отличаются первые буквы\цифры кода)
отпишитесь, потом, как в эксплуатации.
Попробовал, получилось. Протестировал с разными типами считывателей (счит.1  -- W, счит.2 -- TM) на одном контроллере.
 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо попробую. Отпишусь. Если получится потом нужно будет придумать как на предприятии в 700 человек повторно карты регистрировать без ущерба и отрыва от производства.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вобщем проблема решена. Карта записаная с считывателя прокси открывает турникет, причем и другие устройства на предприятии тоже. судя по всему самый короткий код из всех протоколов Вейганд26, и считыватель прокси его не воспринимает, тк работает только в тач мемори, а даллас тач мемори больше по байтам и следовательно длиннее. С другой стороны считыватели матрикс работают и с вейгандом и с тач мемори и код в этом протоколе им сьедобен. Не нужно заводить вторые ключи достаточно карты перезаписать в формат тач мемори и даже настройки в контроллерах других устройств трогать не нужно.

Вот код с одной карты в разных протоколах
Вейганд 1700000096D71901
Tach Mem 6100080096D71901

Думаю тему можно закрыть. 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Если честно, не понял, вы записали карту со считывателя Proxy и она стала открывать и другие двери, в которые ходят карты которые записаны с Матриксов? Вы же вот сами написали коды карты, они разные? Я попробовал обрезать код 6100080096D71901, в контроллере утановил длинну серийного номера 8 и получил 1700000096D71901.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да так и есть. Карта записанная с прокси открывается на матриксе. А наоборот нет.

7 лет 7 месяцев назад

avatar
А матрикс по wiegand подключен или эмуляция TM и в настройках С2000-2 к которым матриксы подключены какой интерфейс считывателя?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Настройки не менял на тех устройствах. Там Вейганд везде. Прокси в тач мемори только работает. 

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Концовка у обоих кодов одинаковая. Только прокси требует к примеру полный код по умолчанию, а вейганд по умолчанию читает последние 6 или 8 цифр. Поэтому матриксы и совмнстимы с тач мемори.

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Сможете конфигурацию одного из старых и нового контроллера скинуть?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Завтра скину в текстовом. или скрин сделать?

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Есть проблема в cnu скинуть на почту?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пишите почту

7 лет 7 месяцев назад

avatar
У меня так в лоб не работает, т.е., если карта зарегистрирована кодом ТМ, то считыватели виеганд карту не воспринимают.

И еще, выше написано про утилитку перекодировки W в ТМ, не могли бы ее выслать на почту, если хотите можем обменяться, есть ТМ в W.

Валерий Румянцев 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Утилита не работает((( Проверил. Бред кодирует.

7 лет 7 месяцев назад

avatar
wconvert отлично работает. Может не так что-то делаете?
 

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

Да там все просто вроде текст файл in и out 

Юдин Александр Николаевич 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У вас считыватель какой??? Матрикс?

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Если вопрос ко мне. 
Вся система на MATRIX-II EH (EM MARINE)  по протоколу Weigand
Есть считыватели MATRIX-II того же стандарта по протоколу ТМ. (Купили не то) 
У них подключение +12, GROUND и DATA0
Валяются в шкафу, иногда эксперементирую. Как описал выше. К одному контроллеру подключил два разных считывателя, настройки считывателей в С2000-2, соответствующие типам самих считывателей

Валерий Румянцев 7 лет 7 месяцев назад

А карту прописываете со считывателя или энкодера?
Ошибок с ключом в абд нет? 
Какая длинна кода в настройках устройства считывателя тм?

Юдин Александр Николаевич 7 лет 7 месяцев назад

Энкодера нет, поэтому со считывателя
Ошибок с ключами в АБД нет. Орион про 1.12.2.
Считыватели в С2000-2 настроены, в системе, по типу интерфейса (W), полярность управления светодиодом и звуком -- инверсная, длина серийного номера -- 12
С уменьшением длины не пробовал, система работает, считыватели однотипные.
Выше я предлагал вариант выхода из ситуации, не более того.


 

Валерий Румянцев 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8340 раз

ЗАДАН

7 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-2
С2000-Proxy

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.