 Здравствуйте. Проблема следующего рода. На предприятии установлена система состоящая из Пульта с2000м 2.06, десяти с2000-2 2.01 подключенных к нему -го турникета perco ttr-04 и дверьми, везде считыватели matrix.Интерфейс карт Weigand 16, Установили еще один турникет ttr-04 через контроллер с2000-2 2.01с считывателями с2000 Proxy. От контроллера до пульта по rs485, считыватели и турникет к контроллеру подключили по витой паре. В абд прописали все, в uprog тоже, с монитора оперативной задачи командой вход/выход турникет открывается. Но при считывании карт турникет не открывается,на пульте появляется надпись доступ отклонен, и это сообщение в событиях не отражается. Ключи синхронизированы и ошибок в них не найдено, хотя в контроллере который подключен к турникету их 696 а в остальных контроллерах на предприятии 784 и при перезаписи их через uprog или абд количество не меняется. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины и как их устранить?

11 месяцев 18 дней назад

avatar

Скорее всего wiegand 26 и не карт, а считывателя. У С2000-Proxy интерфейс Touch Memory, одна и тажа карта будет траслироваться по разному. А что касается разного количества ключей в приборах, так это возможно из-за того что не все сотрудники имеют доступ через эту точку, соответсвенно зачем хранить ненужный ключ.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

15 ответов

0

По поводу интерфейса разного в курсе. Пробовал обрезать код как советует Болид эффекта нет. По поводу сотрудников у всех допуск одинаковый.

11 месяцев 17 дней назад

avatar

Насчет количества карт, я думаю это не критично, памяти хватит на всех, возможно старые не удалились. Сможете код карты написать считанный с Matrix и с C2000-Proxy? Одной и той же карты.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 17 дней назад

И второй вопрос, если в курсе за разные интерфейсы, зачем туда корячить другой считыватель? Именно Болид нужен? Ну купите тот же Proxy 3А или 2А.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Знал бы прикуп жыл бы в сочи))) Код сейчас не смогу написать,но он там точно разный. Скачал утилиту которая перекодирует Вейганд в Тач Мемори, хочу завтра опробовать.

11 месяцев 17 дней назад

avatar

Вам тогда придется все ключи перевести в формат TM и все Matrix подключить по TM(хотя если честно за корректность считанного кода не ручаюсь, не пробовал), стоит ли оно того, что из-за одного считывателя менять все и вся? 

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Насколько я понимаю карты можно записать с двумя кодами вейганд и тач мемори. И тогда их будут видеть и матрикс и прокси. По крайней мере в абд в ключах для второго кода графа есть. Повозиться конечно придется если эта схема рабочая. Придется заливать на все карты второй код.

11 месяцев 17 дней назад

avatar

Если считыватели контроллеров доступа работают в режиме двойной идентификации, когда для пользователя требуется предъявление не одного, а двух идентификаторов, для ключа/карты следует указать дополнительный код.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Не знал этого. Спасибо. Завтра попробую записать новый ключ с считывателя прокси. Если с него турникет откроется значит точно несовместимость кодов. Хотя Болид настаивает что уменьшение длинны кода эту проблему устроняет. 

11 месяцев 17 дней назад

avatar

Ну так вы завтра напишите коды одной и той же карты с разных считывателей, посмотрим.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Напишу.)

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Вы, просто для каждого хозоргана, одну и туже карту зарегистрируйте два раза c разных типов считок.
Будет, например: Вкладка Сотрудники -- Сидоров
вкладка Пароли -- две записи Сидоров с разными кодами, но одинаковым уровнем доступа (отличаются первые буквы\цифры кода)
отпишитесь, потом, как в эксплуатации.
Попробовал, получилось. Протестировал с разными типами считывателей (счит.1  -- W, счит.2 -- TM) на одном контроллере.
 

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Спасибо попробую. Отпишусь. Если получится потом нужно будет придумать как на предприятии в 700 человек повторно карты регистрировать без ущерба и отрыва от производства.

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Вобщем проблема решена. Карта записаная с считывателя прокси открывает турникет, причем и другие устройства на предприятии тоже. судя по всему самый короткий код из всех протоколов Вейганд26, и считыватель прокси его не воспринимает, тк работает только в тач мемори, а даллас тач мемори больше по байтам и следовательно длиннее. С другой стороны считыватели матрикс работают и с вейгандом и с тач мемори и код в этом протоколе им сьедобен. Не нужно заводить вторые ключи достаточно карты перезаписать в формат тач мемори и даже настройки в контроллерах других устройств трогать не нужно.

Вот код с одной карты в разных протоколах
Вейганд 1700000096D71901
Tach Mem 6100080096D71901

Думаю тему можно закрыть. 

11 месяцев 17 дней назад

avatar

Если честно, не понял, вы записали карту со считывателя Proxy и она стала открывать и другие двери, в которые ходят карты которые записаны с Матриксов? Вы же вот сами написали коды карты, они разные? Я попробовал обрезать код 6100080096D71901, в контроллере утановил длинну серийного номера 8 и получил 1700000096D71901.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Да так и есть. Карта записанная с прокси открывается на матриксе. А наоборот нет.

11 месяцев 15 дней назад

avatar

А матрикс по wiegand подключен или эмуляция TM и в настройках С2000-2 к которым матриксы подключены какой интерфейс считывателя?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Настройки не менял на тех устройствах. Там Вейганд везде. Прокси в тач мемори только работает. 

11 месяцев 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Концовка у обоих кодов одинаковая. Только прокси требует к примеру полный код по умолчанию, а вейганд по умолчанию читает последние 6 или 8 цифр. Поэтому матриксы и совмнстимы с тач мемори.

11 месяцев 15 дней назад

avatar

Сможете конфигурацию одного из старых и нового контроллера скинуть?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Завтра скину в текстовом. или скрин сделать?

11 месяцев 15 дней назад

avatar

Есть проблема в cnu скинуть на почту?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Пишите почту

11 месяцев 15 дней назад

avatar

У меня так в лоб не работает, т.е., если карта зарегистрирована кодом ТМ, то считыватели виеганд карту не воспринимают.

И еще, выше написано про утилитку перекодировки W в ТМ, не могли бы ее выслать на почту, если хотите можем обменяться, есть ТМ в W.

Валерий Румянцев 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Утилита не работает((( Проверил. Бред кодирует.

11 месяцев 15 дней назад

avatar

wconvert отлично работает. Может не так что-то делаете?
 

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Да там все просто вроде текст файл in и out 

Юдин Александр Николаевич 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

У вас считыватель какой??? Матрикс?

11 месяцев 15 дней назад

avatar

Если вопрос ко мне. 
Вся система на MATRIX-II EH (EM MARINE)  по протоколу Weigand
Есть считыватели MATRIX-II того же стандарта по протоколу ТМ. (Купили не то) 
У них подключение +12, GROUND и DATA0
Валяются в шкафу, иногда эксперементирую. Как описал выше. К одному контроллеру подключил два разных считывателя, настройки считывателей в С2000-2, соответствующие типам самих считывателей

Валерий Румянцев 11 месяцев 14 дней назад

А карту прописываете со считывателя или энкодера?
Ошибок с ключом в абд нет? 
Какая длинна кода в настройках устройства считывателя тм?

Юдин Александр Николаевич 11 месяцев 14 дней назад

Энкодера нет, поэтому со считывателя
Ошибок с ключами в АБД нет. Орион про 1.12.2.
Считыватели в С2000-2 настроены, в системе, по типу интерфейса (W), полярность управления светодиодом и звуком -- инверсная, длина серийного номера -- 12
С уменьшением длины не пробовал, система работает, считыватели однотипные.
Выше я предлагал вариант выхода из ситуации, не более того.


 

Валерий Румянцев 11 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1497 раз

ЗАДАН

11 месяцев 18 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.