Здравствуйте. Проблема следующего рода. На предприятии установлена система состоящая из Пульта с2000м 2.06, десяти с2000-2 2.01 подключенных к нему -го турникета perco ttr-04 и дверьми, везде считыватели matrix.Интерфейс карт Weigand 16, Установили еще один турникет ttr-04 через контроллер с2000-2 2.01с считывателями с2000 Proxy. От контроллера до пульта по rs485, считыватели и турникет к контроллеру подключили по витой паре. В абд прописали все, в uprog тоже, с монитора оперативной задачи командой вход/выход турникет открывается. Но при считывании карт турникет не открывается,на пульте появляется надпись доступ отклонен, и это сообщение в событиях не отражается. Ключи синхронизированы и ошибок в них не найдено, хотя в контроллере который подключен к турникету их 696 а в остальных контроллерах на предприятии 784 и при перезаписи их через uprog или абд количество не меняется. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины и как их устранить? 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По поводу интерфейса разного в курсе. Пробовал обрезать код как советует Болид эффекта нет. По поводу сотрудников у всех допуск одинаковый. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Насчет количества карт, я думаю это не критично, памяти хватит на всех, возможно старые не удалились. Сможете код карты написать считанный с Matrix и с C2000-Proxy? Одной и той же карты.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад И второй вопрос, если в курсе за разные интерфейсы, зачем туда корячить другой считыватель? Именно Болид нужен? Ну купите тот же Proxy 3А или 2А.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Знал бы прикуп жыл бы в сочи))) Код сейчас не смогу написать,но он там точно разный. Скачал утилиту которая перекодирует Вейганд в Тач Мемори, хочу завтра опробовать. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Вам тогда придется все ключи перевести в формат TM и все Matrix подключить по TM(хотя если честно за корректность считанного кода не ручаюсь, не пробовал), стоит ли оно того, что из-за одного считывателя менять все и вся?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Насколько я понимаю карты можно записать с двумя кодами вейганд и тач мемори. И тогда их будут видеть и матрикс и прокси. По крайней мере в абд в ключах для второго кода графа есть. Повозиться конечно придется если эта схема рабочая. Придется заливать на все карты второй код. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Если считыватели контроллеров доступа работают в режиме двойной идентификации, когда для пользователя требуется предъявление не одного, а двух идентификаторов, для ключа/карты следует указать дополнительный код.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не знал этого. Спасибо. Завтра попробую записать новый ключ с считывателя прокси. Если с него турникет откроется значит точно несовместимость кодов. Хотя Болид настаивает что уменьшение длинны кода эту проблему устроняет. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Ну так вы завтра напишите коды одной и той же карты с разных считывателей, посмотрим.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Напишу.) 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы, просто для каждого хозоргана, одну и туже карту зарегистрируйте два раза c разных типов считок. 8 лет 2 месяца назад Валерий Румянцев 84Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо попробую. Отпишусь. Если получится потом нужно будет придумать как на предприятии в 700 человек повторно карты регистрировать без ущерба и отрыва от производства. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вобщем проблема решена. Карта записаная с считывателя прокси открывает турникет, причем и другие устройства на предприятии тоже. судя по всему самый короткий код из всех протоколов Вейганд26, и считыватель прокси его не воспринимает, тк работает только в тач мемори, а даллас тач мемори больше по байтам и следовательно длиннее. С другой стороны считыватели матрикс работают и с вейгандом и с тач мемори и код в этом протоколе им сьедобен. Не нужно заводить вторые ключи достаточно карты перезаписать в формат тач мемори и даже настройки в контроллерах других устройств трогать не нужно. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Если честно, не понял, вы записали карту со считывателя Proxy и она стала открывать и другие двери, в которые ходят карты которые записаны с Матриксов? Вы же вот сами написали коды карты, они разные? Я попробовал обрезать код 6100080096D71901, в контроллере утановил длинну серийного номера 8 и получил 1700000096D71901.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да так и есть. Карта записанная с прокси открывается на матриксе. А наоборот нет. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17А матрикс по wiegand подключен или эмуляция TM и в настройках С2000-2 к которым матриксы подключены какой интерфейс считывателя?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Настройки не менял на тех устройствах. Там Вейганд везде. Прокси в тач мемори только работает. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Концовка у обоих кодов одинаковая. Только прокси требует к примеру полный код по умолчанию, а вейганд по умолчанию читает последние 6 или 8 цифр. Поэтому матриксы и совмнстимы с тач мемори. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Сможете конфигурацию одного из старых и нового контроллера скинуть?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Завтра скину в текстовом. или скрин сделать? 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Есть проблема в cnu скинуть на почту?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пишите почту 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17У меня так в лоб не работает, т.е., если карта зарегистрирована кодом ТМ, то считыватели виеганд карту не воспринимают.
И еще, выше написано про утилитку перекодировки W в ТМ, не могли бы ее выслать на почту, если хотите можем обменяться, есть ТМ в W. – Валерий Румянцев 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Утилита не работает((( Проверил. Бред кодирует. 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17wconvert отлично работает. Может не так что-то делаете?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Да там все просто вроде текст файл in и out
– Юдин Александр Николаевич 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У вас считыватель какой??? Матрикс? 8 лет 2 месяца назад Юдин Александр Николаевич 17Если вопрос ко мне.
Вся система на MATRIX-II EH (EM MARINE) по протоколу Weigand Есть считыватели MATRIX-II того же стандарта по протоколу ТМ. (Купили не то) У них подключение +12, GROUND и DATA0 Валяются в шкафу, иногда эксперементирую. Как описал выше. К одному контроллеру подключил два разных считывателя, настройки считывателей в С2000-2, соответствующие типам самих считывателей – Валерий Румянцев 8 лет 2 месяца назад А карту прописываете со считывателя или энкодера?
Ошибок с ключом в абд нет? Какая длинна кода в настройках устройства считывателя тм? – Юдин Александр Николаевич 8 лет 2 месяца назад Энкодера нет, поэтому со считывателя
Ошибок с ключами в АБД нет. Орион про 1.12.2. Считыватели в С2000-2 настроены, в системе, по типу интерфейса (W), полярность управления светодиодом и звуком -- инверсная, длина серийного номера -- 12 С уменьшением длины не пробовал, система работает, считыватели однотипные. Выше я предлагал вариант выхода из ситуации, не более того. – Валерий Румянцев 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
8931 раз
8 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад
#ссылка