Такой вопрос. В системе есть пульт С2000М версии 3.01 и клавиатура С2000-К версии 1.05. Есть ли возможность входить с режим программирования пульта через клавиатуру? 8 лет 3 месяца назад Аптекарев Александр Александрович 42Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет. 8 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Идея возникла не просто так. Пульт стоит в здании с пожаркой, а клавиатура с блоком индексации в другом на довольно длинном расстоянии. Все соединенно через интернет с помощью шлюза и С2000-Ethernet. Каждый раз ездить чтобы что-то изменить пару настроек пульта уже надоело выше крыши. 8 лет 3 месяца назад Аптекарев Александр Александрович 42Pprog может сам переводить пульт в режим программирования. В настройках pprog (настройки->редактирование->порт) выберите протокол "Орион Про", на вкладке "Приборы" нажмите поиск приборов, выберите пульт и запишите в него конфигурацию. Потребуется ввести пароль для программирования.
– Кузьминов Сергей Владимирович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
О как хорошо. Теперь такой вопрос. В новой версии пульта появились неизвестные мне настройки в пункте разделов. В версии 3.01 Появились такие настройки как: 8 лет 3 месяца назад Аптекарев Александр Александрович 42Они не новые. Читайте руководство, там все описано:
Этот элемент предназначен для контроля следующих неисправностей адресного блока: - отсутствие связи; - авария первичного питания (220В), вторичного питания, резервного питания (неисправность АКБ, гальванического элемента); - взлом корпуса блока; - неисправности ДПЛС блока «С2000-КДЛ». Он поддерживает следующие команды: - отключение. В программе PProg элемент этого типа называется «Состояние прибора с адресом …» "Pprog может сам переводить пульт в режим программирования" С2000М в режиме "КОМПЬЮТЕР", версия не ниже 2.06, подключение только по RS232(можно через C2000-Ethernet и прочие главное чтоб М подключался к RS232). – Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад В версии 2.04 я просто эти параметры не ввидел поэтому и спросил. Думаю надо найти новое руководство.
– Аптекарев Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад Это в версии 2.05 появилось, 2010 год, не побоюсь этого слова, очень давно.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |