Оборудование:
C2000М вер 3.02, С2000 КДЛ вер.2.12, С2000СП-1 вер1.56. Подскажите как прописать конфигурацию так, чтобы СП1 срабатывала только при "пожар-2", "пожар", "тревога",а на "неисправность" или "снятый" раздел не реагировала?стоит программа 1,а получается, что пока все разделы не возьмешь под охрану-СП1 не уйдет в норму...

8 лет 3 месяца назад

avatar
Напишите сценарий, в разрещающих условиях выберете что вам надо и поставьте нужную тактику, привяжите к нужному реле.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

В разделе "сценарии управления" у меня вообще ничего нет, только в разделе "реле" на каждое реле стоит программа 1(13-пожарный ПЦН)...не правильно?сценарии обязательны?

8 лет 3 месяца назад

avatar
Почитайте про тактики управления, возможно найдете нужную их там более 50 шт. Нет потому-что создать надо. так 13 или 1?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

Так вот у меня и проблема только в том, что если раздел снят(или несправность/не взятие), то СП1 срабатывает(включается оповещение) и бесконечно стоит в таком состоянии

Проценко Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад

Я и думал, что может кто подскажет правильный номер тактики...чтоб не реагировала на "не взятие" и "неисправность"...а сценарий я добавлю...

Проценко Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад

Тактика 1 - Включить. Включить без задержки, если есть «Пожар 2» или ручной пуск;
включить с заданной задержкой, если есть «Тревога», «Пожар» или «Тревога затопления»;
выключить, если нет элементов с указанными выше состояниями.

Тактика 13 - Пожарный ПЦН. Если есть «Пожар 2», «Пожар» или «Внимание», то включить (замкнуть);
иначе выключить (разомкнуть).

У вас какая стоит? Как провода подключили к СП1, NC COM или NO COM?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

Стоит "Реле:программа 1, тип:13("Пожарный ПЦН")

Проценко Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад

Провода подключены к СП1: NC COM,

Проценко Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад

Скрин можете сделать?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

все правильно:тактика №13...тогда причем тут ситуация когда один раздел "снят" или "не взятие" раздела?

Проценко Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад

К сожалению нет, все оборудование и комп в другом городе...

Проценко Александр Александрович 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поставьте тактику #1, она не реагирует на взятия, неисправности и т.д., а никак не #13.

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9313 раза

ЗАДАН

8 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.