партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажВопрос по C2000 ehzernet

Инсталляция, монтаж » Вопрос по C2000 ehzernet

Ктонибуть помогите проблема связать два с2000 ezernet. C2000 EHZERNET через uprog ( конфигуратором LAN) программируется. Но после C2000 EHZERNET невидно контролера . Что может быть . Увеличены тайминги квинтации и через программу Setting настроены по паспорту C2000 EHZERNET тайминги. Конфигурация сети сервер Орион ПРО с2000пи C2000 EHZERNET(slev) роутер (VPN) роутер C2000 EHZERNET (master) с 2000-2.

 

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Убедитесь что перемычки на приборах стоят там где надо, а не в config. В режиме master-slave передается только тип протокола Орион (указывается при настройке С2000-Ethernet). Убедитесь что порт для работы (по умолчанию 40000) отличается от порта для конфигурирования.

8 лет 3 месяца назад

avatar
так все и настроено.
 

Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад

Второй С2000-Ethernet пингуется?

Кечаев Алексей Борисович 8 лет 3 месяца назад

Все пингуеться даже через сеть могу настройки мненять с удаленного пк где slevс2000ehrrnet.

Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад

Вы бы конфигурацию С2000-Ethernet выложили, с описанием IP роутеров.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

https://yadi.sk/d/HeSzriVuvDDzo
https://yadi.sk/i/W3p1FfM_vDDzm
https://yadi.sk/d/CfdW7RoXvDDzq
На рисунке видны пинги устройств в конфигах 2 устройства.192.168.0.47 sleve (шлюз у роутер 192.168.0.1) 192.168.88.10 master (шлюз у роутера 192.168.88.1) 

Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад

Ну во первых с портами разберитесь, у вас получается на одном 4000 и посылать на 4000, но на другом то 40000, либо везде 40000 оставьте, либо в таблице маршрутизации тип UDP порта выставьте динамический (на обоих устройствах), он сам определится, а так же удалите шлюз из таблицы маршрутизации(список удаленных устройств). Далее посмотрим.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

Мигаеет ровномеро 0,25сек неизвестный шлюз. А порты все 40000 . Шлюз удалить на sleve. 
 

Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад

В тех конфигурациях которые вы выложили на 0.47 стоит порт 4000, в таблице прописан адрес мастера и порт тоже 4000, но у мастера порт 40000, тоже самое с мастером только наоборот, он отсылает на 40000 порт, плюс на 0.47 тип порта динамический, а на мастере статический, вы либо в .0.47 поставьте порт статический и измените его на порт мастера, т.е. с 4000 на 40000, в мастере соответственно поставьте порт 4000 и тоже статический, либо и там и там поставьте динамический, а шлюзы из обоих таблиц удалите, именно из таблиц не в "шлюз по умолчанию".

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

Все спосибо убрал шлюзы из машрутизации и пошло. Большая блогадарность.

Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спосибо завтра попробую. Потом отпишусь.

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А в прозрачном режиме не пробовали?

8 лет 3 месяца назад

avatar
да пробовал нет соеденения в одной и тойже сети есть, а в разных не видет.

Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4994 раза

ЗАДАН

8 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.