Ктонибуть помогите проблема связать два с2000 ezernet. C2000 EHZERNET через uprog ( конфигуратором LAN) программируется. Но после C2000 EHZERNET невидно контролера . Что может быть . Увеличены тайминги квинтации и через программу Setting настроены по паспорту C2000 EHZERNET тайминги. Конфигурация сети сервер Орион ПРО с2000пи C2000 EHZERNET(slev) роутер (VPN) роутер C2000 EHZERNET (master) с 2000-2. 8 лет 3 месяца назад Галкин Руслан Александрович 46Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Убедитесь что перемычки на приборах стоят там где надо, а не в config. В режиме master-slave передается только тип протокола Орион (указывается при настройке С2000-Ethernet). Убедитесь что порт для работы (по умолчанию 40000) отличается от порта для конфигурирования. 8 лет 3 месяца назад Иванков Сергей Николаевич 34Все пингуеться даже через сеть могу настройки мненять с удаленного пк где slevс2000ehrrnet.
– Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад Вы бы конфигурацию С2000-Ethernet выложили, с описанием IP роутеров.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад https://yadi.sk/d/HeSzriVuvDDzo
https://yadi.sk/i/W3p1FfM_vDDzm https://yadi.sk/d/CfdW7RoXvDDzq На рисунке видны пинги устройств в конфигах 2 устройства.192.168.0.47 sleve (шлюз у роутер 192.168.0.1) 192.168.88.10 master (шлюз у роутера 192.168.88.1) – Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад Ну во первых с портами разберитесь, у вас получается на одном 4000 и посылать на 4000, но на другом то 40000, либо везде 40000 оставьте, либо в таблице маршрутизации тип UDP порта выставьте динамический (на обоих устройствах), он сам определится, а так же удалите шлюз из таблицы маршрутизации(список удаленных устройств). Далее посмотрим.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад Мигаеет ровномеро 0,25сек неизвестный шлюз. А порты все 40000 . Шлюз удалить на sleve.
– Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад В тех конфигурациях которые вы выложили на 0.47 стоит порт 4000, в таблице прописан адрес мастера и порт тоже 4000, но у мастера порт 40000, тоже самое с мастером только наоборот, он отсылает на 40000 порт, плюс на 0.47 тип порта динамический, а на мастере статический, вы либо в .0.47 поставьте порт статический и измените его на порт мастера, т.е. с 4000 на 40000, в мастере соответственно поставьте порт 4000 и тоже статический, либо и там и там поставьте динамический, а шлюзы из обоих таблиц удалите, именно из таблиц не в "шлюз по умолчанию".
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад Все спосибо убрал шлюзы из машрутизации и пошло. Большая блогадарность.
– Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спосибо завтра попробую. Потом отпишусь. 8 лет 3 месяца назад Галкин Руслан Александрович 46Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А в прозрачном режиме не пробовали? 8 лет 3 месяца назад Кечаев Алексей Борисович 193да пробовал нет соеденения в одной и тойже сети есть, а в разных не видет.
– Галкин Руслан Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4994 раза
8 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий