Добрый день 8 лет 3 месяца назад Сокур Александр Васильевич 22Да, использовать второе реле я тоже подумал, но это нужно теперь лезть за потолки во все контроллеры и заново все переделывать, честно говоря никакого желания.
– Сокур Александр Васильевич 8 лет 3 месяца назад а чего там переделывать?) открутить один провод от К1+, прикрутить его на К2- и между К1+ и К2+ поставить перемычку (+/- поставил для отличия контактов). Дольше выдумывать куда сценарий привязать))
– Волков Андрей 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А что мешает написать сценарий в самом пульте? 8 лет 3 месяца назад Сергей 159Да, использовать второе реле я тоже подумал, но это нужно теперь лезть за потолки во все контроллеры и заново все переделывать, честно говоря никакого желания.
Написать сйенарий в пульте никто не мешает, но проблема в том, что при каждом изменении конфиги в Орион про и экспорте ее в С-2000-м , эти сценарии благопполучно пропадают – Сокур Александр Васильевич 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Существует ли необходимость держать сценарий на орион про? Самое простейшее это просто его отсутсвие. Пульт же в режиме компьютер 8 лет 3 месяца назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090дак я же не против, ради бога , я только "за" реализовать это в с-2000-м, но я уже отвечал выше - проблема в том, что при каждом изменении конфиги в Орион про и экспорте ее в С-2000-м , эти сценарии, написанные в С-2000-м благопполучно пропадают
– Сокур Александр Васильевич 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обычно пожарка без права снятия делается, привязываю сценарий восстановления доступа к взятию любой из пожарной зоны, но если заморочиться можно добавить в сценарий пару команд, проверять текущее состояние шс или раздела, если пожар, пожар2 или внимание, то при взятии/снятии восстановить доступ, все остальное ничего не делать, тогда получится что при взятии уже взятого раздела или снятии взятого/снятого сценарий выполняться не будет. На практике не применял, надо писать и пробовать. 8 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Не прокатывает, раздел/шс при взятии успевает сменить состояние с пожар на идет взятие или взят. Надо думать как получить его состояние до команды на взятие/снятие.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно же сценарий восстановления на кнопку в сценарии завести вместо события. 8 лет 3 месяца назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
если честно я не большой мастер написания сценариев, ием более с условиями... ;) 8 лет 3 месяца назад Сокур Александр Васильевич 22заказчик требует чтобы восстановление происходило в автомате
– Сокур Александр Васильевич 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ну не может же быть, чтобы вообще никкто такого не делал - как открывание-закрывание дверей при пожаре? 8 лет 3 месяца назад Сокур Александр Васильевич 22Делали то все наверно)) Вы алгоритм напишите как вы хотели бы это видеть. А мы уже напишем.
Нужны все условия. Например, ну скажем при пожаре- открыть, при восстановлении востановить , если сам снимаю не восстановливать, можно на орионе, а можно и просто на пульте. В общем задание нужно) – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 3 месяца назад Ну хорошо, тогда так.
Имееться система АУПС: Дип 34А на КДЛ, С2000-2 СКУД и все это заведено через С-2000-М (в режиме Компьютер) на Орион Про (1,20) Необходимо: 1. При пожаре открывание всех дверей 2. При восстановлении после пожара (снятие раздела , постановка раздела на охрану) восстановление доступа, но при этом ,чтобы при снятии -постановке раздела на охрану, если эти действия не были вызваны событием "пожар", восстановление доступа чтобы не происходило 3. На пульте это реализовать , я так понимаю , нельзя, т.к. при экспорте конфигурации из Орион Про, сценарии написанные вручную в пульте затираются ,а из Орион Про сценарии не экспортируются. Если как то возможно это обойти, буду только рад Заранее спасибо – Сокур Александр Васильевич 8 лет 3 месяца назад Там один сценарий в С2000м получается. Ну неужели при экспорте не потратите 3 минуты на его написание? Тем более экспорт обычно не так часто производится.
– Шапран Сергей 8 лет 3 месяца назад к сожалению это не моя прихоть, а заказчика и его обслуживающего персонала, после сдачи системы они будут еще что то менять, добавлять , что то убирать или переделывать в Орион про - разделы по другому комбинировать, скуд править, в общем у них планов громадье, но конфигурить отдельно каждый раз с-2000-м, как им вздумается поменять раздел например, это конечно не айс
– Сокур Александр Васильевич 8 лет 3 месяца назад а если через костыль (ну не могу я без них)? Взять АР-1, назначить теехнологической, поставить её на реле той же С2000-2, и привязать только к пожарным разделам. Таким образом, при сработке пожарки АР-1 нарушается, двери открываются, при взятии пожарки (изменение состояние с пожара) реле щелкает обратно->двери восстанавливаются.
А вообще, костыли-зло. – Шапран Сергей 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
да, это костыль :) 8 лет 3 месяца назад Сокур Александр Васильевич 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Единственное чего смог добиться, но это пока. При срабатывании ПС, открывается свободный доступ по всем считывателям и выводиться окно запроса оператору: 8 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну хорошо, тогда так. Имееться система АУПС: Дип 34А на КДЛ, С2000-2 СКУД и все это заведено через С-2000-М (в режиме Компьютер) на Орион Про (1,20) Необходимо: 1. При пожаре открывание всех дверей 2. При восстановлении после пожара (снятие раздела , постановка раздела на охрану) восстановление доступа, но при этом ,чтобы при снятии -постановке раздела на охрану, если эти действия не были вызваны событием "пожар", восстановление доступа чтобы не происходило 3. На пульте это реализовать , я так понимаю , нельзя, т.к. при экспорте конфигурации из Орион Про, сценарии написанные вручную в пульте затираются ,а из Орион Про сценарии не экспортируются. Если как то возможно это обойти, буду только рад Заранее спасибо Можно поэксперементировать если запихать реле, которые идут на оповещение, в раздел и в шаге для восстановления запрет если этот раздел в норме. По идее конфликта не будет никакого... Т.е. если оповещение не срабатывало, то и восстановление не будет происходить. 8 лет 3 месяца назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Хорошая идея, Дмитрий. Реле не у всех может быть, а вот считыватели при данной постановке задачи, будут 100%, плюс ко всему у считывателя состояний не так много, нам интересно состояние "ДОСТУП ОТКРЫТ", т.е. при взятии какого либо раздела, проверяем в каком состоянии считыватель, если "ДОСТУП ОТКРЫТ", тогда восстанавливаем, иначе раздел просто берется или снимается. Не затруднит протестировать? На демонстраторе вроде отрабатывает. Орион ПРО 1.20.1 (последний который)
СЦЕНАРИЙ переменные Перем Событие1; Перем Раздел1; Перем Считыватели1; Перем Считыватель1; перем Количество; НАЧАЛОСЦЕНАРИЯ Событие1 = ПолучитьСобытие(); Раздел1 = Событие1.Объект(); Считыватели1 = Создатьобъект("Считыватели"); Считыватели1.Первый(); Для Количество = 1 по Считыватели1.Количество() Цикл Считыватель1 = Считыватели1.Текущий(); Если Считыватель1.Состояние() == "ДОСТУП ОТКРЫТ" тогда Считыватель1.ВосстановитьДоступ(); Конецесли; Считыватели1.Следующий(); КонецЦикла; КОНЕЦСЦЕНАРИЯ Привязываем к событиям раздела удаленный запрос на взятие или снятие. Можно другие события потестить, подобрать так сказать лучшее. – Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад Потестив еще какое то время пришел к тому что:
Перем Событие1; Перем Раздел1; Событие1 = ПолучитьСобытие(); Раздел1 = Событие1.Объект(); Не требуется. А так же обнаружил что при открытом доступе, доступ восстанавливается при взятии или снятии любого из разделов, например пожар в первом разделе, двери открылись, ошиблись, взяли/сняли второй раздел, доступ восстановился, а первый как был в пожаре так и остался, но доступ восстановлен. Надо додумывать. – Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад Ну вобще я немного другое имел ввиду=) Без Арм'а дверки-то не откроются... Я говорил про с2000м по-моему с версий 3.0 там новые события появились, аля
Релейные выходы сигнально-пусковых блоков имеют параметры «Исходное состояние», «Время управления» и «Событие по выходу». Параметр «Исходное состояние» Выходы прибора «С2000-КПБ» имеют параметры «Событие по выходу» (или «События от реле»). Если включить формирование событий по выходу, выключение и включение реле будет сопровождаться соответствующим сообщением о выключении, включении реле и включении в прерывистом режиме. Дак вот судя по всему если создать раздел и перетащить туда все реле от оповещения(если оповещение выключается только при восстановлении шс, то событие о его норм состоянии не может быть раньше восстановления шс), то события возможно будут идти по этому разделу, в сценариях эти события тоже появились, т.е. что-нибудь в духе Сценарии управления] Сценарий_упр: 0, Тип: "управление доступом", Исх. программа упр.: 255 Шаг: "новый шаг" Разрешающее условие Состояния: "Внимание! Опасность пожара", "Пожар 2", "Пожар" Разделы: 2 Шаг: "новый шаг" Разрешающее условие Состояния: "Норма входа" Разделы: 2 Запрещающее условие Состояния: "Исполнительное устройство в исходном состоянии" Разделы: 1 Где первый раздел с выходами, а второй с шс должно работать. Ну опять же это только предположение, т.к. проверять не на чем и некогда. – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 3 месяца назад Насколько я понял, надо именно с АРМ запускать и отменять сценарий открытия доступа, так как при записи конфигурации собственные сценарии в М затираются. М сама отлично отрабатывает, есть условие, открыла, нет, закрыла. Что скажу по новым состояниям выходов, в одной из знакомых тем по задачкам, я человеку ответил, что на эти собия сценарий не реагирует, сами события идут, но не отрабатывает, написал в ТП, сказали что передали разработчикам, скорее всего 3.03 не загорми.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад сами события идут, но не отрабатывает, написал в ТП, сказали что передали разработчикам, скорее всего 3.03 не загорми. Грустно... так как при записи конфигурации собственные сценарии в М затираются. По-моему это уж очень давнишняя болезнь... Только арм не выход всё равно, ну скажут его рубануть при проверке, будет ли смысл от сценария на нём...? – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вроде допилил. 8 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ого, сколько тут всего наваяли пока меня не было, круто ! 8 лет 3 месяца назад Сокур Александр Васильевич 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
кстати, вариант привязки к состоянию реле включения оповещения (у меня через с2000-кпб) - это выход,причем наверное самый простой, я почему то не подумал про это, сегодня постараюсь попробовать, 8 лет 3 месяца назад Сокур Александр Васильевич 22Да че там сложного) он уже написан, скопируйте текст, создайте в АБД сценарий не по шаблонам и вставите. Привяжите к событиям удаленный запрос на снятие/взятие пожарных разделов.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад Еще немного доработал, чтоб и на Пожар и на Внимание отрабатывал.
СЦЕНАРИЙ переменные Перем Разделы1; Перем Раздел1; Перем Считыватели1; Перем Считыватель1; перем Количество; НАЧАЛОСЦЕНАРИЯ Разделы1 = создатьобъект("Разделы"); Разделы1.Первый(); Для Количество = 1 по Разделы1.Количество() Цикл Раздел1 = Разделы1.Текущий(); Если Раздел1.Состояние() == "ПОЖАР" тогда Возврат(0); иначе Если Раздел1.Состояние() == "ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА" тогда Возврат(0); иначе Разделы1.Следующий(); Конецесли; Конецесли; КонецЦикла; Считыватели1 = Создатьобъект("Считыватели"); Считыватели1.Первый(); Для Количество = 1 по Считыватели1.Количество() Цикл Считыватель1 = Считыватели1.Текущий(); Если Считыватель1.Состояние() == "ДОСТУП ОТКРЫТ" тогда Считыватель1.ВосстановитьДоступ(); Конецесли; Считыватели1.Следующий(); КонецЦикла; КОНЕЦСЦЕНАРИЯ Почему-то "или" не отрабатывает или я не правильно им пользуюсь, думал сначала сделать так: Если Раздел1.Состояние() == "ПОЖАР" или "ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА" тогда... не отработало Поменял на: Если Раздел1.Состояние() == "ПОЖАР" или Раздел1.Состояние() == "ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА" тогда... тоже неправильно отработало. Пришлось оставить как выше описанно. Выяснил, надо скобки оказывается ставить Если (Раздел1.Состояние() == "ПОЖАР") или (Раздел1.Состояние() == "ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА") тогда... Ну это так, кому может пригодиться. – Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад вариант с реле наверное удобнее будет Пробуйте... Если что может даже подойти смогу... Вроде как с одного города=) – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А вообще порекомендовали текстовые значения не использовать, так как они могут меняться от версии к версии, использовать надо коды состояний. 8 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564круто... это все равно, что папуасу показывать огонь, восторг примерно такой же
– Сокур Александр Васильевич 8 лет 2 месяца назад Так что? Вы пробовали на реальном объекте применить?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А как быть, если пожарных разделов около 200 и дверей около 25? Для каждой двери делать? 8 лет 2 месяца назад Сергей 159Сценарий проверяет все разделы и двери без исключения, привязывайте к событиям рабочего места взятие и/или снятие один раз.
Исправил, не пожар или внимание, по ним включается сценарий на открытие. – Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад у меня есть помещения с ценностями, которые я не должен открывать. Как тогда надо составить сценарий, чтобы пропустить часть дверей?
– Сергей 8 лет 2 месяца назад Самый простой способ, это просто перечислить нужные считыватели, а не использовать цикл. Можно в цикле пропустить ненужные номера считывателей, знать надо только какие пропустить. Выложенный выше сценарий не открывает, а восстанавливает доступ, при отсутсвии сигналов пожар или внимание.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Да, мне и надо восстановить... Открываю я через сценарий С2000М.
Если у меня 200 разделов и 30 дверей, из них 7,10,11,22 и 28 помещения с ценностями. Есть двери на вход/выход (2 считывателя) и двери на вход (считыватель кнопка). Как правильно будет выглядеть сценарий? – Сергей 8 лет 2 месяца назад и 30 дверей, из них 7,10,11,22 и 28 помещения с ценностями. Есть двери на вход и выход (2 считывателя) и двери на вход (считыватель кнопка). Как правильно будет выглядеть сценарий?
А что про это говорит ГОСТ Р 51241-2008. О том ,что при пожаре разблокируются двери со стороны выхода. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад С2000М сам прекрасно и открывает и восстанавливает доступ, при создании сценария в М указывается начальное состояние и состояни при пожаре, далее этот сценарий привязывается к считывателям, вы просто пропустите ненужные считыватели и все. Сценарий который выше, он для Ориона, так как там не предусмотрено автоматическое восстановление доступа.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад А что про это говорит ГОСТ Р 51241-2008. О том ,что при пожаре разблокируются двери со стороны выхода. Я извиняюсь, а это как? У меня стоит дверь в предкладовую хранилища. Считыватель на вход и выход и магнитный замок... Что значит разблокировать со стороны выхода? если я разблокирую с любой из сторон, то дверь у меня откроется... – Сергей 8 лет 2 месяца назад при создании сценария в М указывается начальное состояние и состояни при пожаре, далее этот сценарий привязывается к считывателям Я понял о чем вы... Спасибо! – Сергей 8 лет 2 месяца назад далее этот сценарий привязывается к считывателям
Конечно не уделял этому особого внимания,но такие сценарии обычно прописываю не "к считывателю" ,а к "прибору". Разблокируется нормально.Конечно и хранилищ с золотом -бриллиантами нет. Но уж если дверь при пожаре должна открыться-то она и откроется. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад Конечно не уделял этому особого внимания,но такие сценарии обычно прописываю не "к считывателю" ,а к "прибору". Разблокируется нормально.Конечно и хранилищ с золотом -бриллиантами нет. Но уж если дверь при пожаре должна открыться-то она и откроется. Я тоже обычно к прибору привязываю... Я и говорю о дверяж в банке таких как хранилище, инкассаторская, комнаты пересчета, оружейки и т.д. Кстати, утверждать не буду, но на сколько я помню, возврат в исходное состоянее не совсем правильно работает. Т.е. если дверь была разблокирована, то после возврата она станоет в норму. То же самое было и с заблокированными дверями... Но я пробовал давно – Сергей 8 лет 2 месяца назад Так ведь слово "исходное" и подразумевает то состояние ,в котором до поступления сигнала "Поржар" была дверь. Если она была разблокирована ,то и будет разблокированной ,а если была заблокированной ,то и останется таковой. Вроде бы так.Не скрою,что сталкиваться с этим приходится редко.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад Можно и к прибору, разница в том что если прибор работает как две двери на вход и при этом одна из дверей не требует разблокировки, привязка идет к нужному считывателю.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопрос как будет работать данный сценарий если придет квалифицированный пожарник, а именно как из помещения выйдет посетитель у которого нет пропуска и как все это будет работать при отключении компьютера с ОРИОН-ПРО. 8 лет 2 месяца назад Евдокимов А.В. 244Никак. На этот случай ставятся кнопки аварийного выхода.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Данный сценарий можно рассматривать как тренировку ума.
Систему управления открытием дверей при пожаре нужно делать в АПС а СКУД выводить на отдельную С2000-М и пусть на ней охранники делают что хотят а «пожару» никто не должен трогать. – Евдокимов А.В. 8 лет 2 месяца назад "нужно делать в АПС" типа кабеля от реле тащить к каждому контроллеру? Или через реле от одной пожарной М передать сигнал в СКД М и открыть доступ? Вариант, никто не спорит. Если тему внимательно прочитаете, поймете что проблема не в открытии доступа.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад АПС должна открывать двери сразу в не зависимости от состояния СКУД.
Данная система адресная , ставить адрес реле на открытие дверей. – Евдокимов А.В. 8 лет 2 месяца назад Ну так она и открывает, это другой сценарий. Человек спрашивал как в автомате если это все Орионом управляется вернуть назад(восстановить доступ) при сбросе пожара или внимания. При взятии? Не устраивало то что при каждом взятии/перевзятии выполнялся сценарий и доступ восстанавливался.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ответ в том что управлять этим должна С2000М а не ОРИОН-ПРО. 8 лет 2 месяца назад Евдокимов А.В. 244Аааа, т.е. вас даже команда на открытие доступа не устраивает? Рубануть надо именно питание замка?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Да , команда на открытие доступа не устраивает так как система СКУД строиться как охранная сигнализации обычным проводами и при реальном пожаре команда до контролера может не дойти. (также в охранной сигнализации не всегда использую источники питания с аккомуляторами).
– Евдокимов А.В. 8 лет 2 месяца назад Вот вы конечно заморочились. Ежели у вас ПС и СКУД на одном интерфейсе сидят, то его огнестойким кабелем прокладывать требуется. Нет АКБ, замок магнитный, сам откроется, если механический и требует подачи питания для открытия, то что вы там через реле после контактов СКУД подавать будете?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Тогда самое надежное, на каждой двери ставить кнопку размыкающую или замыкающую цепь замка (от типа замка) А команда на реле в любом случае (хоть сценарий, хоть программа) прийдет по проводам :))
– Валерий Румянцев 8 лет 2 месяца назад Интерфейс в этом случая возможно из огнестойкого кабеля, но схема управления замком 100% простым.
– Евдокимов А.В. 8 лет 2 месяца назад Но все же хочу вернутся к главному , двери должна открывать С2000М на которой сделана АПС но никак не ОРИОН-ПРО .(кстати ПК с ОРИОН-ПРО не имеет пожарной сертификации)
– Евдокимов А.В. 8 лет 2 месяца назад Уважаемый А.В. основная масса замков без питания открывается, не дожидаясь пока кабель сгорит, нажмите кнопку аварийного выхода, сгорел кабель, замок открылся. Вы же сами выше и писали "С2000М должна отключать питание замка после контактов СКУД."
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Однажды после потушенного пожара в хорошо подгоревшем помещении единственное, что осталось целым -- это ДИП-45 со светящимся красным индикатором (оплавлен) и провод ТРП (лапша) к нему подходящий с практически сгоревшей изоляцией, но не оборванный.
Это я к чему. Пока дойдет до кабеля, исправная система должна все отработать. – Валерий Румянцев 8 лет 2 месяца назад Согласен.
Я при разговоре про кабель имел в виду вопросы на которые лично отвечал пожарникам. А именно выслушал такой вопрос «если управление дверями осуществляет СКУД то она должна быть смонтирована по требованиям пожарки» . – Евдокимов А.В. 8 лет 2 месяца назад Что касается уцелевшего ДИП-45 , то у нас на объекте был случай когда в помещение попал пар с температурой 500 градусов ,расплавилось все, ДИПы превратились в сосульки а АПС сработать на пожар не успела только на повреждение ШС.(жаль нет фотографий , тогда не было смартфонов)
– Евдокимов А.В. 8 лет 2 месяца назад Поучительно, там бы тепловые пригодились, или не в этом дело? ППКОП не среагировал, т.е. проскочил момент, когда пожар кричать?
– Валерий Румянцев 8 лет 2 месяца назад Сплавились все провода силовые и контрольные , это бол кабельный полуэтаж.
После этого мы даже телефоны в таких помещениях подключаем огнестойким кабелем. – Евдокимов А.В. 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А как быть, когда нужно в дневное время при пожаре скуд разблокировать, а в ночное (например в магазине или офисе под охраной никого нет), чтобы при пожаре скуд не реагировал. 3 года 9 месяцев назад Арешин Дмитрий Сергеевич 1Менять систему СКУД, либо городить костыли, много костылей.
– Ситников Алексей Юрьевич 3 года 9 месяцев назад Может поставить запрещающее условие (если управлять через пульт) - раздел, который ставится или снимается на ночь.
– Бабаев М. А. 3 года 9 месяцев назад Для чего такие "нужности"? Если, не дай бог, не ложняк, приедут пожарные и что они делать будут с неразблокированным СКУДом? А если ложняк и в помещении никого нет, то какая разница?
Если вы про входную дверь интересуетесь, то если в помещении никого нет, и даже охранника - дверь надо запирать на ключ. – Баулин Владимир Александрович 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
19667 раз
8 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 8 лет 3 месяца назад
#ссылка