партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажсвязь АРМ "Орион-Про" с приборами через С2000-Ethernet

Инсталляция, монтаж » связь АРМ "Орион-Про" с приборами через С2000-Ethernet

0

Здравствуйте!
Помогите с глобальной проблемой.
Имеется система: ПК(Ethernet)-->C2000-Ethernet(RS-232)-->C2000M(RS-485)-->приборы.
настроил С2000-Ethernet (на скринах ниже). приборы через Uprog и Pprog вижу.
https://yadi.sk/i/XNuiti0FvXYXH
https://yadi.sk/i/1rJqsUlOvXYZw
на следующем скрине настройки для виртуального COM порта
https://yadi.sk/i/69ZaLmm1vXYXT
далее настройки АБД
https://yadi.sk/i/u1wx8RATvXYZD
запускаю оперативную задачу и ... ничего. связь с приборами отсутствует.
перевожу прибор С2000М в режим программирования и вижу следующее
(приборы появляются, но не совпадает адрес самого пульта С2000М, он как-будто с адресом "0")
https://yadi.sk/i/4MNQdJt1vXYYW
один раз получилось что-то, причем, похоже это было при нажатии кнопки поиска приборов в Pprog, при запущенном Орион-Про.
но это длилось недолго. все приборы вновь пропали
https://yadi.sk/i/Co3Ox3OZvXYZP
Пдскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

1 год назад

avatar

извините, со скринами нормальной вставки не получилось. пока не пойму, как.
 

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

С2000М в режиме "КОМПЬЮТЕР"?

Тремасов Константин Александрович 1 год назад

совершенно верно

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

14 ответов

0

товарищи, ссылки на изображения работают!!! прошу, не проходите мимо. срочно нужна помощь!!!

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

странно... но я не вижу никаких скринов  и ссылок.. это только я не вижу?

1 год назад

avatar

ткните мышкой по значку, который вместо изображения. это и есть ссылка.

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Скрины делайте в формате jpeg. 
В ядре опроса что у вас?

1 год назад

avatar

пробовал сохранять в JPEG, толку нет.
а в ядре вот что

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Михаил Юрьевич, Ваши ссылки действительно работают, но это не ссылки на картинки, а ссылки на страницы яндекс диска. Их надо было добавлять на форум как ссылки, а не как картинки.
Подправил Ваш пост, теперь ссылки отображаются.

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1

В пульте адрес по RS-485 и RS-232 какой?

1 год назад

avatar

по RS-485 адрес 1, по RS-232 адрес 127

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

поставьте и на RS-232 адрес 1

Рыбкин Евгений Сергеевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1

а в БД адрес пульта = 1.

1 год назад

avatar

а какой доолжен быть?
на всякий случай попробовал изменить на 127. пришло такое сообщение
http://yadi.sk/i/9yqZ7tvXvXh6B

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

В событиях в АРМ адрес пульта будет равен 0 в том, случае, если опрос ведется в протоколе Орион. События с нулевым адресом, наверное, пришли тогда, когда пульт был в режиме программирования.. Правда... как-то это не вяжется с тем, что на картинке АБД приборы добавлены на пульт и опрос должен идти в протоколе Орион Про. И как-то странно, что Pprog и АРМ одновременно работают через один UDP-порт 40000. Может, всё закрыть и запустить только то, что нужно?

1 год назад

avatar

уже все закрыто, кроме АРМ

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

Адрес для пульта 0, это нормально, на всех объектах так, правда они все по Орион ПРО работают. Вернее третья цифра это не его адрес, она для ПКУ всегда 0(ОРИОН ПРО), так как если расшифровать адресацию 2.1.2 это "2" № com-порта, "1" адрес ПКУ, "2" адрес прибора по RS485, то для самого ПКУ в протоколе ОРИОН ПРО будет всегда X,Y,0 где "X" № com-порта к которому подключен ПКУ, "Y" - адрес ПКУ по RS232, 0 остается так как это для приборов, если по простому.

Тремасов Константин Александрович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

На последней картинке теряется и находится пульт. Может, на С2000-Ethernet идут пакеты от двух опросчиков? Закройте всё лишнее..

1 год назад

avatar

так все закрыто

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

попробовал еще раз назначить пульту адрес 1, затем адрес 127. ничего не произошло

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

пропингуйте адрес 192.168.127.254
и сюда скрин

1 год назад

avatar

все в норме
http://yadi.sk/i/HG1A_pQCvXjNq

Большаков Михаил Юрьевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

спасибо всем за участие. надо уезжать домой. надеюсь продолжим разбирать мою проблему с понедельника.

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

и еще раз ВСЕМ огромное спасибо!
проблема была в адресе С2000М в RS-232. просто надо было полностью перезагрузить Орион-Про.
все приборы ВИЖУ!!!

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

:) отлично!

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Михаил, а как адрес в итоге поставили для C2000М в RS-232?

примерно такая же трудность возникла...

11 месяцев 24 дня назад

avatar

Адрес в пульте по RS-232 и Орион-ПРО должен быть один и тот же. Какой? Любой свободный.

Рыбкин Евгений Сергеевич 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

совершенно верно. любой свободный, но одинаковый.

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1702 раза

ЗАДАН

1 год назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.