партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСброс таймера каждые 30с С2000-БИ 1.12

Эксплуатация » Сброс таймера каждые 30с С2000-БИ 1.12

Вопрос в следующем, после конфига БИ и установки на место стал скидываться во время проверки разделов (первое включение после конфига). Почему и как устранить? По питанию проблемы быть не может, вместе с ним висит еще 3 БИ. Может ли это быть следствием подключения к блоку 13.5В? (Хотя в инструкции разрешается до 20.8В подключать). Может ли это быть исходной неисправностью самого БИ?

9 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Блок питания какой? В смысле мощности, и что еще на нем висит. Проблема скорее всего по питанию, вольтаж ведь не показатель, амперы тоже большую роль играют. Также как вариант дубликат адресов, если есть желание можете конфигурацию скинуть на kiselev.mg@yandex.ru, может чего вдвоем придумаем.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4064 раза

ЗАДАН

9 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.