Эксплуатация » Сброс таймера каждые 30с С2000-БИ 1.12

Вопрос в следующем, после конфига БИ и установки на место стал скидываться во время проверки разделов (первое включение после конфига). Почему и как устранить? По питанию проблемы быть не может, вместе с ним висит еще 3 БИ. Может ли это быть следствием подключения к блоку 13.5В? (Хотя в инструкции разрешается до 20.8В подключать). Может ли это быть исходной неисправностью самого БИ?

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Блок питания какой? В смысле мощности, и что еще на нем висит. Проблема скорее всего по питанию, вольтаж ведь не показатель, амперы тоже большую роль играют. Также как вариант дубликат адресов, если есть желание можете конфигурацию скинуть на kiselev.mg@yandex.ru, может чего вдвоем придумаем.