Здравствуйте. Имеется три прибора Сигнал-20М. К каждому подключены по 2 шлейфа (тепловые датчики и ручники). Питаются от трех разных РИП12. Первые дни все работает как положено. Потом на Сигналах сгорает RS485. Сообщается с питанием. Если откинуть провода RS485, то Сигнал-20М включается и работает. При подключении RS485 на Сигнале срабатывает защита и при подаче питания он не включается. По линии RS485 с питанием не сообщается. В чем может быть причина? Спасибо за помощь

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Не понял (уточните):

  « ...Потом на Сигналах сгорает RS485. Сообщается с питанием. ... »
 
  « ...По линии RS485 с питанием не сообщается. ... »

Причина простая, на интерфейс (RS485) попало то, что не должно было туда попадать.
  «Если откинуть провода RS485, то Сигнал-20М включается и работает.»

Как определили, появляется какая-то индикация, или проверяли полную работоспособность в автономном режиме?


Исходя из:
  …«три прибора Сигнал-20М»…   +  наличие RS485.
Значит должен быть пульт, соответственно работа в автономном режиме не используется.

Попробуйте подключить и проверить как описано:
Руководство по эксплуатации, "СИГНАЛ-20М", страница 44, Приложение Г.
Схема электрическая подключения прибора "Сигнал-20М" при общей проверке.

 В общем, если интерфейс (RS485) "поджарился", лучше не рисковать, и под замену, или в ремонт.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
проверяли полную работоспособность в автономном режиме. без подключения проводов к RS485 Сигнала, он работает. как только подключаем к С2000-ПИ сигнал перестает работать.  действительно три сигнала выведены на пульт. два находятся в одной зоне (изолированный разъем С2000-ПИ), затем от ПИ RS485 идет к 3 Сигналу, затем в еще одну ПИ и в пульт. поставили новый сигнал 20м (с
этой же линией RS485 до пульта) - работает. Не можем понять, от чего сгорели три интерфейса на сигналах.

Карманов Михаил Сергеевич 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

проверяли полную работоспособность в автономном режиме. без подключения проводов к RS485 Сигнала, он работает. как только подключаем к С2000-ПИ сигнал перестает работать.  действительно три сигнала выведены на пульт. два находятся в одной зоне (изолированный разъем С2000-ПИ), затем от ПИ RS485 идет к 3 Сигналу, затем в еще одну ПИ и в пульт. поставили новый сигнал 20м (с
этой же линией RS485 до пульта) - работает. Не можем понять, от чего сгорели три интерфейса на сигналах.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Если я правильно понял описание линии:
(Сигнал-20М №3)→ (Сигнал-20М №2) → (isolated) С2000-ПИ → (Сигнал-20М №1) → С2000-ПИ → пульт.
Подключили (Сигнал-20М №4) «– работает», понимаю как - пульт видит (Сигнал-20М №4).
В какую часть линии подключили №4?
Примерные расстояния между приборами?
 
Чтобы понять, почему выгорел "RS485", а он действительно выгорел, или просто пульт не видит приборы?
Это можно проверить, подключив прибор к ПК автономно, с отдельным питанием.
Как вариант посмотреть в журнале пульта (дата - время), что происходило на линии, когда приборы пропали.
 

Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня в старых АСПТ выгорали супрессоры на линии считывателя (пол метра кабеля). Так эти же супресоры стоят и на RS485. Если его пробъёт, то ляжет вся линия.  Нужно после проверки голого кабеля RS485 подключать по одному прибору и ПИ проверять заменой. 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6226 раз

ЗАДАН

7 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.