Здравствуйте. Имеется три прибора Сигнал-20М. К каждому подключены по 2 шлейфа (тепловые датчики и ручники). Питаются от трех разных РИП12. Первые дни все работает как положено. Потом на Сигналах сгорает RS485. Сообщается с питанием. Если откинуть провода RS485, то Сигнал-20М включается и работает. При подключении RS485 на Сигнале срабатывает защита и при подаче питания он не включается. По линии RS485 с питанием не сообщается. В чем может быть причина? Спасибо за помощь 8 лет 7 месяцев назад ![]() Карманов Михаил Сергеевич 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не понял (уточните): « ...Потом на Сигналах сгорает RS485. Сообщается с питанием. ... » « ...По линии RS485 с питанием не сообщается. ... » Причина простая, на интерфейс (RS485) попало то, что не должно было туда попадать. «Если откинуть провода RS485, то Сигнал-20М включается и работает.» Как определили, появляется какая-то индикация, или проверяли полную работоспособность в автономном режиме? Исходя из: …«три прибора Сигнал-20М»… + наличие RS485. Значит должен быть пульт, соответственно работа в автономном режиме не используется. Попробуйте подключить и проверить как описано: Руководство по эксплуатации, "СИГНАЛ-20М", страница 44, Приложение Г. Схема электрическая подключения прибора "Сигнал-20М" при общей проверке. В общем, если интерфейс (RS485) "поджарился", лучше не рисковать, и под замену, или в ремонт. 8 лет 7 месяцев назад ![]() Карпов Дмитрий 2155проверяли полную работоспособность в автономном режиме. без подключения проводов к RS485 Сигнала, он работает. как только подключаем к С2000-ПИ сигнал перестает работать. действительно три сигнала выведены на пульт. два находятся в одной зоне (изолированный разъем С2000-ПИ), затем от ПИ RS485 идет к 3 Сигналу, затем в еще одну ПИ и в пульт. поставили новый сигнал 20м (с
этой же линией RS485 до пульта) - работает. Не можем понять, от чего сгорели три интерфейса на сигналах. – Карманов Михаил Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
проверяли полную работоспособность в автономном режиме. без подключения проводов к RS485 Сигнала, он работает. как только подключаем к С2000-ПИ сигнал перестает работать. действительно три сигнала выведены на пульт. два находятся в одной зоне (изолированный разъем С2000-ПИ), затем от ПИ RS485 идет к 3 Сигналу, затем в еще одну ПИ и в пульт. поставили новый сигнал 20м (с 8 лет 6 месяцев назад ![]() Карманов Михаил Сергеевич 28Если я правильно понял описание линии:
(Сигнал-20М №3)→ (Сигнал-20М №2) → (isolated) С2000-ПИ → (Сигнал-20М №1) → С2000-ПИ → пульт. Подключили (Сигнал-20М №4) «– работает», понимаю как - пульт видит (Сигнал-20М №4). В какую часть линии подключили №4? Примерные расстояния между приборами? Чтобы понять, почему выгорел "RS485", а он действительно выгорел, или просто пульт не видит приборы? Это можно проверить, подключив прибор к ПК автономно, с отдельным питанием. Как вариант посмотреть в журнале пульта (дата - время), что происходило на линии, когда приборы пропали. – Карпов Дмитрий 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня в старых АСПТ выгорали супрессоры на линии считывателя (пол метра кабеля). Так эти же супресоры стоят и на RS485. Если его пробъёт, то ляжет вся линия. Нужно после проверки голого кабеля RS485 подключать по одному прибору и ПИ проверять заменой. 8 лет 6 месяцев назад ![]() Резник Виктор Анатольевич 26Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6959 раз
8 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.