При включении выхода на С2000 КПБ (версия2.04) с подключенными к нему звуковыми оповещателями ООПЗ-24 (пробовал от 1 до 5 штук). оповещатели включаются на 2-3 секунды и выключаются на 15-30с. на пульт приходят сообщения "КЗ выхода" потом "обрыв выхода" и так продолжается в течении времени управления (програма включить на время 600с). 9 лет 10 месяцев назад Лисицын Сергей Викторович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Просится резистор 15 Ом последовательно в пусковую цепь 9 лет 10 месяцев назад Viss 485Какой (на сколько?) и как это повлияет на мощность оповещателя и громкость?
И по документации на ООПЗ-24 ток потребления всего 60мА!!!! А допустимая нагрузка на каждый выход КПБ значительно больше!!!!!!! – Лисицын Сергей Викторович 9 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я так понимаю КПБ контроль целостности отрабатывает. У меня на охранке такая тема была, решение особо не искал, УК-ВК поставил. 9 лет 10 месяцев назад Степанов Дмитрий Александрович 311В таком случае можно и свободные реле с СП1 задействовать! Но как к этому отнесутся пожарники? контроля линии не будет!
– Лисицын Сергей Викторович 9 лет 10 месяцев назад Согласен полностью что КПБ отрабатывет на контроль линии но почему? нагрузка всего 300мА. и линия исправна! и даже при одной ООПЗ (60мА) тоже отрабатывает!
Более того контроль отключал, а ситуация не менялась. Значит скорее всего отрабатывет защита линии в КПБ НО ПОЧЕМУ? – Лисицын Сергей Викторович 9 лет 10 месяцев назад http://prntscr.com/667g53 Действительно странно.
Резистор поставили? – Viss 9 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
я б рекомендовал собрать стенд и подобрать резисторы, и последовательно для устранения козы и параллельно для избавления от обрыва. Приходилось вылавливать неисправности выхода на СП-2 исп2, при чистой линии шел обрыв, мпнка стояла прямым подключением, поиграл резисторами, при 1-м кОме параллельно падение напряжения было на полтора вольта, при пяти кОмах пол вольта. Что интересно, на прежних версиях контролируемого выхода можно было запускать потребителей без резистора напрямую, система принимала, сейчас же обрыв корректно контролируется и без параллельного резистора уже никак. 9 лет 10 месяцев назад Евгений Дещиця 1098Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Демин Геннадий 9 лет 10 месяцев назад
#ссылка