партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000 КПБ и звуковое оповещение

Эксплуатация » C2000 КПБ и звуковое оповещение

При включении выхода на С2000 КПБ (версия2.04) с подключенными к нему звуковыми оповещателями ООПЗ-24 (пробовал от 1 до 5 штук). оповещатели включаются на 2-3 секунды и выключаются на 15-30с. на пульт приходят сообщения "КЗ выхода" потом "обрыв выхода" и так продолжается в течении времени управления (програма включить на время 600с).
Оповещатели подключены через МПН. (пробовал без них то-же самое). в место звуковых оповещателей подключал табло "ВЫХОД" - работает нормально - включается и горит 600с. Шлейфы звукового оповещения проверены все в норме! Монтаж и подключение выполнены правильно звуковые оповещатели исправны. Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем причина?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Просится резистор 15 Ом последовательно в пусковую цепь

9 лет 1 месяц назад

avatar
Какой (на сколько?) и как это повлияет на мощность оповещателя и громкость?
И по документации на ООПЗ-24 ток потребления всего 60мА!!!! А допустимая нагрузка на каждый выход КПБ значительно больше!!!!!!!

Лисицын Сергей Викторович 9 лет 1 месяц назад

Источник питания 24В ?

Viss 9 лет 1 месяц назад

Да 24В

Лисицын Сергей Викторович 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я так понимаю КПБ контроль целостности отрабатывает. У меня на охранке такая тема была, решение особо не искал, УК-ВК поставил.

9 лет 1 месяц назад

avatar
В таком случае можно и свободные реле с СП1 задействовать! Но как к этому отнесутся пожарники? контроля линии не будет!

Лисицын Сергей Викторович 9 лет 1 месяц назад

Согласен полностью что КПБ отрабатывет на контроль линии но почему? нагрузка всего 300мА. и линия исправна! и даже при одной ООПЗ (60мА) тоже отрабатывает!
Более того контроль отключал, а ситуация не менялась. Значит скорее всего отрабатывет защита линии в КПБ
НО ПОЧЕМУ?

Лисицын Сергей Викторович 9 лет 1 месяц назад

http://prntscr.com/667g53 Действительно странно.
Резистор поставили?

Viss 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

я б рекомендовал собрать стенд и подобрать резисторы, и последовательно для устранения козы и параллельно для избавления от обрыва. Приходилось вылавливать неисправности выхода на СП-2 исп2, при чистой линии шел обрыв, мпнка стояла прямым подключением, поиграл резисторами, при 1-м кОме параллельно падение напряжения было на полтора вольта, при пяти кОмах пол вольта. Что интересно, на прежних версиях контролируемого выхода можно было запускать потребителей без резистора напрямую, система принимала, сейчас же обрыв корректно контролируется и без параллельного резистора уже никак.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5360 раз

ЗАДАН

9 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

МПН
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.