партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСП4-220 некорректное восстановление клапана после отключения питания 220в

Эксплуатация » СП4-220 некорректное восстановление клапана после отключения питания 220в

Доброго времени суток! 
Суть проблемы в следующем.
Имеем N-ное количество СП4-220, насколько я понимаю логику их работы даже после пропадания питания 220 при его последующей подаче клапан должен вернуться в положение согласно конфигурации СП. В конкретном случае говорю о клапанах ОЗК на пружинных приводах Belimo. 
Большая часть СП отрабатывает корректно, но есть несколько которые выдают на орионе и в пульте положение ИУ Исходное а по факту клапан закрыт. Более того, так как стоит контроль клапана по КВ1 и СП видит что положение исходное нет возможности через ручное управление клапан открыть. Открыть клапан получается только если "обмануть" СП сняв сопротивление что бы пришло сообщение "ИУ в рабочем" и только после этого ручное управление позволяет удаленно клапан выставить в дежурное положение.
Сталкивался ли кто с такой ситуацией и возможно ли её решить без замены СП4 на новые. 
Контроль через АРы не вариант.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Попробуйте после востановления питания на СП пересбросить КДЛ.Я сейчас переключаю СП 4-24 "на лету" у меня точно такая бяка,только пересброс и помогает.

Бучель Фёдор Сергеевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Если КДЛ 2.00-2.12, обновите до 2.13.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Сколько уже можно обновлять?! У меня точно такая же проблема на 5 клапанах из 46 на объекте. КДЛ начиналась от 2.01 - от ТП всегда был ответ: "Обновитесь до следующей версии"

Буглак Иван Иванович 8 лет 2 месяца назад

Не, ну кому лень обновляться, может и дальше сидеть и ныть.
Производитель пока иного не предлагает.

Петухов Андрей 8 лет 2 месяца назад

 может и дальше сидеть и ныть.

Андрей.А при чём тут ныть ????
Ведь это явная недоработка производителя.И почему эта недоработка вскрылась только во время эксплуатации прибора,а не на более ранней стадии ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Тут уж кто на что учился.
Ну не оставляет нам производитель особого выбора. И ежели он чего рекомендует, то молча и непринужденно следуем по заданному пути.
Почему это всплывает сейчас, а не раньше, вопрос риторический.

Петухов Андрей 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Версия КДЛ на данный момент 2.12 попробуем перепрошить, отпишусь по результату. Перезагружать КДЛ каждый раз не вариант, здание очень большое и доступ к нему не самый удобный.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у нас на объекте точно такая же проблема((((решение не удалось найти(

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прошу прощения за долгое отсутствие, бюракраты правят бал. В итоге неутешительная ситуация, вопрос временно решился путем перепрошивки КДЛ на версию 2.14 и покупкой "свежих" СП4 (специально у поставщика уточнал что бы из последних партий были). Почему временно? Ситуаций мною описываемых в старте, как таковых, больше не происходило только ручное моделирование ситуации. ТП в итоге слилась уперевшись в перепрошивку КДЛ.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Так и знал, что этим всё закончится!

Буглак Иван Иванович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5621 раз

ЗАДАН

8 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/24

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.