партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажCP-118U

Инсталляция, монтаж » CP-118U

Здравствуйте, подскажите длину кабеля у платы расширения СОМ-портов CP-118U?

8 лет 1 месяц назад

avatar
СОМ-порт это 232 интерфейс. Его длина как правило не более 20м

Сергей 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

CP-118U-I8-портовая плата RS-232/422/485 с изоляцией 2 КВ для шины Universal PCI

Спецификации RS-232-C не огpаничивают максимальнyю длинy кабеля, но огpаничивают максимальное значение его емкости 2500 пф. Емкость интеpфейсных кабелей pазлична, однако общепpинятой длиной yдовлетвоpяющей данной спецификации считается длина 50 фyтов (15,24 м) (до 20000 бод).

Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485
  1. До 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети.
  2. Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров.
  3. В один момент активным может быть только один передатчик.
  4. Максимальное количество узлов в сети — 256 с учётом магистральных усилителей.
  5. Характеристика скорость обмена/длина линии связи:
    1. 62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара),
    2. 375 кбит/с 500 м (одна витая пара),
    3. 500 кбит/с,
    4. 1000 кбит/с,
    5. 2400 кбит/с 100 м (две витых пары),
    6. 10000 кбит/с 10 м.


Примечание: Скорости обмена 62,5 кбит/с, 375 кбит/с, 2400 кбит/с оговорены стандартом RS-485. На скоростях обмена свыше 500 кбит/с рекомендуется использовать экранированные витые пары.
  1. Тип приёмопередатчиков — дифференциальный, потенциальный. Изменение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от −7 В до +12 В (+7 В).
  2. Требования, предъявляемые к выходному каскаду: — выходной каскад представляет собой источник напряжения с малым выходным сопротивлением, |Uвых|=1,5:5,0 В (не 6,0 В);
    1. состояние логической «1»: Ua больше Ub (гистерезис 200 мВ) — MARK, OFF;
    2. состояние логического «0»: Ua меньше Ub (гистерезис 200 мВ) — SPACE, ON (производители микросхем — драйверов, часто выбирают намного меньшие значения, гистерезис от 10 мВ[1][2]);
    3. выходной каскад должен выдерживать режим короткого замыкания, иметь максимальный выходной ток 250 мА, скорость нарастания выходного сигнала 1,2 В/мкс и схему ограничения выходной мощности.


  1. Требования, предъявляемые к входному каскаду: — входной каскад представляет собой дифференциальный вход с высоким входным сопротивлением и пороговой характеристикой от −200 мВ до +200 мВ:
    1. допустимый диапазон входных напряжений Uag (Ubg) относительно земли (GND) от −7 В до +12 В;
    2. входной сигнал представлен дифференциальным напряжением (Ui +0,2 В и более);
    3. уровни состояния приёмника входного каскада — см. состояния передатчика выходного каскада.



В отличие от RS-485, у RS-422 присутствует по 2 приемника и передатчика. То есть устройства с таким интерфейсом могут работать в дуплексном режиме (full duplex).Количество устройств в одном сегменте – 1 передатчик + 10 приемников. Топологии – каскадная, PTP («точка-точка», point-to-point).Длинна сегмента  — до 1500 м. Скорость – от 10 кб/с до 10 Мб/с.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4479 раз

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.