Инсталляция, монтаж » Подключение магнито-контактных датчиков к АСПТ

Здравствуйте! хотел бы у Вас поинтересоваться в расключении АСПТ проектировщики указали https://yadi.sk/d/hu1X1gezwAxjM вот такое подключение герконов но я сомневаюсь в правильности, Заранее спасибо!

2 года 1 месяц назад

avatar
Интересно, а вопрос ещё актуальный?

Карпов Дмитрий 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

10 ответов

Нужно добавить оконечный резистор.

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так добавить еще 4,7
 

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если Вас не затруднит, Вы бы не могли прислать именно схему! Спасибо
 

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Последовательно с герконами добавте 4,7 килоом.

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если это сигнализация на двери,то Вам надо поменять резисторы герконов на 8,2 килоома и добавить последовательно 4,7 килоом.

http://bolid.ru/files/373/566/s2000_aspt_ret_v.3.50_jul.pdf
страница 51, цепи ДС дверей.

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поменяв резисторы герконов на 8.2 кОм при нарушении всех трех герконов получите неисправность цепи двери на АСПТ,

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Согласен. Но все же автоматика не сработает. А при нарушении только одного ДС при 4,7 k? Не знаю. Надо попробовать. 

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4.7 оконечник, и по 4.7 на каждый датчик(параллельно). Из Рэ на АСПТ Норма ДС двери от 2.2 до 5.4, нарушение от 200 Ом до 1,8 кОм или от 6,6 кОм до 25 кОм. 4.7 у нас уже в цепи, открыли одну дверь, добавили еще 4.7(4.7+4.7=9,4 нарушение есть), далее если открыть остальные двери в цепь добавиться еще 9.4(4.7+4.7), а 9.4+9.4=18,8, за пределы диапазона нарушение не выходим.

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При таком подключении (последовательном) цепь собирается как на охранку - с оконечным резистором 4,7К. А герконы шунтируются резисторами по 8,2К. При открывании любой двери идёт нарушение технологического шлейфа, что за собой влечёт остановку запуска АСПТ.

2 года 1 месяц назад

avatar
с оконечным резистором 4,7К. А герконы шунтируются резисторами по 8,2К.

3 Двери открыты какое сопротивление у вас получется?

Богданюк Дмитрий Владимирович 2 года 1 месяц назад

29.3 КОм без учета проводов.)

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Ну вероятность одновременного открывания сразу трёх дверей ничтожна. При открывании одной из дверей (даже двух одновременно, то сопротивление 21К, что в диапазоне до 25К как по РЭ) происходит нарушение технологического шлейфа.Я думаю, что после нарушения технологического шлейфа прирост сопротивления не имеет значения. Это же не 12 тип программируемый технологический, когда имеет значение сопротивление.

Егоров Александр Анатольевич 2 года 1 месяц назад

Судя по таблице из РЭ на АСПТ, имеет, есть обрыв, более 30КОм. Думаю это нечто своего 12 типа в АСПТ с задаными порогами. Читайте выше, зачем вам 8.2, если можно и с 4.7 обойтись при этом избежать неисправности даже при открытии всех дверей.

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Ну вероятность одновременного открывания сразу трёх дверей ничтожна.

Ну скажем эвакуация людей до сработки...

Богданюк Дмитрий Владимирович 2 года 1 месяц назад

Я уже с Константином Александровичем разобрал этот вопрос. Но повторюсь. Любая открытая первая дверь ( для прибора абсолютно неважно) ведёт к срабатыванию технологического шлейфа у которого установлен диапазон сопротивления для корректной работы на момент срабатывания. И прирост сопротивления здесь не имеет значения.

Егоров Александр Анатольевич 2 года 1 месяц назад

Т.е. по вашему, если вы открыли дверь, пошло нарушение, оборвали кабель или замкнули то прибор на это не будет реагировать?

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

От чего же нет. Будет реагировать. По вашему если вы в пожарке сработку с двух датчиков делаете и происходит сработка двух датчиков, прибор видит этот диапазон сопротивления и переходит в пожар. А если дальше будут срабатывать ещё 5 датчиков, то сопротивление параллелится и падает до диапазона короткое замыкание? Нет конечно.Прибор фиксирует пожар и его уже ничего не беспокоит. Вот что написано про 6 тип в РЭ:
Тип6 – Технологический.
Технологический ШС предназначен для контроля состояния, срабатывания и исправности
пожарного  оборудования,  а  также  для  контроля  состояния  извещателей,  не  связанных
непосредственно  с  охранной  и  пожарной  сигнализацией.  В  ШС  включаются  извещатели  и
приборы с выходом типа"сухой контакт" (нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый)
или"открытый коллектор".
Возможные состояния ШС:
−  "Норма технологического ШС";
−  "Нарушение технологического ШС".
Если сопротивление ШС выходит из диапазона нормы на время более300 мс, то шлейф
переходит  в  состояние"Нарушение  технологического  ШС".  При  восстановлении  ШС
(сопротивление ШС в норме) на время, превышающее "Задержка перехода в Тревогу/Пожар",
шлейф переходит в состояние"Норма технологического ШС".
Технологический  ШС  контролируется  всегда,  его  нельзя  заблокировать  или  снять
с охраны. На команды взятия/снятия технологического ШС прибор отправляет сообщение о его
текущем состоянии.
При  изменении  состояния  ШС  сетевому  контроллеру  передаются  соответствующие
сообщения
.  События  от  технологического  ШС  не  сохраняются  в  энергонезависимой  памяти
прибора. Поэтому если за время отсутствия связи с сетевым контроллером произойдёт несколько
изменений состояния технологического ШС, то при восстановлении связи сетевому контроллеру
будет  передано  только  одно  сообщение,  либо  не  будет  передано  ни  одного,  если  текущее
состояние ШС соответствует последнему переданному состоянию.
Как бы вопрос к производителю.

Егоров Александр Анатольевич 2 года 1 месяц назад

Ну если будет реагировать, значит прирост сопротивления имеет значение?

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Константин Александрович, а давайте это вопрос зададим Александру Гулюгину и он абсолютно профессионально ответит на это заковыристый вопрос.

Егоров Александр Анатольевич 2 года 1 месяц назад

Задавайте. 

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Пока до дома ехал, вот что подумал, вы пишите что тех. шс имеет два состояния и предпологаете что в АСПТ тот же тип 6 для датчика двери, в связи с этим два вопроса:
1. Зачем тогда для датчика двери используется шунт, если достаточно просто нарушить шс.
2. Зачем в таблице помимо нормы и нарушения есть еще обрыв и кз?

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

1. Зачем тогда для датчика двери используется шунт, если достаточно просто нарушить шс.
2. Зачем в таблице помимо нормы и нарушения есть еще обрыв и кз?

Потому что он контролируется !Сам недавно столкнулся.Правда не на "Болиде".
 

Каргапольцев Артур 2 года 1 месяц назад

Ну значит это не простой тип-6.

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Думаю это нечто своего 12 типа в АСПТ с задаными порогами.
Вот здесь с вами, Константин Александрович, не соглашусь. Диапазон даётся в таблице для того, чтобы мы знали в каких пределах должно быть сопротивление для корректной работы на момент срабатывания. Поэтому ни о каком "нечто своего 12 типа" речь не идёт.

2 года 1 месяц назад

avatar
Ну и ладно, я особо не настаивал.

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Прошу прощения если это было резко. Я отстаивал свою точку зрения :)

Егоров Александр Анатольевич 2 года 1 месяц назад

Да не, бросьте, все в пределах допустимого) .

"Я отстаивал свою точку зрения :)" - не забывайте что кто-то отстаивает и свою. (к данному вопросу не относиться)

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ