Здравствуйте. Впервые столкнулся с С2000-СП1. И тут же проблемы...
Ситуация: Есть пожарная синализация на базе С2000М-С2000КДЛ-С2000-СП1.
Табло "выход" подключено к реле1.
Табло переключается, НО только при разрыве RS связи, а должно при сработке одного из извещателей. 
Как я понимаю приборы не связаны. Связать, как понял, необходимо в С2000М. 
Создал раздел в него добавил нужный шлейф и нужное реле, толку не дало.
Подскажите как быть...

8 лет назад

avatar
1. В раздел только нужно запихать шлейф.
2. На вкладке "реле" в программе Pprog, нужно на необходимое реле перетащить нужный раздел, а в окне испектор задать программу управления, например "9 - пожарная лампа"
3. Через программу Uprog, в СП1 установить необходимое начальное состояние реле.
Если что, то выкладывайте конфигурацию исправим, потом сравните со своей изначальной.

Киселёв Михаил 8 лет назад

Если СП1 контролирует "КЗ и обрыв" ,то тогда ладно.
А если нет,то "задаст" Вам инспектор.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Крышка от КПБ одевается на СП1 и все, контроль обеспечен.
В понедельник видел такое нововведение.

Киселёв Михаил 8 лет назад

Крышка от КПБ одевается на СП1 и все, контроль обеспечен.

"голь на выдумки хитра", надо будет запомнить этот "вредный совет" ))

Волков Андрей 8 лет назад

А подойдёт ????
У СП 1  157х107х36
У КДЛ   156х107х39

Разница в миллиметр,но при сноровке можно и загнать.

1.2.9 Габаритные размеры, не более
– 156×107×39 мм.

Только у КДЛ и КПБ размеры одинаковые.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Артур, может КПБ, не КДЛ?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Это если сравнивать с более ранними версиями, а у свежей КПБ и СП1 корпуса по размерам один в один, причем и у КДЛ и у Сигнал-10.

Киселёв Михаил 8 лет назад

У приборов одного времени выхода корпуса одних размеров. Документацию поправим.

Гулюгин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Почитай мануал С2000М, там доходчиво написано, как правильно создать конфигурацию для пульта: добавить приборы, создать разделы связать их с шлейфами и реле, ну и т.д. :)

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 Михаил, спасибо за совет. Но "дошел" до этого чуточку раньше.
типу реле задал "Мигание из состояния включено"... но по пути домой вспомнил, что при всех выключенных шлейфах табло должно быть выключено, а хоть при одном взятом гореть. завтра буду мучить дальше

8 лет назад

avatar
Это Вам просто программу управления нужно поменять, на ту же "9-лампа".

Киселёв Михаил 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если реле переключается при обрыве RS-485, то это кольцевой интерфес.
"        3.4.9  Настройка работы пульта по кольцевому интерфейсу RS-485 
Приведенные ниже настройки предназначены для организации работы пульта с приборами 
по  кольцевому  интерфейсу RS-485 с  механическим  переключением  между  ветками  кольца 
с помощью релейного блока «С2000-СП1». Схема подключения и описание работы приведены на 
сайте  bolid.ru  в  разделе «Техническая  поддержка».  Перед  использованием  данного  режима 
работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с этой информацией. 
К  работе  по  кольцевому  интерфейсу  имеют  отношение  следующие  параметры  в  меню 
«54 RS485»: 
«КОЛЬЦЕВОЙ» – параметр, определяющий, включен или выключен режим кольцевого 
интерфейса RS-485. Параметр  может  иметь  значения «+» (включен)  или «-» (выключен). 
Заводское значение - «выключен»; 
«АДРЕС» – адрес  релейного  блока «С2000-СП1»,  осуществляющего  периодическое 
подключение пульта к первой и второй веткам кольца. Заводское значение – 126; 
«ПЕРИОД 1» – период  переключения  между  ветками  кольца  при  отсутствии 
неисправностей  в  линии  интерфейса «RS-485». Задается  в  диапазоне  от 0 до 255 минут. 
Заводское значение – 240 минут; 
«ПЕРИОД 2» – период переключения между ветками кольца в аварийном режиме (при 
наличии  обрыва  кольцевой  линии  интерфейса «RS-485»). Задается  в  диапазоне  от 0 до 255 
секунд. Заводское значение – 2 секунды. "

8 лет назад

avatar
Это скорее из-за этого:
Если «Начальное состояние реле» равно 9 («Лампа»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле начнёт переключаться с частотой 1 Гц. При восстановлении связи реле включится вновь в непрерывном режиме.
Если «Начальное состояние реле» равно 10 («ПЦН»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь.  

А уже пользуясь данной возможностью можно организовать кольцевой интерфейс или как раньше, очень давно, автоматическое переключание ПКУ из ПИ/РЕЗЕРВ и обратно.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь.  

Решил проверить (чуть-чуть) и что заметил.На "Обрыв RS" реле СП1 не реагирует .А реагирует индикатор "Работа".
А вот почему тактика реле "Лампа" не реагирует на работу на заданный промежуток времени ?С этим сейчас пожалуй и  разберусь. То есть если время управления реле "Лампа" 5 секунд,то возврат происходит после "съёма" сработавшего ШС.
Версия СП1    1.30.  Не новый ,конечно ,но вполне рабочий .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Табло переключается, НО только при разрыве RS связи, а должно при сработке одного из извещателей. 

Перебрал наверно 10-ок программ .И при "Пожаре" и при "Пожаре2"- ни разу при обрыве интерфейса реле не переключилось.
Время управления задаётся только теми программами ,где есть"...на время".а также 50 и 51(наверно и 52 и 53).Не проверял.
Но чтобы реле стало переключаться при обрыве интерфейса ?
Извините ,но такого я не достиг.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

С ПЦН попробуй. Может про табло только с версии 1.56 работает.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программы 9 и 10 на RS458 не реагируют.

8 лет назад

avatar
Если они заданы в самом СП1 в качестве начального состояния, то читайте выше, взято из РЭ на СП1.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программа 9 - Если есть «Пожар 2», «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Тревога входа» 
или «Неудачное взятие», то мигать (0,5 с включено, 0,5 с выключено); 
если есть какая-либо неисправность1), то мигать (0,25 с включено, 1,75 с 
выключено); 
если есть взятый на охрану ШС, то включить; 
иначе выключить.

Программа 10 - Если хотя бы одна зона связанных с выходом разделов в находится в 
тревожном состоянии («Пожар 2» , «Пожар», «Внимание», «Тревога», 
«Тревога входа»), либо есть неисправность ШС («Обрыв ШС», «Короткое 
замыкание ШС», «Неисправность», «ШС отключен», «Ошибка параметров 
зоны»), неисправность выхода или исполнительного устройства («Обрыв 
цепи выхода», «Короткое замыкание цепи выхода», «Выход отключен», 
«Некорректное состояние исполнительного устройства», «Отказ 
исполнительного устройства»),  неисправность прибора («Вскрытие 
корпуса», «Короткое замыкание ДПЛС», «Авария ДПЛС»),  либо есть зона в 
состоянии «Неудачное взятие» или «Снят», то  выключить (разомкнуть); 
иначе включить (замкнуть). 

8 лет назад

avatar
Не то вы читаете. Это как будет работать блок если есть связь с М. Если СП1 отключить от М, то он в зависимости от начальных состояний начнет работать по другому. Как описано выше, внимательно прочитайте РЭ на СП1 и все на свои места встанет.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Спасибо за то, что ткнули. У меня старая версия СП1. 

Резник Виктор Анатольевич 8 лет назад

Грубовато как-то, ткнули, поделился опытом. Тут(на форуме) так принято.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Извините, исправлюсь.

Резник Виктор Анатольевич 8 лет назад

А насколько старая версия? Данная схема с автоматическим переключением из ПИ/РЕЗЕРВ приведена в РЭ на С2000 вер.1.24, неужто у вас такой старый СП1? 

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

вер. 1,20

Резник Виктор Анатольевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9522 раза

ЗАДАН

8 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.