Здравствуйте. Впервые столкнулся с С2000-СП1. И тут же проблемы... 8 лет назад Иванов Иван Дмитриевич 17Если СП1 контролирует "КЗ и обрыв" ,то тогда ладно.
А если нет,то "задаст" Вам инспектор. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Крышка от КПБ одевается на СП1 и все, контроль обеспечен.
В понедельник видел такое нововведение. – Киселёв Михаил 8 лет назад Крышка от КПБ одевается на СП1 и все, контроль обеспечен. "голь на выдумки хитра", надо будет запомнить этот "вредный совет" )) – Волков Андрей 8 лет назад А подойдёт ????
У СП 1 157х107х36 У КДЛ 156х107х39 Разница в миллиметр,но при сноровке можно и загнать. 1.2.9 Габаритные размеры, не более – 156×107×39 мм. Только у КДЛ и КПБ размеры одинаковые. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Это если сравнивать с более ранними версиями, а у свежей КПБ и СП1 корпуса по размерам один в один, причем и у КДЛ и у Сигнал-10.
– Киселёв Михаил 8 лет назад У приборов одного времени выхода корпуса одних размеров. Документацию поправим.
– Гулюгин Александр 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почитай мануал С2000М, там доходчиво написано, как правильно создать конфигурацию для пульта: добавить приборы, создать разделы связать их с шлейфами и реле, ну и т.д. :) 8 лет назад Валерий Румянцев 84Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Михаил, спасибо за совет. Но "дошел" до этого чуточку раньше. 8 лет назад Иванов Иван Дмитриевич 17Это Вам просто программу управления нужно поменять, на ту же "9-лампа".
– Киселёв Михаил 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если реле переключается при обрыве RS-485, то это кольцевой интерфес. 8 лет назад Резник Виктор Анатольевич 26Это скорее из-за этого:
Если «Начальное состояние реле» равно 9 («Лампа»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле начнёт переключаться с частотой 1 Гц. При восстановлении связи реле включится вновь в непрерывном режиме. Если «Начальное состояние реле» равно 10 («ПЦН»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь. А уже пользуясь данной возможностью можно организовать кольцевой интерфейс или как раньше, очень давно, автоматическое переключание ПКУ из ПИ/РЕЗЕРВ и обратно. – Тремасов Константин Александрович 8 лет назад , а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь.
Решил проверить (чуть-чуть) и что заметил.На "Обрыв RS" реле СП1 не реагирует .А реагирует индикатор "Работа". А вот почему тактика реле "Лампа" не реагирует на работу на заданный промежуток времени ?С этим сейчас пожалуй и разберусь. То есть если время управления реле "Лампа" 5 секунд,то возврат происходит после "съёма" сработавшего ШС. Версия СП1 1.30. Не новый ,конечно ,но вполне рабочий . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Табло переключается, НО только при разрыве RS связи, а должно при сработке одного из извещателей.
Перебрал наверно 10-ок программ .И при "Пожаре" и при "Пожаре2"- ни разу при обрыве интерфейса реле не переключилось. Время управления задаётся только теми программами ,где есть"...на время".а также 50 и 51(наверно и 52 и 53).Не проверял. Но чтобы реле стало переключаться при обрыве интерфейса ? Извините ,но такого я не достиг. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад С ПЦН попробуй. Может про табло только с версии 1.56 работает.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программы 9 и 10 на RS458 не реагируют. 8 лет назад Резник Виктор Анатольевич 26Если они заданы в самом СП1 в качестве начального состояния, то читайте выше, взято из РЭ на СП1.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программа 9 - Если есть «Пожар 2», «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Тревога входа» 8 лет назад Резник Виктор Анатольевич 26Не то вы читаете. Это как будет работать блок если есть связь с М. Если СП1 отключить от М, то он в зависимости от начальных состояний начнет работать по другому. Как описано выше, внимательно прочитайте РЭ на СП1 и все на свои места встанет.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Спасибо за то, что ткнули. У меня старая версия СП1.
– Резник Виктор Анатольевич 8 лет назад Грубовато как-то, ткнули, поделился опытом. Тут(на форуме) так принято.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад А насколько старая версия? Данная схема с автоматическим переключением из ПИ/РЕЗЕРВ приведена в РЭ на С2000 вер.1.24, неужто у вас такой старый СП1?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9522 раза
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
2. На вкладке "реле" в программе Pprog, нужно на необходимое реле перетащить нужный раздел, а в окне испектор задать программу управления, например "9 - пожарная лампа"
3. Через программу Uprog, в СП1 установить необходимое начальное состояние реле.
Если что, то выкладывайте конфигурацию исправим, потом сравните со своей изначальной.
– Киселёв Михаил 8 лет назад
#ссылка