ФорумИнсталляция, монтажС2000М не видит С2000-2 через С2000-Ethernet

Инсталляция, монтаж » С2000М не видит С2000-2 через С2000-Ethernet

Добрый день!
Есть С2000-2 (v1.15), Пульт С2000М v2.05 завязаны на PC с ПО Орион Про.
С2000-2 C2000М PC Орион Про
Пульт С2000М и РС Орион Про видят С2000-2, все прекрасно работает.

Нужно добавить еще один считыватель за 40 км. и завязать его к существующей системе.
Что было преобретено для этого:
1шт. С2000-2
2шт. С2000-Ethernet
Схема подключения следующая:С2000-2 и один С2000-Ethernet устанавливаются за 40 км., на этой стороне С2000-Ethernet подключается к существующей С2000М.
С2000-2 C2000-Ethernet C2000-Ethernet C2000M PC Орион Про

Пока пробую на столе. Пульт С2000М и РС Орион Про не видят С2000-2, переводил пульт в разные режимы не помогло.

Хотя через UProg я вижу и могу конфигурить с2000-2 через С2000-Ethernet-ы
С2000-2 C2000-Ethernet C2000-Ethernet переходником RS485 to USB PC c Uprog
Программа Uprog видит С2000-2 на дальнем конце.

 

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Ну раз uprog видит, а М нет, значит надо с задержками в М поиграть(см. инструкцию на преобразователь согласно своей схемы, третья схема, если не ошибаюсь), или можете из таблицы 7 поставить, для проверки, потом по формуле подогнать на минимальные. Вот тут вроде похожее было: https://partners.bolid.ru/forum/forum_8419.html

8 лет 2 месяца назад

avatar
Константин добрый вечер
Я не смог рассчитать таймауты, в пульте С2000М все таймауты в секундах, в инструкции же в мс.
В данный момент схема собрана следующем образом:
С2000-2C2000-EthernetC2000-EthernetC2000MPC с Орион Про
C2000-Ethernet настроены в прозрачном режиме протокол Орион, перевожу пульт С2000М в режим программирования, Uprog видит контролер С2000-2.
Получается через пульт C2000M PC с Uprog через Ethernet-ы все прекрвссно видит, но сам пульт нет.
Спасибо.

Damir S.A. 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дамир, в каком режиме у Вас нахлдится С2000Ethernet? На стороне ПКУ должен быть - Slave, на стороне С2000-2 - Master. С2000М - режим "Компьютер". У Вас похоже, стоит режим "Pass"

8 лет 2 месяца назад

avatar
Александр добрый вечер
Да, в данный момент режим Pass, но до этого пробовал как вы упомянули выше Slave\Master, тоже ни каких результатов, сейчас пробую в режиме Pass и настройкой таймаутов на С2000М, если что получиться обязательно отпишусь.

Спасибо.
 

Damir S.A. 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем привет!

Систему настроил, все прекрасно работает. Разрешилось все благодаря таймаутам в режиме Pass
На С2000-Ethernet который со стороны пульта нужно выставить следующие таймауты на вкладках Общее и Port с помощью rs-settings:
Тайм-аут ожидания запроса = 260 мс
Пауза после общей команды = 230 мс
Тайм-аут ожидания команд = 830 мс
 
После настроить на самом пульте С2000М программой RS-485settings:
Тайм-аут для ответа при поиске = 240 мс
Пауза после общей команды = 240 мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий = 260 мс
Тайм-аут для ответа на команду = 830 мс
По завершению настроек я вывел пульт из режима программирования и С2000-2 который находиться на другой стороне сразу же обнаружился.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

10898 раз

ЗАДАН

8 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.