Сегодня пробовал собрать на столе стенд на с2000Ethernet, С2000М и паре приборов, орион 1.20.1 с последним патчем.
Столкнулся вот с чем, сделал 2 вирт.порта 5 и 6 номер. На 5 первый Ethernet, передает 485,на 6 второй, передает 232 на эмку в режиме компьютер,
и дальше по 485 подклюючены приборы. Ethernet подключены через свитч,компьютер патч кордом в этот же свитч. Проблема в следущем,
видятся через раз ветки приборов по 1 из езернетов,то одна ветка нормально, то другая. Подозреваю что нельзя разные интерфесы завести на 1 сетевую карту,даже на разных компортах. Подключил 1 вирт порт с 1 езернетом,все хорошо и стабильно. Вопрос,я что то не то делаю,или надо две сетевые для разных интрефейсов ? 
 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
явно что-то не то делаете, у меня было 4 виртуальных сом-порта, на 3 из них rs232 из эмки (режим компьютер) и 1 для стенда rs485 на приборы - проблем не было. Зато проблема возникла, когда 3 езернета настроил с одинаковым UDP-портом, там получалось какой езернет первым успел забить порт, тот и работал, а упрогом видил всё, т.к. он одномоментно занимал только один виртуальный сом-порт и езернеты с ним спокойно общались

Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад

Перепроверю послезавтра еще раз все,но не исключаю вариант косяка в новой версии в  Орионе )))

Реуков Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Попробуйте на одном из преобразователей изменить UDP порт(в Settings при добавлении тоже поменяйте), у них у обоих по умолчанию 40000 стоит, возможно из-за этого.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
менял,на одном был 40000 ,другой 40002

Реуков Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Должно работать, в некоторых темах люди по моему и по три преобразователя вешали на один com-порт. Выкладывайте конфигурации, скрин с настройками Settings, IP компа и скрин АБД с настройками портов.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Сейчас уже разобрал все ) ,завтра на объект на целый день, так что думаю послезавтра соберу снова.

Реуков Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На каждый COM порт должен быть свой UDP порт, и на один COM порт нужно подключать Ethernet'ы только по одному интерфейсу (или 232, или 485). А так можно и три, и пять, и десять Ethernet'ов на один СОМ порт подключить.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Можно с разными интерфейсами, главное чтобы ПКУ подключенный по RS232 был в режиме ПИ, дело не в интерфейсах, а в протоколах, приборы работают по Орион, ПКУ в режиме "компьютер" в Орион Про.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 5 месяцев назад

У меня 232 режим компьютер был,попробую послезавтра еще раз,сделаю в режиме ПИ и посмотрю ,как будет работать.

Реуков Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4292 раза

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.