партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияТеряются приборы при подключении линии на С2000М

Эксплуатация » Теряются приборы при подключении линии на С2000М

Добрый день, подскажите может кто сталкивался с проблемой?
Ни с того ни с сего пропало из системы 2 прибора (КДЛ и КПБ) ни пульт ни АРМ Орион их не видят, при опросе через UProg и PProg такая же ситуация, но при отключении линии интерфейса идущей на С2000М и подключении RS485-USB непосредственно к этим приборам UProg видит все приборы, кроме пульта. Приборы стоят первыми в линии интерфейса и уже через них интерфейс расхоится на другие приборы, при этом теряются только эти 2 прибора, последовательное отключение всех приборов от интерфейса (дабы исключить возможность наложения адресов) делалось, но не дало ни каких результатов. До этого все работало 2 года.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
С приборами никто не ковырялся до случившегося? Может А-В до приборов случайно перекрестили? 

Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад

Вы какой интерфейс отключаете от С2000-М? 232 или 485?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Питание на проблемных приборах замеряли?
А то может оно ниже нормы, прибор уходит в аварию и садит всю линию.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скорее всего(если бы такая ситуация сложилась у меня),то откинул бы от пульта 232 -й интерфейс и поискал бы приборы по нему.
Либо у самого пульта откидывать 485-й и проверять всю линию интерфейса.
Ни чего тут сверхестественного нет.Если интерфейс целый и приборы исправны,то всё найдётся.


 

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за участие, ларчик просто открывался, какие-то нехорошие люди паралельно линии кидали свои провода и вхерачили саморез в край провода, а по экрану шел общий ноль, ну они и вхерачили аккурат в одну жилу и экран, вот интерфейс и просаживало, замена куска провода спасла ситуевину.
 

7 лет 6 месяцев назад

avatar
нехорошие люди паралельно линии кидали свои провода и вхерачили саморез в край провода, 

"Нехороших людей" хоть пруд пруди.Но если бы у Вас интерфейс был в кабельканал заложен .То такой ситуации не было бы.Какой бы не был "нехороший человек",но в кабельканал никто и никогда саморез не ....закручивает.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад

Он в гофре шел по лотку, повесили подвесной потолок в плотную к лотку, а уже в этот птолок и был вкручен длиный саморез, для крепления клипсы 
 

Дамарацкий А. В. 7 лет 6 месяцев назад

Артур, до сих пор попадаются уникумы которые гвоздями кабель колотят, а потом ищут где же у них коротнуло ☺☺☺
 

Киселев Андрей 7 лет 6 месяцев назад

Ну что ты ,Андрей .
Как буд-то я к автору какие-то претензии имею .Ничуть .Просто заинтересовала сама  форма(что ли) неисправности.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад

Гвозди это еще ладно, случай был когда в армии служил, бойцу дали команду кабель протащить через стену с пучке с остальными кабелями, у него ничего не вышло, он взял бур метровый и .... чуточку развальцевал отверстие, кабель свой протащил, а то что пол гарнизона без связи осталось, то фигня, главное с поставленной задачей на ура справился. Потом 3 дня все восстанавливали.

Киселёв Михаил 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6139 раз

ЗАДАН

7 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.