Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой. Заменили на объекте С2000-КДЛ версии 1.42 на версию 2.13, от старости уже начали сыпаться. Датчики ДИП-34А 2009года выпуска не меняли. При реальном задымлении датчиков пульт пишет ТЕСТ ИЗВЕЩАТЕЛЯ, а не ПОЖАР. При замене датчика  на 2015 года выпуска все нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Датчиков порядка 2000шт.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
А тип шлейфа в КДЛ какой выбрали?

Киселёв Михаил 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

8

7 лет 6 месяцев назад

avatar
№ 1 - дымовой ставьте, и должно все заработать. 

Киселёв Михаил 7 лет 6 месяцев назад

...если не изменится на сообщение "Ошибка параметров ШС".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад