Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой. Заменили на объекте С2000-КДЛ версии 1.42 на версию 2.13, от старости уже начали сыпаться. Датчики ДИП-34А 2009года выпуска не меняли. При реальном задымлении датчиков пульт пишет ТЕСТ ИЗВЕЩАТЕЛЯ, а не ПОЖАР. При замене датчика  на 2015 года выпуска все нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Датчиков порядка 2000шт.

1 год 1 месяц назад

avatar

А тип шлейфа в КДЛ какой выбрали?

Киселёв Михаил 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

0

8

1 год 1 месяц назад

avatar

№ 1 - дымовой ставьте, и должно все заработать. 

Киселёв Михаил 1 год 1 месяц назад

...если не изменится на сообщение "Ошибка параметров ШС".
 

Каргапольцев Артур 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1048 раз

ЗАДАН

1 год 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.