Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой. Заменили на объекте С2000-КДЛ версии 1.42 на версию 2.13, от старости уже начали сыпаться. Датчики ДИП-34А 2009года выпуска не меняли. При реальном задымлении датчиков пульт пишет ТЕСТ ИЗВЕЩАТЕЛЯ, а не ПОЖАР. При замене датчика  на 2015 года выпуска все нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Датчиков порядка 2000шт.

11 месяцев 12 дней назад

avatar

А тип шлейфа в КДЛ какой выбрали?

Киселёв Михаил 11 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

0

8

11 месяцев 12 дней назад

avatar

№ 1 - дымовой ставьте, и должно все заработать. 

Киселёв Михаил 11 месяцев 12 дней назад

...если не изменится на сообщение "Ошибка параметров ШС".
 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

937 раз

ЗАДАН

11 месяцев 12 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.