Добрый день!
Сталкивался ли кто нибудь с такой ситуацией:
На объекте у заказчика стоит система газового пожаротушения, подключена к С2000-АСПТ, на посту охраны С2000-М, Орион-Про.
В какой то момент происходит сработка - фото из журнала событий:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/92920838/20161012_170231.jpg 
проверяем сопротивление - норма, все контакты от АСПТ до СДУ - норма, датчики - норма, давление в баллоне в норме
Что может быть? Есть мысли какие нибудь ?

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Какая версия АСПТ происана в АРМе и какая версия прибора? судя по сработке ШС № 10- это состояние самого АСПТ , а не пожарных ШС (1-3)

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По фото видно, что перед переходом С2000-АСПТ в состояние "пожар" по 10 зоне (состояние прибора), была сработка КЦ6 "сработка СДУ". Данный КЦ информирует о "местном" включении пожаротушения (ручной запуск исполнительного элемента на самом баллоне с целью вскрытия мембраны баллона с ГОТВ) или о самопроизвольном выходе огнетушащего вещества.
Из РЭ на С2000-АСПТ в. 3.08:2.16.18 Прибор переходит из дежурного режима в режим «Аварийный запуск» при срабатывании сигнализаторов, включённых в цепь контроля выхода ОТВ (СДУ).При переходе прибора в режим «Аварийный запуск»:−включаются выходы СО1, СО2, ЗО;− замыкаются контакты реле «ПОЖАР».В режиме аварийного запуска прибор пусковой импульс не формирует и не выдаёт команду на запуск подключенным к нему блоков «С2000-КПБ».Сбросить режим «Аварийный запуск» можно нажатием кнопки 2-«Сброс тушения», либо соответствующей командой сетевого контроллера.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проверяйте СДУ - он подрабатывает и прибор это отрабатывает штатным образом. Например, временно отключите СДУ и оставьте шлейф с оконечным резистором, это даст понять подрабатывает ли сам сигнализатор или какие-то недочеты в монтаже шлейфа.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Когда-то давно на одном из объектов у меня вокруг закалочной ванны был расположен трубопровод на стальных стойках. Но от ударов при работе шла вибрация на трубопровод и на СДУ, контакты срабатывали периодически.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5342 раза

ЗАДАН

8 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.