партнерский раздел
ФорумПредложения по развитиюКнопка стоп

Предложения по развитию » Кнопка стоп

Интересует возможность реализации кнопки СТОП для контроллера доступа. Существующая кнопка запрет имеет немного другой функционал (запрет прохода будущему предоставлению доступа).
Необходимо запрещать проход текущему сотруднику, которому был предоставлен проход.
В прошлом году на семинаре задавал вопрос, но по решению пока никакой информацию. Писал в ТП, обещали рассмотреть этот вопрос.
Какой будет итог по данному вопросу?

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Данный функционал возможно решить через механизм  сценария управления в Орион Про. Шаблонный шаг сценария "Заблокировать ключи доступа" и шаг "Разблокировать ключи доступа" и то и другое можно запускать почти по каждому изменению в системе или по расписанию, т.е. по времени.
Данный функционал доступен начиная с 1.20 в 1.20.1 был модифицирован, теперь данные изменения о блокировке, отображаются не только в контроллере доступа, но и в БД, соответственно синхронизация ключей не приведет разблокировки ключей(как это было в 1.20).

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уровень контроллера
Ответ от разработчика С2000-2:

Требуется пояснение к задаче. Какой режим работы контроллера, какой тип запорного устройства, детальное описание как и на каком этапе прохода это должно работать.
Есть также некоторые проблемы с antypassback. Нет подходящего на 100% события. Будет работать не со всеми видами преграждающих устройств.
Тем не менее, скорее всего реализовать можно (в будущих версиях С2000-2), но нужно лучше понимать задачу.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поясняю по задаче.
Имеем турникет Perco, в комплекте у него есть пульт с тремя кнопками: проход в одном направлении, стоп, проход в другом направлении. При подключении пульта напрямую к турникету имеем полный функционал. Нажимаем кнопку прохода и загорается стрелочка, проход возможен. Если в момент, когда проход разрешён(горит стрелка) нажать кнопку стоп, то сразу же загорится крестик и человек пройти через турникет не сможет.
Два года назад у нас был другой СКУД, пульты были подключены к турникету. Сотрудники охраны пользовались возможностью запрещать проход, после предоставления права прохода, если имелись подозрения на нарушение пропускного режима (вынос ТМЦ, нетрезвое состояние и т.д.)
С переходом на орион про, пульт от турникета подключён к контроллеру, для того, что бы были события "проход по кнопке", работает всего две кнопки от пульта, а третья никуда не подключена. 
Сценарии управления в орионе не подходят по причинам: у сотрудников охраны в распоряжении только монитор с персональной карточкой и пульт управления от турникета.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Подключите кнопку стоп к турникету.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 6 месяцев назад

Добрый день! Та же проблема с кнопкой стоп на турникете Perco. На данный момент подключена к турникету, но так как турникет в потенциальном режиме, а кнопка импульсная-для запрета её нужно постоянно удерживать, а так же это событие не будет отображено в Орион про. Возможно ли подключить кнопку стоп  через выход ШС С2000-2, так чтобы при первом однократном нажатии контроллер переходил в режим блокировки доступа, а при следующем нажатии восстанавливал обычный режим работы турникета?

Кабанов Павел Александрович 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4805 раз

ЗАДАН

7 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.