Прошу Вашей помощи. 8 лет 2 месяца назад Бельды Марк Андреевич 19Совершенно верно
Один шлагбаум на везде и один на выезде.Контроллеры разные – Бельды Марк Андреевич 8 лет 2 месяца назад Можно но не уверен, создать две однонаправленные двери и одну на вход/выход, 1 на въезде, вход в зону логисты, 2 у логистов, вход в зону буфер(например), 3 на выезде, первый считыватель вход в зону буфер(по сути виртуальный не подключенный считыватель, чтоб система знала что из буфера выпускает, а не из логистов) второй считыватель физический выход во внешний мир, в первых двух контроллерах прописать зоны на вход, в третьем на вход и выход. В первом для первого считывателя 1, во втором для первого считывателя 2, в третьем для 1 виртуального считывателя 2, для второго 0. Если котроллеры версии 2.20 тогда можно попробовать все три однонаправленные, а в настройках контроллера указать номер исходной зоны, на первом из 0 в 1, на втором из 1 во 2, на третьем из 2 в 0. Это при условии что шлагбаум сам закрывается и не требует дополнительного импульса на закрытие, а так же сам контролирует свои фото датчики.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад Первый способ не заработал, сейчас протестирую второй
– Бельды Марк Андреевич 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4273 раза
8 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад
#ссылка