В УО-4С исп.2 запрограммированы несколько телефонов для параллельной передачи сообщений. Каждый телефон в отдельной группе.
Сообщения ВЗЯТ, СНЯТ и т.п. исправно передаются на все телефоны. Сообщение ТРЕВОГА передается только на первый телефон (группа 1).
Вчем может быт проблема?

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

10 ответов

Посмотрите фильтры по абонентам - возможно, у кого то отсутствуют соответствующие группы для трансляции.

8 лет назад

avatar
для параллельной передачи сообщений. 

У автора так.

будет последовательно передавать извещения

В РЭ так

Так может быть тут и есть проблема ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Автор скорее всего имеет ввиду что сообщения о тревоге должны дойти до всех телефонных номеров, а не только до первого. Последовательно, значит поочереди, но всем номерам. Вы разве можете со своего сотового одновременно дозваниваться или отправлять смс сразу на более чем до одного адресата?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

А я о чём и написал выше.Если первый телефон "тревогу" принял,то смысл передавать на 2-ой.Если не принял ,то "по очереди",но именно "по очереди" ,а не сразу.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Как интересно УО должен понять принял человек смс или нет, точнее прочитал? С голосом все понятно, если турбку взял, а с смс так не прокатит, поэтому надо слать всем.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если группы разныеЮ то прибор последовательно будет обзванивать абонентов (или СМСсить им всем). GSM моде у него один, поэтому одновременно может работать только с одним номером. Задержки могут быть небольшие, но разница в транслировании может быть только из за фильтров, или недоступности абонента.
Действительно по СМС прибор не может определить дошло ли сообщение или нет - толкьо получить ответ от СМС центра об отправке сообщения. Я бы порекомендовал обновить прибор до версии 2.56 https://yadi.sk/d/k0XhxWvkttGjc

8 лет назад

avatar
Автор иммет ввиду:
Сообщения ВЗЯТ, СНЯТ доходят до всех телефонных номеров.
Сообщения ТРЕВОГА только до первого.
(Запрограммировани в соответсвии с РЭ абзац "Группировка" (прведен выше).

 

Егоров Константин Леонидович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Автору я всё ответил.  В данном контексте - или это проблема прибора, или канала связи. Прибор однозначно обновлятьдо версии 2.56: исправлены ошибки прошлых версий, переработан фильтр событий, расширен протокол  событий, переработана работа GSM модема с GPRS каналом, внсены некоторые другие правки. И конфигурацию на support@bolid.ru или выложить куда-нибудь, откуда можно будет скачать

8 лет назад

avatar
А возможно ли, добавить в перечень SMS сообщений извещения по температуре ("повышение", "понижение", "в норме") ?

Меньшиков Руслан Владимирович 8 лет назад

А"Ресурс -GSM" для этого не подойдёт ?Если не подойдёт,то чем ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

УО-4С установлен на объекте, а "Ресурс-GSM" - нет

Меньшиков Руслан Владимирович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В УО-4С версии  2.55 существено расширен проткоол сообщений. Есть события уровня, температуры, датчика затопления, события АСПТ и РИПовские события. Указанные события температуры также достпны в УО-4С версии 2.46 (можно прошить устрйоства, начиная с версии 2.37). До версии 2.56 можно прошить устрйоства начниная с версии 2.47. Не пытайтесь самостоятельно это сделать - процедура обновления проходит в 2 этапа с полным обновлением внутренней памяти устрйоства.  Вот ссылка на обновление УО-4С до версии 2.46 https://yadi.sk/d/QdvHPZvdspnzA  Все иснтрукции и файлы - внутри.

По ресурсу, Артур, лучше задать вопрос в профильную ветку - это отдельное направление, отдельная группа разработчиков в Королёве. По русурсу ничего не подскажу.

8 лет назад

avatar
УО-4С был версии 2.47, обновлен до 2.55, но пользовательские SMS по температуре не приходят, так же как и с РИПа.
Смутило, что в описании «УО-4С исп.02» АЦДР.426513.010-02 РЭ Изм.28 АЦДР.5685-16 от 25.07.2016 на стр.20: ПЕРЕДАЧА ИЗВЕЩЕНИЙ - Форматы передачи дана ссылка на приложение Б, в котором указанные извещения не прописаны.
Если данный функционал поддерживается - будем копать дальше, если для пользовательских SMS - не поддерживается, то возможно ли это реализовать в следующей прошивке?

Меньшиков Руслан Владимирович 8 лет назад

Руслан, несколькими постами выше ссылка на обновление до версии 2.56. Обновить ваш прибор 2.47 до версии 2.55 не получиться - помимо прошивки необходимо перезаливать дамп памяти прибора (звуки, дескрипторы, протоколы и т.д.) с помощью специальной программы ProgMem. То что на сайт выложили 2.55 без дампа - это ошибка, на котрую я неоднократно указывал нашему руководству. Читайте инструкцию в архиве и всё получиться. Не забывайте, что события тревоги затополения корреткно поддерживают только пульты версии 3.0 и старше. Пульты версии 2.07 со спецпрошивкой могут отображать на дисплее тревогу затопления, но посылают на ококнечники старые события  (обычную тревогу) - гарантировать работу не могу.

Панфилов Артём Александрович 8 лет назад

Артём,
https://yadi.sk/d/k0XhxWvkttGjc - эта есть
https://yadi.sk/d/QdvHPZvdspnzA  - эта пустая 
Скачал по первой попробую прошить 2.56 с дампом, по результатам отпишусь.
Спасибо за разъяснения.

Меньшиков Руслан Владимирович 8 лет назад

Артём, Спасибо за помощь в решении вопроса.
После обновления до версии 2.56 пользовательские SMS сообщения пошли.

Меньшиков Руслан Владимирович 8 лет назад

Да не за что

Панфилов Артём Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/d/QdvHPZvdspnzA это для обновления УО-4С версий  2.37-2.41

8 лет назад

avatar
Вот обновленные ссылки на прошивки до версий 2.46 и 2.56:
https://yadi.sk/d/N1sU7cGG37vrGx
https://yadi.sk/d/1sSYYdbhxxfax 

Белокопытов Юрий Михайлович 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Артем , добрый день пожалуйста перевыложите архив обновления УО 4С с версии 2.55 до версии 2.56 , на яндексе не доступен. Спасибо

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Помогите решить проблему с УО-4С (v. 2.50 - перепрошил  на 2.55, но без обновления дампа памяти, т.к. его нет на сайте). Проблема в следующем: есть система из Сигнала-20 SMD, С2000М (2.07), Сигнал-10 (1.12). К Сигналу-20 и Сигналу-10 подключены считыватели Matrix-IV RF. Один из считывателей работает корректно (который подключен к Сигналу-20), второй ни в какую не хочет работать по интерфейсу ТМ, только при подключении к С2000-4 по Wiegand  принимает код брелка. Попробовал управлять системой по смс. Тоже не выходит. Хотя приходит сообщение, что раздел встал на охрану. А на пульте приходит сообщение от УО-4С отказ доступа. При постановке одного из шлейфов при помощи кода 1234 через пульт - приходит смс с корректными данными: что поставили, кто поставил, когда. В пульте код системы, указанный в УО-4С прописан с уровнем позволяющем управлять разделами системы. В УО-4С прописаны все ID шлейфов. УО-4С работает в режиме "Ведомый 2".
 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
в этой теме вверху есть ссылки на обновление 2.56 вместе с дампом и всем необходимым. Неьзя прошивать прибор до версии 2.55 без дампа памяти. Я неоднократно просил, чтобы прошивку убрали с сайта.
Пульт при СМС команде может может возвращать два ответа: Доступ отклонён и Доступ запрещён. В первом случае - ключ в команде упарвления разделом не известен пульту, во-втором - пароль известен, но осутствуют права на постановку или снятие данного раздела, или к УО-4С не привязаны разделы для управлеия.
При управлении разделами через смс  команды необходимо обратить внимание на несколько особенностей настройки приборов пульта  С2000-М и УО-4С:
1. Номер телефона для управления разделами в УО-4С и пульте С2000-М  должен быть записан одинаково (например в УО - +7964111222333 в пульте С2000-М во вкладке Пароли в виде пин-кода с определённым уровнем доступа)- 7964111222333
2. Пин-код в пульте должен иметь уровень доступа на управление несколькими разделами или группой разделов
3. Телефон в настройках УО-4С должен иметь пароль на управление разделами (по умолчанию - 12345)
Пароль 12345, который указан в настройках абонента – это всего лишь код в SMS сообщении , для того, чтобы УО-4С воспринял входящее сообщение как команду к действию. Сравнил пароли и передал инициативу управления разделами пульту, а в качестве пин-кода используется именно номер телефона, с которого ведётся управление.
Вопрос по подключению считыватетля Matrix-IV RF советую задать в профильную ветку

Панфилов Артём Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ссылка на файл прошивки не работает. Пишет, что файла нет

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Вот https://yadi.sk/d/1sSYYdbhxxfax другая ссылка. Там обновлённый Uprog версии 41060

Панфилов Артём Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо большое

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не за что. Процедура осуществляется в два этапа. На первом этапе необходимо обновить саму прошивку прибора через утилиту OrionProg http://bolid.ru/files/373/566/instorion_prog.zip  После обновления основной прошивки до версии 2.56, запускаете от имени администратора утилиту ProgMem, указываете в настройках номер порта и адрес УО-4С, далее указываете файл дампа и выбираете в меню пункт Записать всю – ждёте окончания процедуры прошивки (примерно 15-20 мин). После прошивки начинается процедура проверки контрольной суммы – можно прервать процесс и приступить к конфигурированию прибора через утилиту Uprog. Вся процедура обновления и прошивок осуществляется только по 232му интерфейсу через разъём UART (шлейф для конфигурирования идёт в комплекте с прибором) с извлечённой SIM картой.
Конфигурировать прибор нужно заново, а не использовать ранее сохранённую конфигурацию. Используйте последнюю версию утилиты Uprog из архива.
 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7218 раз

ЗАДАН

8 лет назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02