Из руководства по эксплуатации я не смог найти ответа, как работае табло "Уходи" в случае поступления сигнала "Пожар" при условии, что цепь двери восстановлена, автоматика помещения ОТКЛЮЧЕНА. Если я правильно понял, данное табло включается только при условии что Автоматика ВКЛЮЧЕНА, при этом звуковое оповещение (сирена) включается не зависимо от состояния Автоматики "Вкл" "Выкл". 10 лет назад
Михаил 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день. При переходе в режим «Пожар» включается внутренний ЗС, включается управление выходом ЗО (сирена), замыкаются контакты реле «ПОЖАР». Если же возникли условия перехода блока С2000-АСПТ в режим "Задержка пуска", то (см. п.2.16.13) При переходе блока в режим «Задержка пуска»: - включаются выходы СО1 («Уходи»), ЗО(сирена); - замыкаются контакты реле«ПОЖАР». Условия переходов описаны в указанных пунктах. 10 лет назад
Кочетков Сергей Андреевич 246Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо! 10 лет назад
Михаил 17Да, действительно, в Таблицу 2.34, в перечислении режимов, в которых работает СО1, вкралась досадная опечатка - поправим) . Режим "Пожар" там лишний. Т.е. пока блок находится в режиме "Пожар" (и пока не перейдет в режим "Задержка пуска") СО1 не будет включен.
– Кочетков Сергей Андреевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5987 раз
10 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий