Всегда пользовался китайским преобразователем, стоимостью 70 р.
Все работало, приборы пульты находились и програмировались.
Но с выходом новой версии пульта 3.х.х перестал работать.
Диод работа моргает, тоесть опрос идет. А не видит ни пульт, ни приборы.

Поехал купил болидовский, 3 квартал 2016. Немогу драйвер установить.
Программа установщик отрабатывает, но при поиске оборудования написано "отказ".
Устройство отображается в винде (win7 x86), но с восклицательным знаком.
 И не работает ничего.
Вот туда сюда потыкаешь эту флешку, драйвера переустановишь раза два в ручную, заработает (причем одни и теже драйвера)
Но при перезагрузке дрова слетают и опять все по новой !!!
И вот ты уже седой старик, а всё читается конфиг.
Пяти минутное дело съедает день рабочий.

Верните потдержку китайсках преобразователей.
Сделайте нормальную драйвер!

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Более подробная процендура.
1. Ставим из папки "exe" (скаченные с сайта дрова )
  Получаем отакз в установке, и восклицательный знак в диспетчере оборудования. 
2. Меняем порт в диспетчере, например с 3 на 4.
3. Удаляем устройство из диспетчера.
4. Перетыкаем  преобразователь, виндос пробует найти безуспешно драйвера.
5. Устанавливаем в ручную эти же драва.

работает до пререзагрузки. Потом все по-новой.
 

Беляков Алексей Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Проверил сейчас у себя на win7 pro x86 - переустановил драйверы, которые у нас на сайте лежат. Тоже появилась подобная проблема. Дело в том, что программа установки чистит все ранее установленные драйвера этого устройства. И, видимо, может подпортить и другие драйвера. В моем случае на COM4 стоит преобразователь MOXA RS-485 в Ethernet. Там немножко криво порт маппинг организован - явно порт в системе не видно, но реально он есть. Так вот после переустановки драйверов у меня USB-RS почему-то стал считать, что COM4 свободен и стал устанавливаться на него. И, естественно, ничего не работало. Я поменял COM-порт у USB-RS, перезагрузился и все заработало. После перезагрузки ничего не пропадает. Подключил еще один USB-RS - он опять на COM4 встал. В итоге в программе от MOXA я заново сделал мапинг порта и USB-RS перестал занимать этот порт, все стало работать как и прежде. Новый USB-RS встает на свободный порт и никаких "плясок с бубном" не требуется.

Я это все к тому написал, что у вас может быть аналогичная проблема. Т.е. конфликт с каким-нибудь устройством. Нужно проверить.
Программу-установщик дрейвера лучше запускать от имени администратора.

Касаемо "китайского преобразователя за 70 рублей" - непонятно, почему он у вас с новым пультом не работает. Уточните, на базе какой микросхемы он сделан.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

свисток за 70 руб на Prolific действительно теперь не работает, как впрочем ранее он никогда не работал с промышленными контроллерами ввиду своей ущербности:), свисток несколько иной компановки (скажем более правильной) на той-же микросхеме, с тем-же драйвером работает превосходно.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Если подключаться по RS-232, то с Profilic действительно могут быть проблемы, поскольку, зачастую, - это преобразователи USB-TTL, а не USB-RS232. У нас в пультах стоит полноценный RS-232.
А вот с USB-RS485, даже если он сделан на Profilic, по идее проблем быть не должно.

Назаретский Сергей Алексеевич 7 лет 5 месяцев назад

Нет проблема именно с RS-485, это связано вроде как  с кривым преобразованием USB-232-485:)
здесь можно посмотреть http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Перепаял в 70-ти рублевом свистке драйвер (был HYM3085) на ADM485 (50руб.:)) и всё заработало (может просто битый был?).
Вырос такой вопрос: если в ПКУ драйвер SP483 (250kbps) заменить на SP485 или ADM485 (5Mbps), пульт будет быстрее опрашиваться по RS-485?

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Скорее всего микросхема неисправна была, они часто горят, особенно в свистках, где никакой защиты как правило нет.
Замена микросхемы к увеличению скорости не приведет, поскольку скорость обмена определяется микроконтроллером пульта. Как было 9600, так и останется. А если смотреть на микросхемы, которые вы привели, то они только все усугубить могут, поскольку они подерживают всего лишь 32 устройства на линии.

Назаретский Сергей Алексеевич 7 лет 5 месяцев назад

На счет 32-х устройств это вы хватили:) 32-е единичные нагрузки
т.е относительно новых железок от Болид с дайвером VP22 c  можно навесить более духсот, а вот Сигналов-20 2006г с драйвером ADM1485 c входным сопротивлением 12кОм (одна единичная нагрузка) ну никак 127 шт ни свисток ни ПКУ с SP483 не должны потянуть, потому что 32 потолок:)

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6027 раз

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

USB-RS485

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.