Всегда пользовался китайским преобразователем, стоимостью 70 р.
Все работало, приборы пульты находились и програмировались.
Но с выходом новой версии пульта 3.х.х перестал работать.
Диод работа моргает, тоесть опрос идет. А не видит ни пульт, ни приборы.

Поехал купил болидовский, 3 квартал 2016. Немогу драйвер установить.
Программа установщик отрабатывает, но при поиске оборудования написано "отказ".
Устройство отображается в винде (win7 x86), но с восклицательным знаком.
 И не работает ничего.
Вот туда сюда потыкаешь эту флешку, драйвера переустановишь раза два в ручную, заработает (причем одни и теже драйвера)
Но при перезагрузке дрова слетают и опять все по новой !!!
И вот ты уже седой старик, а всё читается конфиг.
Пяти минутное дело съедает день рабочий.

Верните потдержку китайсках преобразователей.
Сделайте нормальную драйвер!

10 месяцев 21 день назад

avatar

Более подробная процендура.
1. Ставим из папки "exe" (скаченные с сайта дрова )
  Получаем отакз в установке, и восклицательный знак в диспетчере оборудования. 
2. Меняем порт в диспетчере, например с 3 на 4.
3. Удаляем устройство из диспетчера.
4. Перетыкаем  преобразователь, виндос пробует найти безуспешно драйвера.
5. Устанавливаем в ручную эти же драва.

работает до пререзагрузки. Потом все по-новой.
 

Беляков Алексей Владимирович 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

2

Проверил сейчас у себя на win7 pro x86 - переустановил драйверы, которые у нас на сайте лежат. Тоже появилась подобная проблема. Дело в том, что программа установки чистит все ранее установленные драйвера этого устройства. И, видимо, может подпортить и другие драйвера. В моем случае на COM4 стоит преобразователь MOXA RS-485 в Ethernet. Там немножко криво порт маппинг организован - явно порт в системе не видно, но реально он есть. Так вот после переустановки драйверов у меня USB-RS почему-то стал считать, что COM4 свободен и стал устанавливаться на него. И, естественно, ничего не работало. Я поменял COM-порт у USB-RS, перезагрузился и все заработало. После перезагрузки ничего не пропадает. Подключил еще один USB-RS - он опять на COM4 встал. В итоге в программе от MOXA я заново сделал мапинг порта и USB-RS перестал занимать этот порт, все стало работать как и прежде. Новый USB-RS встает на свободный порт и никаких "плясок с бубном" не требуется.

Я это все к тому написал, что у вас может быть аналогичная проблема. Т.е. конфликт с каким-нибудь устройством. Нужно проверить.
Программу-установщик дрейвера лучше запускать от имени администратора.

Касаемо "китайского преобразователя за 70 рублей" - непонятно, почему он у вас с новым пультом не работает. Уточните, на базе какой микросхемы он сделан.

10 месяцев 21 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

свисток за 70 руб на Prolific действительно теперь не работает, как впрочем ранее он никогда не работал с промышленными контроллерами ввиду своей ущербности:), свисток несколько иной компановки (скажем более правильной) на той-же микросхеме, с тем-же драйвером работает превосходно.

10 месяцев 20 дней назад

avatar

Если подключаться по RS-232, то с Profilic действительно могут быть проблемы, поскольку, зачастую, - это преобразователи USB-TTL, а не USB-RS232. У нас в пультах стоит полноценный RS-232.
А вот с USB-RS485, даже если он сделан на Profilic, по идее проблем быть не должно.

Назаретский Сергей Алексеевич 10 месяцев 18 дней назад

Нет проблема именно с RS-485, это связано вроде как  с кривым преобразованием USB-232-485:)
здесь можно посмотреть http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

Перепаял в 70-ти рублевом свистке драйвер (был HYM3085) на ADM485 (50руб.:)) и всё заработало (может просто битый был?).
Вырос такой вопрос: если в ПКУ драйвер SP483 (250kbps) заменить на SP485 или ADM485 (5Mbps), пульт будет быстрее опрашиваться по RS-485?

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 17 дней назад

Скорее всего микросхема неисправна была, они часто горят, особенно в свистках, где никакой защиты как правило нет.
Замена микросхемы к увеличению скорости не приведет, поскольку скорость обмена определяется микроконтроллером пульта. Как было 9600, так и останется. А если смотреть на микросхемы, которые вы привели, то они только все усугубить могут, поскольку они подерживают всего лишь 32 устройства на линии.

Назаретский Сергей Алексеевич 10 месяцев 16 дней назад

На счет 32-х устройств это вы хватили:) 32-е единичные нагрузки
т.е относительно новых железок от Болид с дайвером VP22 c  можно навесить более духсот, а вот Сигналов-20 2006г с драйвером ADM1485 c входным сопротивлением 12кОм (одна единичная нагрузка) ну никак 127 шт ни свисток ни ПКУ с SP483 не должны потянуть, потому что 32 потолок:)

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1624 раза

ЗАДАН

10 месяцев 21 день назад

ТЕГИ

USB-RS485

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.