Задание такое- заказчику необходимо получать по смс информацию о том что электрпитание перешло с основного ввода на дизель-генератор. Возможно лли это реализовать при помощи данного прибора? и каким образом? 8 лет 1 месяц назад Татьяна 61Если чисто на болиде, то только огород в голову лезет, типо 2 блоков питания с реле ...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В цепь питания основного и резервного включить по реле и с помощью УО-4С контролировать их состояние. 8 лет 1 месяц назад Бутин Игорь Виталевич 24Зачем так всё усложнять ?Всё решается гораздо проще.Если УО использовать только под эту задачу то я сделал бы всё гораздо проще.
Реле генератора в ШУ .а информацию о взятии.снятии на СМС.И не надо каждый раз какой-то другой тип ШС снимать и ставить после каждого срабатывания .А что бы дизель -генератор работал одновременно с основным питанием ???? Я такого ещё никогда не видывал А если ещё есть возможность переименовать сообщение (не делал такого-не знаю),то совсем хорошо. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Шлейфы на автовзятие и автоперевзятие - не надо их ставить каждый раз и снимать. А если сложно поставить два реле на DIN-рейку рядом с УО, то лучше и не начинать. 8 лет 1 месяц назад Бутин Игорь Виталевич 24Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ещё один вариант - использовать контакт Кпит-0В - это сухой контакт, который предназначен для контроля перехода РИП с основного питания на АКБ- при замыкании контакта с выдержкой 40 секунд, УО будет выдавать извещение - Аварвия 220В. Событие, само-собой, можно переименовать. Соответственно, подойдёт схема через реле. 8 лет 1 месяц назад Панфилов Артём Александрович 534Использовать контакты блока питания не совсем корректно для поставленного вопроса - перегорел предохранитель, а клиент получил неверную информацию.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Схема с реле даст информацию о резервном и основном питании. Т.е. запустился генератор, после пропадания основного питания или нет. И наоборот, после восстановления основного можно понять состояние резервного. 8 лет 1 месяц назад Бутин Игорь Виталевич 24Игорь, схема с использованием сухогно контакта, предназначенного для контроля перехода источника питания на резервное пиатание, на мой взгляд, проще, чем подключать реле к отревожному ШС подбирать сопротивление, потом возвращать его в исходное состояние для перепостановки. к Кпит и 0В подключается как раз нормальнозамкнутое реле при размыкании котрого, УО будет отправлять сообщение.
– Панфилов Артём Александрович 8 лет 1 месяц назад Артём Александрович, а чем реле, предложеное вами, лучше реле, предложенного Игорем Витальевичем? И как вариант с предохранителем?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад Я не понял при чём тут предохранитель? Я предполагал, что УО питаниется от того же источника питания, если питание на УО не пропало, а реле сработло, значит РИП перешёл на дизель. Если у УО-4С независмое питание, то должно использовтаься реле Дизель-генератора.
– Панфилов Артём Александрович 8 лет 1 месяц назад Если на РИП перегорит входной предохранитель, что передаст УО-4С?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если на РИПе перегорит предохранитель и у него нет АКБ ли 485й линии - то УО ничего не передаст. Я говорил лишь о том, что можно задействовать не один из внутренних входов УО-4С, а его контакт Кпит-0В, котрый работает по принципу сухого контакта и в котроый прощее воткнуть реле и УО при изменении состояния этого контакта выдаёт "почти правильное" сообщение о потере основного питания. А как уж подключить реле к генератору - это вопрос к монтажникам. 8 лет 1 месяц назад Панфилов Артём Александрович 534Возможно ,что и так .Но то ,что предлагается -это только по потере основного питания .
Как мне кажется смысл вопроса заключался не в том ,что бы контролировать "пропажу" основного питания ,а именно переход питания на дизель-генератор . И этот контроль нужно производить не с РИПа ,который питается с основного питания ,а именно с генератора. Даже то ,что запустился дизель -это и то вам ни о чём не скажет. А сказать может только генератор . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад Чего-то у меня "лыжи не едут". Ткните пункт в РЭ на УО-4С где написано что "его контакт Кпит-0В, котрый работает по принципу сухого контакта". Согласно Рисунок 5. Схема подключений прибора «УО-4С» при перегорании предохранителя получите "отключение основного питания".
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Контакты Кпит-0В в УО-4С изначально расчитывались на работу со старыми РИПами, например, работает с РИП-12 исп.01 у котрого есть контакты - и +ОК. соответственно эти контакты подключались к УО-4С, когда РИП терял внешнее питание и переходил на АКБ, он менял состояние контактов +Ок и - и УО, соответственно формировал событие аварии 220 с некоторой задержкой, которая должна исключить вероятность дребезга или кратковременного отключения внешнего питания. 8 лет 1 месяц назад Панфилов Артём Александрович 534Артём Александрович, среди пользователей оборудования НВП "Болид", экстрасенсов наверное тысячные доли процента и прочитать ненаписанные мысли для чего что расчитывалось смогут только они. Согласно РЭ на данные контакты подключаются РИП-12 исп.01, 02, 04 и всё! Больше о возможностях данного входа ничего. Но это не только у вашего оборудования, другие производители тоже предлагают играть в угадайку или исрльзовать только их оборудование.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Согласен. Мы стараемся от версии к версии РЭ по УО-4С добавлять описание тех или иных нюансов, по котрым возникают вопросы у клиентов. В своё оправдание скажу только , что есть внутренний регламент написания РЭ и ТУ, которым нужно следовать, да объём документации раздувать не следует - это плохо для печати и воприятия. Что касается работы с данными контатктами, то сейчас она потеряла актуальность, поскольку есть РИП-RS, котрый передаёт информацию уже по 485й линии. Что касается сути вопроса темы - то, да - возможно, хоть и не очень удобно - или через соответствующий контакт - или через тревожный IC с подбором сопростивления. 8 лет 1 месяц назад Панфилов Артём Александрович 534РИП-RS это хорошо, но насколько понимаю - УО-4С используется в основном в маленьких частных системах и желающих переплачивать за РИП-RS найдется мало. Вход есть, а как использовать неизвестно, почемуто в РЭ указываете что на такую-то гребенку ничего включать не надо, а тут целый вход (почти дополнительный шлейф).
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |