Задание такое- заказчику необходимо получать по смс информацию о том что электрпитание перешло с основного ввода на дизель-генератор. Возможно лли это реализовать при помощи данного прибора? и каким образом?

7 лет 4 месяца назад

avatar
Если у Вашего дизель-генератора есть какое-то реле,которое будет сигнализировать о включении ,то в принципе реально. 
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Если чисто на болиде, то только огород в голову лезет, типо 2 блоков питания с реле ...

Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

В цепь питания основного и резервного включить по  реле и с помощью УО-4С контролировать их состояние.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Зачем так всё усложнять ?Всё решается гораздо проще.Если УО использовать только под эту задачу то я сделал бы всё гораздо проще.
Реле генератора в ШУ .а информацию о взятии.снятии на СМС.И не надо каждый раз какой-то другой тип ШС снимать и ставить после каждого срабатывания .А что бы дизель -генератор работал одновременно с основным питанием ????
Я такого ещё никогда не видывал А если ещё есть возможность переименовать сообщение (не делал такого-не знаю),то совсем хорошо.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шлейфы на автовзятие и автоперевзятие - не надо  их ставить каждый раз и снимать. А если сложно поставить два реле на DIN-рейку рядом с УО, то лучше и не начинать. 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ещё один вариант - использовать контакт Кпит-0В - это сухой контакт, который предназначен для контроля перехода РИП с основного питания на АКБ- при замыкании контакта с выдержкой 40 секунд, УО будет выдавать извещение - Аварвия 220В. Событие, само-собой, можно переименовать. Соответственно, подойдёт схема через реле.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Использовать контакты блока питания не совсем корректно для поставленного вопроса - перегорел предохранитель, а клиент получил неверную информацию.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Схема с реле даст информацию о резервном и основном питании. Т.е. запустился генератор, после пропадания основного питания или нет. И наоборот, после восстановления основного можно понять состояние резервного. 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Игорь, схема с использованием сухогно контакта, предназначенного для контроля перехода источника питания на резервное пиатание, на мой взгляд,  проще, чем подключать реле к отревожному ШС подбирать сопротивление, потом возвращать его в исходное состояние для перепостановки. к Кпит и 0В подключается как раз нормальнозамкнутое  реле при размыкании котрого, УО будет отправлять сообщение.

Панфилов Артём Александрович 7 лет 4 месяца назад

Артём Александрович, а чем реле, предложеное вами, лучше реле, предложенного Игорем Витальевичем? И как вариант с предохранителем?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Я не понял при чём тут предохранитель? Я предполагал, что УО питаниется от того же источника питания, если питание на УО не пропало, а реле сработло, значит РИП перешёл на дизель. Если у УО-4С независмое питание, то должно использовтаься реле Дизель-генератора.

Панфилов Артём Александрович 7 лет 4 месяца назад

Если на РИП перегорит входной предохранитель, что передаст УО-4С?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если на РИПе перегорит предохранитель и у него нет АКБ ли 485й линии -  то УО ничего не передаст. Я говорил лишь о том, что можно задействовать не один из внутренних входов УО-4С, а его контакт Кпит-0В, котрый работает по принципу сухого контакта и в котроый прощее воткнуть реле и УО при изменении состояния этого контакта выдаёт "почти правильное" сообщение о потере основного питания. А как уж подключить реле к генератору - это вопрос к монтажникам.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Возможно ,что и так .Но то ,что предлагается -это только по потере основного питания .
Как мне кажется смысл вопроса заключался не в том ,что бы контролировать "пропажу" основного питания ,а именно переход питания на дизель-генератор .
И этот контроль нужно производить не с РИПа ,который питается с основного питания ,а именно с генератора.
Даже то ,что запустился дизель -это и то вам ни о чём не скажет. А сказать может только генератор .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Чего-то у меня "лыжи не едут". Ткните пункт в РЭ на УО-4С где написано что "его контакт Кпит-0В, котрый работает по принципу сухого контакта". Согласно Рисунок 5. Схема подключений прибора «УО-4С» при перегорании предохранителя получите "отключение основного питания".

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Контакты Кпит-0В в УО-4С изначально расчитывались на работу со старыми РИПами, например,  работает с РИП-12 исп.01 у котрого есть контакты - и +ОК. соответственно эти контакты подключались к УО-4С, когда РИП терял внешнее питание и переходил на АКБ, он менял состояние контактов +Ок и - и УО, соответственно формировал событие   аварии 220   с некоторой задержкой, которая должна исключить вероятность дребезга или кратковременного отключения внешнего питания.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Артём Александрович, среди пользователей оборудования НВП "Болид", экстрасенсов наверное тысячные доли процента и прочитать ненаписанные мысли для чего что расчитывалось смогут только они. Согласно РЭ на данные контакты подключаются РИП-12 исп.01, 02, 04 и всё! Больше о возможностях данного входа ничего. Но это не только у вашего оборудования, другие производители тоже предлагают играть в угадайку или исрльзовать только их оборудование.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Согласен. Мы стараемся от версии к версии РЭ по УО-4С  добавлять описание тех или иных нюансов, по котрым возникают вопросы у клиентов. В своё оправдание скажу только , что есть внутренний регламент написания РЭ  и ТУ, которым нужно следовать, да объём документации раздувать не следует - это плохо для печати и воприятия.  Что касается работы с данными контатктами, то сейчас она потеряла актуальность, поскольку есть РИП-RS, котрый передаёт информацию уже по 485й линии.  Что касается сути вопроса темы - то, да - возможно, хоть и не очень удобно - или через соответствующий контакт - или через тревожный IC с подбором сопростивления.

7 лет 4 месяца назад

avatar
РИП-RS это хорошо, но насколько понимаю - УО-4С используется в основном в маленьких частных системах и желающих переплачивать за РИП-RS найдется мало. Вход есть, а как использовать неизвестно, почемуто в РЭ указываете что на такую-то гребенку ничего включать не надо, а тут целый вход (почти дополнительный шлейф).

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4536 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.