партнерский раздел
ФорумПроектированиеПравильное построение системы противодымной защиты

Проектирование » Правильное построение системы противодымной защиты

Ни для кого не секрет, что при открытии клапана дымоудаления на этаже пожара, остальные должны быть заблокированы.
Чтобы даже при попадании на верхние этажи дыма это не привело к срабатыванию остальных клапанов.
Ведь в этом случае перестает работать дымоудаление на этаже с пожаром, т.к. верхний клапан полностью перекрывает шахту дымоудаления для нижних. Или если открылся нижний, то работа ДУ будет неэффективна - так вентилятор как правило рассчитан на открытие одного клапана. Можете поинтересоваться у разработчиков ОВ.
Делать для каждого этажа свою шахту с вентилятором на крыше просто нереально.
И вот меня попросили поинтересоваться, как НВП Болид реализуют эту задачу или может они об этом даже не подозревают.

На сегодняшний день получается так. Срабатывает ПС - открывается клапан, запускается вентилятор и начинается эвакуация. Далее:
1) Эвакуирующиеся люди начинают нажимать на все ручники, которые увидят. Как максимум открываются все клапаны. Эффективность ДУ=0. Можете считать что кто-то расчетно не успел эвакуироваться.
2) Дым распространяется вверх по зданию и вызывает сработку верхнего этажа. Хотя бы одного. Эффективность ДУ=0. Можете считать что кто-то расчетно не успел эвакуироваться.

На сегодняшний день, единственное изделие управомоченное управлять клапанами СПДЗ (любыми дымоудаления (вытяжная СПДЗ), подпора воздуха (приточная СПДЗ) или огнезадерживающими (противопожарные НО клапаны СПДЗ) - это С2000-СП4.
Здесь http://bolid.ru/projects/iso-orion/automatic/ предупреждений об этой проблеме нет.

9 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

у нас в жилых домах открываем клапан на этаже с пожаром и с задержкой на этаже выше и ниже. Вентустановки расчитывают на объём 3 х этажей.

9 лет 1 месяц назад

avatar
А блокирование остальных клапанов, на которые вентустановка уже не рассчитана, как реализовали?

Viss 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

программно
управление реле

9 лет 1 месяц назад

avatar
Вы это реально обеспечили? Какую тактику выбрали? Как вы реле объяснили, что больше трех не собираться?

Viss 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

где пожар включить на время, этаж выше и ниже включить на время с задержкой, остальные выключить это сценарии, а не привязка тактик реле

9 лет 1 месяц назад

avatar
Таких сценариев Вы создаете много, по кол-ву клапанов. Кстати сколько процентов памяти они жрут?
По одному сценарию, для второго этажа, откроются три клапана.
Остальные выключить....Перевести из выключенного положения в выключенное? Про СП4 говорим?
По ведь при сработке ПС по другому сценарию, скажем для последнего этажа, клапан-то откроется. Потому что там будет "при пожаре открыть"

Viss 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

на каждый этаж,
клапанами управляем кпб через ук/вк
последний этаж открывается с предпоследним
по загрузке памяти не обращал внимание
на дом порядка 40-50 сценариев
при взятии раздела возврат в исходное состояние

9 лет 1 месяц назад

avatar
Хорошо, пусть КПБ.
По сценарию для первого этажа - откроются клапаны на первом и втором этажах.
Но ведь для последнего этаж свой отдельный сценарий? По нему же клапан для последнего и предпоследнего этажа тоже откроется?

Viss 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да сначала на последнем, а потом с задержкой на предпоследнем,
сценарий ПС на каждый этаж отдельно, т.е сценарий при пс на 1м этаже, серарий пс на 2м этаже и т.д.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Так в итоге у Вас больше трех клапанов откроются.

Viss 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

нет только 3 а на крайних этажах по 2
так же можно решить этот вопрос ещё интереснее клапана( инженерное оборудование) запускается при сработкене менее 2х как прописано в своде правил, а от ИПР запускается только СОУЭ, так же можно поставить отдельно ЭДУ для запуска системы дымоудаления
думаю их кто попало при пожаре нажимать не будут!

9 лет 1 месяц назад

avatar
Пони бегают по кругу........
При срабатывании двух датчиков на первом, далее на пятом и далее на 10 этажах.
При трех пожарах - у Вас сколько клапанов откроется? 3 или больше?

Viss 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

сразу везде пожар не будет, место возгорание одно не берем крайние случаи поджога, а когда горит уже на всех этажах люди уже эвакуировались, или уже система дымоудаления будет не эфективна, и к этому времени уже должен прибыть пожарное подразделение! и принять меры к тушению и локализации пожара!
так же можно предусмотреть вертикальный короб дымоудаления таким образом, чтобы открытый клапан не перекрывал его , тогда придется увеличивать мощьность вент установки

9 лет 1 месяц назад

avatar
То есть, обещанного блокирования остальных клапанов не будет?

Viss 9 лет 1 месяц назад

На самом деле это возможно. Но не два пожара, а два срабатывания.

Вы по 7.20 СП7 должны обеспечить поставить кнопку на открытие клапана.
Вот на втором этаже будет пожар - откроются 3 клапана.
А на последнем сознательный гражданин на кнопку нажмет.

Итого 4 открытых клапана. На это ОВ не рассчитывали. ДУ неэффективна. Согласны?

Viss 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Ни для кого не секрет, что при открытии клапана дымоудаления на этаже пожара, остальные должны быть заблокированы."

Простите, что влезаю в чужую тему со своим вопросом. А есть ли документ, однозначно предписывающий данное правило. Сам пока не нашёл. Заранее спасибо.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Простите, что влезаю в чужую тему со своим вопросом.

А за что прощать-то?Вопрос -он и есть вопрос.По этому вопросу очень бурные дебаты проходят на форуме "01".Там Вы найдёте более полный ответ.
То,что "Болиду" нужно ставить вопрос о проведении вебинара по "дымоудалению"-так этот вопрос на форуме уже задавался не раз.И время проведения такого вебинара уже пришло!

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Это предписано в СП60 требованием о разработке алгоритма работы СПДЗ совместно с проектировщиками СПДЗ. А уж они Вам подтвердят, что их вентилятор при открытии 2 и более клапанов не обеспечит требуемую производительность...Вот и всё пожалуй.

Viss 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо! пошукаю.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Не за что .А на форуме "01" Вы и с автором изначально поставленного вопроса встретитесь.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

10902 раза

ЗАДАН

9 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.