Ни для кого не секрет, что при открытии клапана дымоудаления на этаже пожара, остальные должны быть заблокированы. 9 лет 9 месяцев назад Viss 485Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
у нас в жилых домах открываем клапан на этаже с пожаром и с задержкой на этаже выше и ниже. Вентустановки расчитывают на объём 3 х этажей. 9 лет 9 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321А блокирование остальных клапанов, на которые вентустановка уже не рассчитана, как реализовали?
– Viss 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
программно 9 лет 9 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Вы это реально обеспечили? Какую тактику выбрали? Как вы реле объяснили, что больше трех не собираться?
– Viss 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
где пожар включить на время, этаж выше и ниже включить на время с задержкой, остальные выключить это сценарии, а не привязка тактик реле 9 лет 9 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Таких сценариев Вы создаете много, по кол-ву клапанов. Кстати сколько процентов памяти они жрут?
По одному сценарию, для второго этажа, откроются три клапана. Остальные выключить....Перевести из выключенного положения в выключенное? Про СП4 говорим? По ведь при сработке ПС по другому сценарию, скажем для последнего этажа, клапан-то откроется. Потому что там будет "при пожаре открыть" – Viss 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
на каждый этаж, 9 лет 9 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Хорошо, пусть КПБ.
По сценарию для первого этажа - откроются клапаны на первом и втором этажах. Но ведь для последнего этаж свой отдельный сценарий? По нему же клапан для последнего и предпоследнего этажа тоже откроется? – Viss 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
да сначала на последнем, а потом с задержкой на предпоследнем, 9 лет 9 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
нет только 3 а на крайних этажах по 2 9 лет 9 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Пони бегают по кругу........
При срабатывании двух датчиков на первом, далее на пятом и далее на 10 этажах. При трех пожарах - у Вас сколько клапанов откроется? 3 или больше? – Viss 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
сразу везде пожар не будет, место возгорание одно не берем крайние случаи поджога, а когда горит уже на всех этажах люди уже эвакуировались, или уже система дымоудаления будет не эфективна, и к этому времени уже должен прибыть пожарное подразделение! и принять меры к тушению и локализации пожара! 9 лет 9 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321На самом деле это возможно. Но не два пожара, а два срабатывания.
Вы по 7.20 СП7 должны обеспечить поставить кнопку на открытие клапана. Вот на втором этаже будет пожар - откроются 3 клапана. А на последнем сознательный гражданин на кнопку нажмет. Итого 4 открытых клапана. На это ОВ не рассчитывали. ДУ неэффективна. Согласны? – Viss 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"Ни для кого не секрет, что при открытии клапана дымоудаления на этаже пожара, остальные должны быть заблокированы." 8 лет 9 месяцев назад Суровцев Всеволод Игоревич 7Простите, что влезаю в чужую тему со своим вопросом.
А за что прощать-то?Вопрос -он и есть вопрос.По этому вопросу очень бурные дебаты проходят на форуме "01".Там Вы найдёте более полный ответ. То,что "Болиду" нужно ставить вопрос о проведении вебинара по "дымоудалению"-так этот вопрос на форуме уже задавался не раз.И время проведения такого вебинара уже пришло! – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад Это предписано в СП60 требованием о разработке алгоритма работы СПДЗ совместно с проектировщиками СПДЗ. А уж они Вам подтвердят, что их вентилятор при открытии 2 и более клапанов не обеспечит требуемую производительность...Вот и всё пожалуй.
– Viss 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо! пошукаю. 8 лет 9 месяцев назад Суровцев Всеволод Игоревич 7Не за что .А на форуме "01" Вы и с автором изначально поставленного вопроса встретитесь.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11603 раза
9 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.