партнерский раздел
ФорумПроектированиеПравильное построение системы противодымной защиты

Проектирование » Правильное построение системы противодымной защиты

2

Ни для кого не секрет, что при открытии клапана дымоудаления на этаже пожара, остальные должны быть заблокированы.
Чтобы даже при попадании на верхние этажи дыма это не привело к срабатыванию остальных клапанов.
Ведь в этом случае перестает работать дымоудаление на этаже с пожаром, т.к. верхний клапан полностью перекрывает шахту дымоудаления для нижних. Или если открылся нижний, то работа ДУ будет неэффективна - так вентилятор как правило рассчитан на открытие одного клапана. Можете поинтересоваться у разработчиков ОВ.
Делать для каждого этажа свою шахту с вентилятором на крыше просто нереально.
И вот меня попросили поинтересоваться, как НВП Болид реализуют эту задачу или может они об этом даже не подозревают.

На сегодняшний день получается так. Срабатывает ПС - открывается клапан, запускается вентилятор и начинается эвакуация. Далее:
1) Эвакуирующиеся люди начинают нажимать на все ручники, которые увидят. Как максимум открываются все клапаны. Эффективность ДУ=0. Можете считать что кто-то расчетно не успел эвакуироваться.
2) Дым распространяется вверх по зданию и вызывает сработку верхнего этажа. Хотя бы одного. Эффективность ДУ=0. Можете считать что кто-то расчетно не успел эвакуироваться.

На сегодняшний день, единственное изделие управомоченное управлять клапанами СПДЗ (любыми дымоудаления (вытяжная СПДЗ), подпора воздуха (приточная СПДЗ) или огнезадерживающими (противопожарные НО клапаны СПДЗ) - это С2000-СП4.
Здесь http://bolid.ru/projects/iso-orion/automatic/ предупреждений об этой проблеме нет.

2 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

1

у нас в жилых домах открываем клапан на этаже с пожаром и с задержкой на этаже выше и ниже. Вентустановки расчитывают на объём 3 х этажей.

2 года 7 месяцев назад

avatar

А блокирование остальных клапанов, на которые вентустановка уже не рассчитана, как реализовали?

Viss 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

программно
управление реле

2 года 7 месяцев назад

avatar

Вы это реально обеспечили? Какую тактику выбрали? Как вы реле объяснили, что больше трех не собираться?

Viss 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

где пожар включить на время, этаж выше и ниже включить на время с задержкой, остальные выключить это сценарии, а не привязка тактик реле

2 года 7 месяцев назад

avatar

Таких сценариев Вы создаете много, по кол-ву клапанов. Кстати сколько процентов памяти они жрут?
По одному сценарию, для второго этажа, откроются три клапана.
Остальные выключить....Перевести из выключенного положения в выключенное? Про СП4 говорим?
По ведь при сработке ПС по другому сценарию, скажем для последнего этажа, клапан-то откроется. Потому что там будет "при пожаре открыть"

Viss 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

на каждый этаж,
клапанами управляем кпб через ук/вк
последний этаж открывается с предпоследним
по загрузке памяти не обращал внимание
на дом порядка 40-50 сценариев
при взятии раздела возврат в исходное состояние

2 года 7 месяцев назад

avatar

Хорошо, пусть КПБ.
По сценарию для первого этажа - откроются клапаны на первом и втором этажах.
Но ведь для последнего этаж свой отдельный сценарий? По нему же клапан для последнего и предпоследнего этажа тоже откроется?

Viss 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

да сначала на последнем, а потом с задержкой на предпоследнем,
сценарий ПС на каждый этаж отдельно, т.е сценарий при пс на 1м этаже, серарий пс на 2м этаже и т.д.

2 года 7 месяцев назад

avatar

Так в итоге у Вас больше трех клапанов откроются.

Viss 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

нет только 3 а на крайних этажах по 2
так же можно решить этот вопрос ещё интереснее клапана( инженерное оборудование) запускается при сработкене менее 2х как прописано в своде правил, а от ИПР запускается только СОУЭ, так же можно поставить отдельно ЭДУ для запуска системы дымоудаления
думаю их кто попало при пожаре нажимать не будут!

2 года 7 месяцев назад

avatar

Пони бегают по кругу........
При срабатывании двух датчиков на первом, далее на пятом и далее на 10 этажах.
При трех пожарах - у Вас сколько клапанов откроется? 3 или больше?

Viss 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

сразу везде пожар не будет, место возгорание одно не берем крайние случаи поджога, а когда горит уже на всех этажах люди уже эвакуировались, или уже система дымоудаления будет не эфективна, и к этому времени уже должен прибыть пожарное подразделение! и принять меры к тушению и локализации пожара!
так же можно предусмотреть вертикальный короб дымоудаления таким образом, чтобы открытый клапан не перекрывал его , тогда придется увеличивать мощьность вент установки

2 года 7 месяцев назад

avatar

То есть, обещанного блокирования остальных клапанов не будет?

Viss 2 года 7 месяцев назад

На самом деле это возможно. Но не два пожара, а два срабатывания.

Вы по 7.20 СП7 должны обеспечить поставить кнопку на открытие клапана.
Вот на втором этаже будет пожар - откроются 3 клапана.
А на последнем сознательный гражданин на кнопку нажмет.

Итого 4 открытых клапана. На это ОВ не рассчитывали. ДУ неэффективна. Согласны?

Viss 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

"Ни для кого не секрет, что при открытии клапана дымоудаления на этаже пожара, остальные должны быть заблокированы."

Простите, что влезаю в чужую тему со своим вопросом. А есть ли документ, однозначно предписывающий данное правило. Сам пока не нашёл. Заранее спасибо.

1 год 7 месяцев назад

avatar

Простите, что влезаю в чужую тему со своим вопросом.

А за что прощать-то?Вопрос -он и есть вопрос.По этому вопросу очень бурные дебаты проходят на форуме "01".Там Вы найдёте более полный ответ.
То,что "Болиду" нужно ставить вопрос о проведении вебинара по "дымоудалению"-так этот вопрос на форуме уже задавался не раз.И время проведения такого вебинара уже пришло!

Каргапольцев Артур 1 год 7 месяцев назад

Это предписано в СП60 требованием о разработке алгоритма работы СПДЗ совместно с проектировщиками СПДЗ. А уж они Вам подтвердят, что их вентилятор при открытии 2 и более клапанов не обеспечит требуемую производительность...Вот и всё пожалуй.

Viss 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Спасибо! пошукаю.

1 год 7 месяцев назад

avatar

Не за что .А на форуме "01" Вы и с автором изначально поставленного вопроса встретитесь.

Каргапольцев Артур 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2202 раза

ЗАДАН

2 года 7 месяцев назад

ТЕГИ

С2000-СП4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.