Доброго времни суток! Сегодня столкнулся с непонятной ситуацией на объектах с действующей охранно-пожарной сигнализацией.
ЕСТЬ 5 объектов, в каждом установлен КДЛ и РПИ slave и все это выведено на КПП.
Копаясь в с2000-м я обнаружил что 3 здания из 5 потеряны. Пошел к приборам здания, которое не видит с2000-м. И что увидел:
на КДЛ индикатор RS горит зеленым непрерывно;
на РПИ мигает индикатор РАДИО зеленым и мигает индикатор RS красным.
Следуя логики связь есть, обмен пакетами между РПИ тоже есть. НО почему то с2000-м не видит.
ладно....
отключил питание приборов в здании которое не ловит, и подал питание и вуаля с2000м увидил приборы.
тоже самое сделал и на других зданиях и все заработало.

ломая голову я так и не понял в чем был косяк... мб кто нибудь подскажет что это было. чтоб знать что исправлять...
единственный вариант это тупки КДЛов... но опять же врядли

Заранее спасибо

7 лет 5 месяцев назад

avatar
может просто РПИ устал и именно ему была нужна перезагрузка

Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день. У меня такая же точно ситуация, всё один в один, 2 года уже продолжается, что только не пробовал, в основном это происходит когда выходишь из режима программирования и то не всегда а в хаотическом порядке.Такое ощущение что РПИ подвисает. В тех.поддержку писал несколько раз... пока не помогли. Есть идея- решил доработать приборы, собрать схему для контроля зависания с последующим сбросом питания на пару секунд, но...одна загвоздка, для контроля хотел подвязаться к индикаторам или на РПИ или на КДЛ и собрать логику но они при зависании не меняют своих режимов работы а значит отследить завис приборов не имеется возможным. Также было замечено что приборы теряются в основном тогда когда пульт С2000М подключен к компьютеру посредством RS232 или RS485 (оба преобразователя с  гальванической развязкой), сейчас С2000М к компьютеру подключаю периодически только для выгрузки журнала событий и снова отсоединяю (пока всё работает стабильно), а если не отсоединять то в неделю пару раз а когда и реже приборы подключенные через РПИ теряются.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4211 раз

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ
С2000-РПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.