Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите по прибору С2000-2 вер. 2.20 в связке с  С2000-M вер. 2.07

Вопрос 1-  С2000-2 выдает по интерфейсу пульту событие "Блокировка двери" (дверь открыта не время более указанного в конфигурации контроллера). Есть ли возможность по этому событию управлять каким либо системным реле?

Вопрос 2- Так и не понял по инструкции, как сделать доступными в пульте все 4 ШС С2000-2 (в описании сказано про ШС1, ШС2 и ШС3, ШС4)
Можно ли например включать ШС1, ШС2 в разделы как технологические ШС  а  ШС3, ШС4 (DOOR) как охранные

7 лет 5 месяцев назад

avatar
1. В 2.07 нет, в 3.0х можно.
2. При добавлении С2000-2 вер.2.20 должны отображаться 4 ШС, если отображается только 2 ШС, значит 2.07 работает с ограничением. ШС могут быть только охранными.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо, действительно у PProg для 3.0x уже увидел больший функционал. Буду изучать...