Будет ли работать такая схема: на одном объекте контролер С2000-Т с переферией, на другом объекте тоже самое, если соединить эти объекты так С2000-Т - RS-485 в RS-232 - мультиплексор - релейка - мультиплексор - RS-232 в RS-485 - С2000-Т. какие преобразователи в этом случае использовать?

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Работая в связи (3 года назад) делали так: Ethernet - E1 - мультиплексор - релейка - мультиплексор - Е1 - Ethernet.
В то время пользовали модемы DSL от Натекс. У них был на панели RS-485, порты Е1 и Ethernet. Нужно исходить из того, что ваша релейка понимает, что передает.

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Релейка у нас GlobeStar, в ней есть интерфейс RS-232, RS-422, для обслуживания, хотим по ним попробовать соединить приборы, что бы не занимать поток E1.

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Если есть интерфейс RS-232, мультиплексоры не нужен. Смотря для чего он там. Нужно читать документацию на релейку. По идее телеметрию по нему можно гнать, для этого он и нужен. Такие вещи на бумаге не решишь. Только опыт-шишки.

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 10 месяцев назад

Почитал доступную информацию, там ровно 4хЕ1. Где пойдет телеметрия не ясно

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 10 месяцев назад

Вообще с РРЛ№1 можно посмотреть, что творится с РРЛ№2, типа ствол упал, затухание на дальнем конце, авария Е1 на дальнем конце?

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 10 месяцев назад

Да конечно можно смотреть удаленную РРЛ, там есть контрольная панель с ЖК дисплеем, можно не только смотреть но и управлять конфигурацией.

Гусаренко Вячеслав Васильевич 9 лет 10 месяцев назад

Значит телеметрия идет выше суммы Е1. Вопрос, замешает она нужные Вам сигналы со своей телеметрией. Думаю, должна

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 10 месяцев назад

Мультиплексоры я указал, для случая передачи сигнала по каналу 64К, хочу понять будет ли работать обратное преобразование RS-485 в RS-232, везде есть информация только по преобразованию 232 в 485.

Гусаренко Вячеслав Васильевич 9 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

RS-232 — проводной дуплексный интерфейс. 485 - аналогично
Следовательно, в связке 485-232 информация должна бегать туда/сюда. Иначе, смысла в этих преобразованиях нет

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В данном вопросе все зависит настройки мультиплексора .
Для организации передачи RS-232 есть специальный модуль БЛОК ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ.
НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Блок цифрового интерфейса RS-232 имеет два варианта исполнения RS-232
ТАИЦ.467756.021 и RS/ПД (передачи данных) ТАИЦ.467756.021-01, которые предназначены:
• RS-232 – для преобразования сигналов интерфейса RS-232-C в два цифровых канала
64 кбит/c и передачи их в двух канальных интервалах цикла первичного группового сигнала (ПГС Е1).
В каждый цифровой канал 64 кбит/c записываются пять сигналов интерфейса RS-232-С с воз-
можными скоростями передачи:
- четыре сигнала со скоростями 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800 бит/c и
- один сигнал со скоростью 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/c.
Длина старт-стоповой посылки включает в себя 9, 10, 11 или 12 бит.
Электрические параметры входных цифровых сигналов соответствуют электрическим парамет-
рам интерфейса RS-232-C (Рекомендация V.28 МСЭ-Т).
Скорость передачи сигналов интерфейса RS-232-С и длина старт-стоповой посылки устанавли-
ваются оператором с ПК с помощью команд управления.
• RS/ПД - для приема/передачи цифровых сигналов методом наложения (по четыре сигнала) в
двух цифровых каналах 64 кбит/c ПГС Е1.
Скорости приема/передачи входных сигналов – до 1200 бит/c.

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5221 раз

ЗАДАН

9 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

RS485Settings

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.