партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСоединить через мультиплексор по релейке

Эксплуатация » Соединить через мультиплексор по релейке

Будет ли работать такая схема: на одном объекте контролер С2000-Т с переферией, на другом объекте тоже самое, если соединить эти объекты так С2000-Т - RS-485 в RS-232 - мультиплексор - релейка - мультиплексор - RS-232 в RS-485 - С2000-Т. какие преобразователи в этом случае использовать?

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Работая в связи (3 года назад) делали так: Ethernet - E1 - мультиплексор - релейка - мультиплексор - Е1 - Ethernet.
В то время пользовали модемы DSL от Натекс. У них был на панели RS-485, порты Е1 и Ethernet. Нужно исходить из того, что ваша релейка понимает, что передает.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Релейка у нас GlobeStar, в ней есть интерфейс RS-232, RS-422, для обслуживания, хотим по ним попробовать соединить приборы, что бы не занимать поток E1.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Если есть интерфейс RS-232, мультиплексоры не нужен. Смотря для чего он там. Нужно читать документацию на релейку. По идее телеметрию по нему можно гнать, для этого он и нужен. Такие вещи на бумаге не решишь. Только опыт-шишки.

Пупшев Илья Николаевич 10 лет 11 месяцев назад

Почитал доступную информацию, там ровно 4хЕ1. Где пойдет телеметрия не ясно

Пупшев Илья Николаевич 10 лет 11 месяцев назад

Вообще с РРЛ№1 можно посмотреть, что творится с РРЛ№2, типа ствол упал, затухание на дальнем конце, авария Е1 на дальнем конце?

Пупшев Илья Николаевич 10 лет 11 месяцев назад

Да конечно можно смотреть удаленную РРЛ, там есть контрольная панель с ЖК дисплеем, можно не только смотреть но и управлять конфигурацией.

Гусаренко Вячеслав Васильевич 10 лет 11 месяцев назад

Значит телеметрия идет выше суммы Е1. Вопрос, замешает она нужные Вам сигналы со своей телеметрией. Думаю, должна

Пупшев Илья Николаевич 10 лет 11 месяцев назад

Мультиплексоры я указал, для случая передачи сигнала по каналу 64К, хочу понять будет ли работать обратное преобразование RS-485 в RS-232, везде есть информация только по преобразованию 232 в 485.

Гусаренко Вячеслав Васильевич 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

RS-232 — проводной дуплексный интерфейс. 485 - аналогично
Следовательно, в связке 485-232 информация должна бегать туда/сюда. Иначе, смысла в этих преобразованиях нет

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В данном вопросе все зависит настройки мультиплексора .
Для организации передачи RS-232 есть специальный модуль БЛОК ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ.
НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Блок цифрового интерфейса RS-232 имеет два варианта исполнения RS-232
ТАИЦ.467756.021 и RS/ПД (передачи данных) ТАИЦ.467756.021-01, которые предназначены:
• RS-232 – для преобразования сигналов интерфейса RS-232-C в два цифровых канала
64 кбит/c и передачи их в двух канальных интервалах цикла первичного группового сигнала (ПГС Е1).
В каждый цифровой канал 64 кбит/c записываются пять сигналов интерфейса RS-232-С с воз-
можными скоростями передачи:
- четыре сигнала со скоростями 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800 бит/c и
- один сигнал со скоростью 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/c.
Длина старт-стоповой посылки включает в себя 9, 10, 11 или 12 бит.
Электрические параметры входных цифровых сигналов соответствуют электрическим парамет-
рам интерфейса RS-232-C (Рекомендация V.28 МСЭ-Т).
Скорость передачи сигналов интерфейса RS-232-С и длина старт-стоповой посылки устанавли-
ваются оператором с ПК с помощью команд управления.
• RS/ПД - для приема/передачи цифровых сигналов методом наложения (по четыре сигнала) в
двух цифровых каналах 64 кбит/c ПГС Е1.
Скорости приема/передачи входных сигналов – до 1200 бит/c.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5893 раза

ЗАДАН

10 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

RS485Settings

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.