партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСамопроизвольное изменение адреса прибора

Эксплуатация » Самопроизвольное изменение адреса прибора

На объекте установлено АРМ Орион Про, порядка 90 разделов с различными приборами, С2000 КДЛ, С2000-4, Сигнал-20М и т.д. , при ежемесячном обслуживании обнаруживается что адреса некоторых приборов изменены на 12, естественно конфликт адресов, разделы "отваливаются", системы никакой не просматривается, адреса могут изменяться на разных приборах.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
было при проблемамх с питанием. Только сбрасывались на 127. Разбирайтесь с питанием

Безуглов Сергей Валерьевич 7 лет 5 месяцев назад

Добрый день. Прошло девять месяцев. Что-нибудь родилось в результате?
У меня подобная ситуация. В станционной части стоят КДЛ, КПБ и М-ка. На периферии десяток СП-1.
Около полуночи, когда ставили периметр на охрану сработала пожарная сига (ну как они связаны? всё якобы раздельно). При осмотре выяснилось, что КПБ сработали, все приборы встали в адрес 12. На М-ке сбросилась настройка приборов, но сценарии сохранились.
Вручную восстановил адреса, залил программу. Следующей ночью случилось тоже самое.
В итоге отключил станционную часть от периферии. Дождался ночного сброса. Утром проверил.Станционка вся на 12, периферия сохранила адреса.
В станционной части стоят 3 ската, включенных параллельно. Включил все приборы на один. Сброс через минуту после включения.
Переключил на другой - полчаса, полёт нормальный.
Порылся в вопросе включения блоков питания, вроде нельзя их ставить параллельно.
Кроме этого замечания - всё приборы установлены на металлическом листе. Между листом и входами питания и RS потенциал плавающий 0,1-0,3 Вольта.
Есть вероятность, что при монтаже охранки включились в цепь пожарки, т.к. первый глюк, около полугода назад, случился именно после её установки

Ефремов Алексей Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Сегодня ещё интересное - все приборы на месте. Но! У охранки тикает СП1, который моргает Маяком. И одновременно с тиканием в журнале пожарки появляются сообщения о аварии сети, на М-ке "подмена прибора ..." Вызываем монтажников охраны.
Но с питанием я угадал, видимо

Ефремов Алексей Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Добрый день. Обычно С2000М выдаёт "подмену прибора" при конфликте адресов (несколько приборов имеют одинаковый адрес) или если опрос приборов ведут одновременно несколько устройств (С2000М, С2000-КС,  С2000-ПП или компьютер с ПИ). При этих условиях в RS-485 будет много "мусора", в котором может быть возможно со временем "поймать" корректную команду с правильной контрольной суммой. Но почему изменились адреса сразу нескольких приборов и почему адрес меняется именно на 12 - объяснения пока нет. Предположение, что адреса сразу НЕСКОЛЬКИХ приборов изменились при сбое питания, выглядит крайне маловероятным. Была бы очень полезна информация о типах и версиях приборов, у которых менялись адреса, и есть ли в системе АРМ "Орион (Про)". И прошу уточнить про "На М-ке сбросилась настройка приборов". Имеется в виду, что у С2000М у пропала конфигурация???

Ильин Сергей 6 лет 8 месяцев назад

У С200М конфигурация пропала частично: сохранились сценарии работы, но пропали обозначения приборов - было "КПБ вентиляция", стало "КПБ1 (1)
Версии приборов обновил до последних на момент 20 июля.
Приборы КПБ, СП1, С2000-2, КДЛ
 

Ефремов Алексей Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Можно попробовать проверить следующее. У некоторых источников питания минус выходного напряжения соединён с защитным землением. Возможно, таков источник питания станционной части. Если предположить, что у какого-либо блока в другой части объекта, включенного в ту же линию RS-485,  какая-либо цепь ("минус" питания, ШС, выход с контролем нагрузки)   замкнута на другую "землю" или металлические конструкции здания, между включенными в линию  RS-485 приборами может потечь ток выравнивания потенциалов. Это может вызвать помехи в канале связи между приборами.  Конечно, довольно странно, чтобы сразу несколько приборов "собрали" из смеси информационных пакетов и помех корректные команды присвоения 12-го адреса, но удовлетворительного объяснения сбоя всё равно нет...
При небольших токах выравнивания потенциалов помогает объединение 0В приборов. Радикальный вариант - развязать гальванически станционную часть RS-485 от периферийной.
И по пропаданию названий приборов в конфигурации С2000М. Если считать конфигурацию из С2000М, не дожидаясь сбоя, названия не пропадают?Вопрос вызван тем, что при определённых условиях названия приборов могут не записываться в С2000М при записи конфигурации.

Ильин Сергей 6 лет 8 месяцев назад

Если считать конфигурацию в любое другое время, то названия сохраняются. Так же, как на любом другом объекте.
Две недели почти прошло с момента отключения двух параллельных источников питания, сброса нет. Полёт нормальный.
"развязать гальванически станционную часть RS-485 от периферийной" это с помощью чего?

Ефремов Алексей Владимирович 6 лет 7 месяцев назад

C2000-ПИ, к примеру.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

15 ответов

Было такое пару раз при скачке напряжения. Или в чем-то вопрос?

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Было то же самое и именно с 12-м адресом пару лет назад. ТП не смогла внятно ответить

Буглак Иван Иванович 7 лет 5 месяцев назад

прошло само? или как то решили?

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 5 месяцев назад

Просто изменил адреса на нужные. Просто проблема более не повторялась

Буглак Иван Иванович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

вопрос в том почему именно 12 адрес, не 127 который по умолчанию,обьекты в разных концах предприятия, ещё вопрос - где можно отследить смену адреса? какой нибудь лог ошибок, или журнал.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Прибор пропал-значит адрес изменился. Журнал и в Ореоне и в пульте ведется. 
А почему именно на 12- есть болшой вопрос. 

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Где находится журнал в Орион Про?

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Примерно тут 

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Там где Вы указали, лог с момента последней смены дежурства, а хотелось бы за неделю или дней 10, генератор отчётов в лицензию не включён.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
По умолчанию в Монитор системы загружаются события за 7 дней. Но при необходимости временной интервал для загрузки событий можно поменять. Временной интервал для загрузки событий (а также тревожных событий) регулируется в файле dShell.ini (см. пункт 5.2.2). 
отсюда http://bolid.ru/files/373/566/orionpro_rp.pdf страница 460

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

как сказала ТП "по умолчанию - сутки" постараюсь сегодня проверить и по возможности изменить

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 5 месяцев назад

по умолчанию стояло - журнал событий - 12 часов, журнал тревог - 24 часа, изменил на 2 недели

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в продолжении темы на  одном из объектов этой системы установленно С2000М, Сигнал 20М, С2000КПБ - 2 шт. на АРМ подключено через С2000ethernet, крайний раз оба КПБ изменили (сами) адрес на 12, на АРМ пришло событие "тревога проникновения" с адресом "номер АРМ":"номерС2000М":"номер КПБ":"33". т.е. получается в КПБ существует шлейф № 33 ?

7 лет 5 месяцев назад

avatar
А АСПТ или Потока у Вас, случаем, нет? Сумбурное предположение, что этот КПБ приписан в качестве расширения. Предположение бредовое, да и ситуация не банальная. 12(10)=1100(2) ... Знать бы номер команды "АДРЕСА-АДРЕС ПРИБОР" п.3.1.
Не пора ли открывать протоколы работы С2000?

Королёв Евгений Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

продолжение следует: на этом же обьекте опять изменились адреса, на этот раз на сигнале 20м и блоке питания рип 12rs, опять на 12 адрес. Просмотр событий показал что прибор "потерялся"  примерно в 00:25 , то есть ночью, обьект на ночь закрыт(цех на заводе) т.е. человеческий фактор можно исключить. Нормального обьяснения я дать не могу.

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 5 месяцев назад

Давайте рассуждать, как можно изменить адрес прибора, официальные варианты?
1)Через пульт ПРОГ-пункт 3-1
2)Через комп Uprog - смена адреса

Уточните, оба из двух приборов потерялись в 00:25 или с разницей во времени?
На М-ке прошивка из новых? Я к тому, что в новых прошках начало зарождаться Uprog через Orion-PRO. Если скорость в пульте 9600, то эта лазейка работать не должна. В первом случае не понятно как бы обошлось без авторизации.
Господа разработчики, подключайтесь, а то реверс-инжинирингом уже приходится заниматься :)

Королёв Евгений Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

насчёт разницы во времени - ничего сказать немогу , сигнал20 изменил номер, обьект отвалился, а изменение адреса РИПа на работу обьекта не влияет, Прошивка в М ке не из новых, скорость 9600. Т.П. не верит, говорят что так не бывает.

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 4 месяца назад

 говорят что так не бывает.

Я тоже уверен в том ,что так не бывает.Как происходит смена адреса прибора? Это происходит тогда,когда по интерфейсу проходит какой-то код .состоящий из "1" и "0" .Кто-то или что -то должен ввести и послать прибору этот код.И скорее всего.что это не что-то,а кто-то,то есть человек.Тем более ,что адрес меняется не на 127.
Если же Вы настаиваете на том ,что "машина" "машине" могла послать этот код,то такой техники уже просто-напросто надо бояться.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Так, давайте искать, в чём особенность адресов, которые были на приборах до 12-го.
Возникает желание установить видеонаблюдение за пультом. Это единственное место, откуда это можно инициировать или как минимум, увидим, что происходит в это время с М-кой. Ночное время смущает, конечно.
РИП, кстати,теряется так же шумно (потерян прибор ), как и любой другой - события оба должны быть.

Королёв Евгений Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Возникает желание установить видеонаблюдение за пультом

Согласен.Но зачем так "дорого и сложно".Ведь сам пульт хранит информацию,которую ни стереть,ни отредактировать нельзя.Для считки информации с пульта существует масса прграмм.Так в чём собственно заключается сложность ????
Но это конечно эффективно будет действовать только в том случае,если тампера приборов находятся "в рабочем" состоянии,а не традиционно прикручены "на проволочку".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

как и где можно отследить этот страанный алгоритм смены адреса? где можно считать какой нибудь лог или журнал  где это фиксируется?в пульте? приборе? АРМе? Архитектура этого обьекта создавалась не нашей организацией, я бы делал по другому, Стоит АРМ по PS232  подключен пульт С2000М по 485 -4 КДЛ и  6 изернетов на каждый по ЛВС подключено до 8 абонентских изернетов где у каждого есть свой пульт (в режиме ПИ) . Адреса меняются самопроизвольно, не часто, раз в месяц, на 1-2 обьектах(разделах) в разных концах предприятия.

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 4 месяца назад

с какого пульта считывать информацию? там где АРМ ? или на обьекте котором поменялся адрес? на обьекте он в режиме ПИ. насчёт видеонаблюдения - хорошая мысль, только заказчику не обосновать необходимость,  скажет-"сочиняешь"

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 4 месяца назад

насчёт програм для считки жернала из пульта - порекомендуйте что нибудь, мне известна только 1 программа, и то специальный кабель нужен, или изобретать "велосипед" с батарейкой крона на кабеле

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 4 месяца назад

 скажет-"сочиняешь"

Пожалуй.Я если честно так же бы сказал.Но если рассмотреть такой вариант. иметь в распоряжении "свободный пульт". Пропал адрес на приборе.Подключить это "свободный пульт" напрямую к "потерявшемуся" прибору и пусть пульт с этим прибором поговорит "один-на-один".Информация на пульте всё-равно должна появиться.На то он и пульт.

https://yadi.sk/d/wyXkYfbmwnWkV

Программа простая ,а кабель можно и самому сделать имея под рукой разъём  DB-9. 
Но я бы начал раследование с того..а в какую смену и с каким оператором АРМ это происходит?
Возможно,что оператор в ночное время комп использует не по тому назначению,для которого комп предназначен.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

операторы - дедушки 60-70 лет, они компьютер с трудом понимают, а уж Uprog или Pprog это для них вообще космические технологии

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 4 месяца назад

 не часто, раз в месяц, 

Шучу конечно,но раз в месяц и для дедушек пенсия бывает. Тогда ..Да правы Вы абсолютно.Видеокамеру хоть на время одалживать и контролировать пульт и комп.
А вызывать "батюшку" что бы объект "святой водой" кропил -это вариант крайний,да и мало эффективный.
Это я к тому,что чудес не бывает.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

С компьютером вариант манипуляций отпадает, ибо кто-то должен перевести пульт в программирование (версия ниже 2.07).
А по приложенной ссылке на PKUEventReader'а - зачем внутри дублируется папка с с программой?

Королёв Евгений Владимирович 7 лет 4 месяца назад

зачем внутри дублируется папка с с программой?


Скорее всего .."по ошибке".главное ,что бы программа работала и "виновника" можно было бы найти.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

схема кабеля там присутствует? и через USB преобразователь работать будет?

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 4 месяца назад

АРМ есть, значит он считывает события, следовательно нет необходимости считывать события отдельной программой.

Может попробовать обновить прошивку в С2000-Ethernet до последней версиии? Еще может какая-нибудь программа, сканер портов например, шлёт какой нибудь мусор на С2000-Ethernet?

Кузьминов Сергей Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Виталий Витальевич, программа для считывания событий из пульта С2000М есть. Ее можно получить по запросу на почту support@bolid.ru
 

Янковая Ольга Ивановна 7 лет 4 месяца назад

Ольга, что даст программа для считывания пульта, чего не покажет АРМ? Я что-то не понимаю.
Сергей, мусор - это возможно. Но с чего бы он такой структурированный?

Королёв Евгений Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Евгений, проблема необычная, поэтому мои предположения тоже необычные, т.к. обычные закончились.

А может какой нибудь прибор вышел из строя, прошивка например, или микросхема-драйвер интерфейса и прибор шлет данные в интерфейс одновременно с другими приборами, т.е. он неправильно определяет что интерфейс занят? Но это трудно выяснить, т.к. проблема проявляется редко.

Кузьминов Сергей Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Любая неисправность может произойти: микросхема может перестать слать сигналы, слать единицы, слать единица-ноль с определённой частотой. Но обойти авторизацию и заслать в интерфейс команду смены адреса и адрес 12 - это чудо. Самое невероятное, что это повторяется. Грош цена была б Болиду. если б можно было вот так сесть на интерфейс и поменять адрес без авторизации.

Королёв Евгений Владимирович 7 лет 4 месяца назад

У меня была похожая ситуация, когда на линию случайно подключили два пульта С2000М. Второй пульт проработал в линии всего одну минуту, после этого заметили ошибку. Но за это время часть приборов поменяли свои адреса на одинаковые, какой получился адрес я не помню но точно не 127.

Слугин Юрий Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообще в АРМе АСПТ присутствует но на другом обьекте никак не связан с этим КПБ, не знаю с чем связано но на этот АРМ приходят события от других приборов вообще "сказочные" . Например прибор С2000-4 , имеет шлейфа 6, 16, 44,   и события - "Перегрузка источника устранена", "Неудачный пуск ПТ", "Неисправность ЗУ", "Помеха", "Сброс пуска АСПТ", "Выключение насоса", и ещё много разных сообщений которые неожидаешь от такого прибора.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

АРМ какой версии???
 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Интересный разворот! Это что ли Орион шлёт что-то безобидное? Кстати, команда смены адреса в UProg длиннее байта и не 12.

Королёв Евгений Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

АРМ версии 1.12.2

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Моё субъективно – однозначное мнение, любой взглюк любой программы (прошивка, это та же программа) возможен.
Объект – небольшой офис, пульт С2000 (не Мка), блок  питания не сертифицированный, аккумулятор неисправный.
Я лично, своими глазами видел, такую ситуацию, когда электрики меняли распределительный щиток, и электропитание начало дёргаться неоднократно, этот пульт при этом, сам перешёл в режим программирования (пароль был заводской), встал в режим изменения адреса ар, стал пищать и заблокировал свою клавиатуру.

7 лет 4 месяца назад

avatar
"Режим питания нарушать нельзя"

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Я лично, своими глазами видел,..... и продолжал наблюдать!?))) шучу)
это прям фантастика, такого быть недолжно в любом случае... оборудование должно быть устойчиво к подобному роду проявления человеческого фактора...
а еслиб там УГПТ стояла... 

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

«Я лично, своими глазами видел,..... и продолжал наблюдать!?))) шучу)... »
Батанов Александр Владимирович

Естественно нет, но мне пришлось отключать пульт, путём вскрытия корпуса и отсоединения проводов питания.
« ...это прям фантастика, такого быть недолжно в любом случае... оборудование должно быть устойчиво к подобному роду проявления человеческого фактора...»
Батанов Александр Владимирович

И в дальнейшем, мне удалось, только организовать замену аккумулятора, на рекомендуемый к применению.
И это не фантастика, ни одна аппаратура такого не выдержит, без использования резервирования по питанию.

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кстати, об адресе 12 в RS-485. В настоящее время идет монтаж системы: C2000М (в. 3.02), 5 КДЛ (адреса 6, 7, 8, 11, 12) и др.  Вечером ушли с объекта, все ОК, на охране. Утром пришли: писк, мигание, куча неисправностей. Выяснили, что все КДЛ (кроме адр. 6) поимели адрес 12. Вот какие чудеса бывают.
Посетила мысль: может 12 адрес, по аналогии с нехорошей цифрой "13", приборам не присваивать?

7 лет 4 месяца назад

avatar
Эпидемия :)
По крайней мере исключили вариант хулиганской выходки - видеонаблюдение можно не ставить.

Королёв Евгений Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Возможно ли посмотреть времена событий о потере связи с С2000-КДЛ  с адресами 7, 8, 11 (т.е. когда их адреса поменялись на 12) и одновременно ли произошла потеря связи с этими приборами?

Ильин Сергей 7 лет 4 месяца назад

скорее всего это при переходе на другие сутки в 00.00 когда эмка делает сброс

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Виталий Витальевич писал "Просмотр событий показал что прибор "потерялся"  примерно в 00:25". Близко, но нет. Хотя информация про самосброс в 0000 любопытна. Личное наблюдение или официальная информация? 

Королёв Евгений Владимирович 7 лет 4 месяца назад

мы пробовали убрать 12 адрес из системы совсем,  не помогает, 

Качановский Виталий Витальевич 7 лет 4 месяца назад

Перезапуск С2000М версии 3.02 в 00:00 действительно возможен (с очень малой вероятностью). Никаких других последствий этой ошибки кроме собственно перезапуска не наблюдается. В версиях 3.00 - 3.01 этой ошибки не было. Имеется исправление в виде пока не серийной версии 3.03.

Ильин Сергей 7 лет 4 месяца назад

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению, анализ монтажники не проводили, не до этого было.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день столкнулись с подобной ситуацией, приборы меняют адреса не только на 12 но и на 22, все эти приборы подключены к ШПС, интерфейс тоже, заметили если ШПС не подключать к интерфейсу то таких проблем пока нет, мы на своем объекте отелючили ШПС от интефейса, где такое происходило и пока все стоит. Может в этом направлении надо копать?  

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

РИПы у всех пострадавших или исключаем?
У сигналов, я так понимаю, алиби.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Была подобная проблема на одном из заводах. В итоге вычислели неисправный блок резервного питания (стоял омский "Импульс"). После замены блока питания всё работает как часы.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Тоже на 12-й адрес всё сбрасывалось? Почему "подобная", а не "такая же"?

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Несколько приборов сменили адреса (точно на какие не помню).

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот и я столкнулся недавно с этими изменениями на 12 адрес.
1 случай интерфейс из себя представляет множество УО-4С в автономном режиме и РИП-12 подключенных через с2000-ethernet'ы к пульту. В один прекрасный день одновременно два УО-4C изменили адреса на 12, изначальные номера были 1 и 42, в системе прибор с номером 12 тоже был. Все три прибора на разных C2000-Ethernet и стучатся тоже на разные C2000-Ethernet.
2 случай через несколько дней система с2000М - С2000-кдл - С2000-кдл - С2000-кпб - РИП-12- с2000-пп. КДЛ с номером 2 поменял адрес на 12. 

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Я правильно понимаю, имеется в виду РИП-12 RS, т.е. они тоже в интерфейсе?
Методом исключения для меня очевиден виновник - РИП.
А чего это какие-то тайны с прошивками на РИПы? В инструкциях номера прошивок разные, а самих прошивок в доступе нет. Интересненько.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 6 месяцев назад

да, РИП-12RS. Но, там где один уо-4с с номером 1 был, РИПа там нет, БРП там обычный, так что сомневаюсь в их виновности.

Смирнов Алексей Сергеевич 6 лет 6 месяцев назад

Сегодня опять изменились адреса на приборах, 24 адрес стал 12, в системе где эзернеты. произошло при замене одного с2000-ethernet, те, вероятно, адрес меняется при каких-то сбоях на линии rs.
При прошлой ошибке в системе с с2000м и кдл, после допроса сотрудника ЧОП, он на одном из приборов поставил джампер доп сопротивления на интерфейсе.. 

Смирнов Алексей Сергеевич 6 лет 6 месяцев назад

Выходит, Мка что-то вытворяет. Тогда дружненько скидываем версию прошивки, у кого чудеса происходят.
Возможно при наложении помехи на некую основную команду получается деструктивная. Хотя ведь чек-сумма какая-то должна быть.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 6 месяцев назад

В моём случае виноват именно РИП. Оставив питаться на одном из трёх сразу получил сброс адресов на 12. Восстановил, переключил на другой РИП. Месяц уже работает. включил даже систему в полном объёме.

Ефремов Алексей Владимирович 6 лет 6 месяцев назад

Чем-то отличаются РИПы? Схемотехника, версия, квартал выпуска?

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 6 месяцев назад

Приборы одной марки, производителя, даты приобретения (для уточения нужно далече на объект выезжать). Включены были по схеме в параллель. На сколько я могу судить - нельзя их так включать, как и стабилитроны))

Ефремов Алексей Владимирович 6 лет 6 месяцев назад

Эээ .. ну, надо думать :) Любые несбалансированные источники нельзя включать в параллель.Они вообще-то друг-друга застабилизировать пытаются.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 6 месяцев назад

Выявлен очередной факт смены адреса интерфейса, на приборе С2000-4 (вер3.51), «сброс на 127 адрес RS485 интерфейса».
Причины:
Электролитические конденсаторы (не все), изменили ТТХ вследствие вздутия, и некачественная пайка, с наличием следов «Холодная_пайка» и «Микротрещины в пайке», при недостатке количества припоя, на контактах разъёмов и элементов схемы.
События (симптоматика) сопровождавшие ситуацию (периодичность - ежесуточно):
Не санкционированный «Запуск внутреннего теста», причём визуально, это выражалось как «вкл-выкл» одного реле, и первого ШС.
Ежесуточно событие (минимум раз в сутки) «Взлом/Восстановление корпуса», притом, что с «микрика», была снята пружинная пластина (исключён мех. дребезг).
Ну и - «Смена адреса».

После замены «электролитов», и ремонт «качественной пайкой», несколько суток «полёт нормальный», ни одного повтора симптоматики.
С питанием нет проблем, и КДЛка рядом, работает «как точные часы» (её «микрик» в таком же режиме).
 

Карпов Дмитрий 3 года 8 месяцев назад

127-й не так интересно. В конце-концов кривая пайка и импульсы по питанию вполне могли "подобрать" комбинацию тампера для сброса.

Королёв Евгений Владимирович 3 года 8 месяцев назад

Фактически выявлено, прибор (С2000-4) ремонтопригоден, проблемы с неисправностями решаемы. Функционал сброса адреса тампером, отсутствует (для версий 3.хх).
Тампер используется только для, программирования карт/ключей, запуск теста (режим "Диагностика", событие "Запуск теста"), ну и по прямому назначению (контроль корпуса).

Карпов Дмитрий 3 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

22324 раза

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.