На объекте установлено АРМ Орион Про, порядка 90 разделов с различными приборами, С2000 КДЛ, С2000-4, Сигнал-20М и т.д. , при ежемесячном обслуживании обнаруживается что адреса некоторых приборов изменены на 12, естественно конфликт адресов, разделы "отваливаются", системы никакой не просматривается, адреса могут изменяться на разных приборах. 7 лет 10 месяцев назад Качановский Виталий Витальевич 31Добрый день. Прошло девять месяцев. Что-нибудь родилось в результате?
У меня подобная ситуация. В станционной части стоят КДЛ, КПБ и М-ка. На периферии десяток СП-1. Около полуночи, когда ставили периметр на охрану сработала пожарная сига (ну как они связаны? всё якобы раздельно). При осмотре выяснилось, что КПБ сработали, все приборы встали в адрес 12. На М-ке сбросилась настройка приборов, но сценарии сохранились. Вручную восстановил адреса, залил программу. Следующей ночью случилось тоже самое. В итоге отключил станционную часть от периферии. Дождался ночного сброса. Утром проверил.Станционка вся на 12, периферия сохранила адреса. В станционной части стоят 3 ската, включенных параллельно. Включил все приборы на один. Сброс через минуту после включения. Переключил на другой - полчаса, полёт нормальный. Порылся в вопросе включения блоков питания, вроде нельзя их ставить параллельно. Кроме этого замечания - всё приборы установлены на металлическом листе. Между листом и входами питания и RS потенциал плавающий 0,1-0,3 Вольта. Есть вероятность, что при монтаже охранки включились в цепь пожарки, т.к. первый глюк, около полугода назад, случился именно после её установки – Ефремов Алексей Владимирович 7 лет 1 месяц назад Сегодня ещё интересное - все приборы на месте. Но! У охранки тикает СП1, который моргает Маяком. И одновременно с тиканием в журнале пожарки появляются сообщения о аварии сети, на М-ке "подмена прибора ..." Вызываем монтажников охраны.
Но с питанием я угадал, видимо – Ефремов Алексей Владимирович 7 лет 1 месяц назад Добрый день. Обычно С2000М выдаёт "подмену прибора" при конфликте адресов (несколько приборов имеют одинаковый адрес) или если опрос приборов ведут одновременно несколько устройств (С2000М, С2000-КС, С2000-ПП или компьютер с ПИ). При этих условиях в RS-485 будет много "мусора", в котором может быть возможно со временем "поймать" корректную команду с правильной контрольной суммой. Но почему изменились адреса сразу нескольких приборов и почему адрес меняется именно на 12 - объяснения пока нет. Предположение, что адреса сразу НЕСКОЛЬКИХ приборов изменились при сбое питания, выглядит крайне маловероятным. Была бы очень полезна информация о типах и версиях приборов, у которых менялись адреса, и есть ли в системе АРМ "Орион (Про)". И прошу уточнить про "На М-ке сбросилась настройка приборов". Имеется в виду, что у С2000М у пропала конфигурация???
– Ильин Сергей 7 лет 1 месяц назад У С200М конфигурация пропала частично: сохранились сценарии работы, но пропали обозначения приборов - было "КПБ вентиляция", стало "КПБ1 (1)
Версии приборов обновил до последних на момент 20 июля. Приборы КПБ, СП1, С2000-2, КДЛ – Ефремов Алексей Владимирович 7 лет 1 месяц назад Можно попробовать проверить следующее. У некоторых источников питания минус выходного напряжения соединён с защитным землением. Возможно, таков источник питания станционной части. Если предположить, что у какого-либо блока в другой части объекта, включенного в ту же линию RS-485, какая-либо цепь ("минус" питания, ШС, выход с контролем нагрузки) замкнута на другую "землю" или металлические конструкции здания, между включенными в линию RS-485 приборами может потечь ток выравнивания потенциалов. Это может вызвать помехи в канале связи между приборами. Конечно, довольно странно, чтобы сразу несколько приборов "собрали" из смеси информационных пакетов и помех корректные команды присвоения 12-го адреса, но удовлетворительного объяснения сбоя всё равно нет...
При небольших токах выравнивания потенциалов помогает объединение 0В приборов. Радикальный вариант - развязать гальванически станционную часть RS-485 от периферийной. И по пропаданию названий приборов в конфигурации С2000М. Если считать конфигурацию из С2000М, не дожидаясь сбоя, названия не пропадают?Вопрос вызван тем, что при определённых условиях названия приборов могут не записываться в С2000М при записи конфигурации. – Ильин Сергей 7 лет 1 месяц назад Если считать конфигурацию в любое другое время, то названия сохраняются. Так же, как на любом другом объекте.
Две недели почти прошло с момента отключения двух параллельных источников питания, сброса нет. Полёт нормальный. "развязать гальванически станционную часть RS-485 от периферийной" это с помощью чего? – Ефремов Алексей Владимирович 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Было такое пару раз при скачке напряжения. Или в чем-то вопрос? 7 лет 10 месяцев назад Шапран Сергей 834Было то же самое и именно с 12-м адресом пару лет назад. ТП не смогла внятно ответить
– Буглак Иван Иванович 7 лет 10 месяцев назад Просто изменил адреса на нужные. Просто проблема более не повторялась
– Буглак Иван Иванович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
вопрос в том почему именно 12 адрес, не 127 который по умолчанию,обьекты в разных концах предприятия, ещё вопрос - где можно отследить смену адреса? какой нибудь лог ошибок, или журнал. 7 лет 10 месяцев назад Качановский Виталий Витальевич 31Прибор пропал-значит адрес изменился. Журнал и в Ореоне и в пульте ведется.
А почему именно на 12- есть болшой вопрос. – Шапран Сергей 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Где находится журнал в Орион Про? 7 лет 10 месяцев назад Качановский Виталий Витальевич 31Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Там где Вы указали, лог с момента последней смены дежурства, а хотелось бы за неделю или дней 10, генератор отчётов в лицензию не включён. 7 лет 10 месяцев назад Качановский Виталий Витальевич 31По умолчанию в Монитор системы загружаются события за 7 дней. Но при необходимости временной интервал для загрузки событий можно поменять. Временной интервал для загрузки событий (а также тревожных событий) регулируется в файле dShell.ini (см. пункт 5.2.2).
отсюда http://bolid.ru/files/373/566/orionpro_rp.pdf страница 460 – Шапран Сергей 7 лет 10 месяцев назад как сказала ТП "по умолчанию - сутки" постараюсь сегодня проверить и по возможности изменить
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 10 месяцев назад по умолчанию стояло - журнал событий - 12 часов, журнал тревог - 24 часа, изменил на 2 недели
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в продолжении темы на одном из объектов этой системы установленно С2000М, Сигнал 20М, С2000КПБ - 2 шт. на АРМ подключено через С2000ethernet, крайний раз оба КПБ изменили (сами) адрес на 12, на АРМ пришло событие "тревога проникновения" с адресом "номер АРМ":"номерС2000М":"номер КПБ":"33". т.е. получается в КПБ существует шлейф № 33 ? 7 лет 10 месяцев назад Качановский Виталий Витальевич 31А АСПТ или Потока у Вас, случаем, нет? Сумбурное предположение, что этот КПБ приписан в качестве расширения. Предположение бредовое, да и ситуация не банальная. 12(10)=1100(2) ... Знать бы номер команды "АДРЕСА-АДРЕС ПРИБОР" п.3.1.
Не пора ли открывать протоколы работы С2000? – Королёв Евгений Владимирович 7 лет 10 месяцев назад продолжение следует: на этом же обьекте опять изменились адреса, на этот раз на сигнале 20м и блоке питания рип 12rs, опять на 12 адрес. Просмотр событий показал что прибор "потерялся" примерно в 00:25 , то есть ночью, обьект на ночь закрыт(цех на заводе) т.е. человеческий фактор можно исключить. Нормального обьяснения я дать не могу.
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 10 месяцев назад Давайте рассуждать, как можно изменить адрес прибора, официальные варианты?
1)Через пульт ПРОГ-пункт 3-1 2)Через комп Uprog - смена адреса Уточните, оба из двух приборов потерялись в 00:25 или с разницей во времени? На М-ке прошивка из новых? Я к тому, что в новых прошках начало зарождаться Uprog через Orion-PRO. Если скорость в пульте 9600, то эта лазейка работать не должна. В первом случае не понятно как бы обошлось без авторизации. Господа разработчики, подключайтесь, а то реверс-инжинирингом уже приходится заниматься :) – Королёв Евгений Владимирович 7 лет 10 месяцев назад насчёт разницы во времени - ничего сказать немогу , сигнал20 изменил номер, обьект отвалился, а изменение адреса РИПа на работу обьекта не влияет, Прошивка в М ке не из новых, скорость 9600. Т.П. не верит, говорят что так не бывает.
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 10 месяцев назад говорят что так не бывает.
Я тоже уверен в том ,что так не бывает.Как происходит смена адреса прибора? Это происходит тогда,когда по интерфейсу проходит какой-то код .состоящий из "1" и "0" .Кто-то или что -то должен ввести и послать прибору этот код.И скорее всего.что это не что-то,а кто-то,то есть человек.Тем более ,что адрес меняется не на 127. Если же Вы настаиваете на том ,что "машина" "машине" могла послать этот код,то такой техники уже просто-напросто надо бояться. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад Так, давайте искать, в чём особенность адресов, которые были на приборах до 12-го.
Возникает желание установить видеонаблюдение за пультом. Это единственное место, откуда это можно инициировать или как минимум, увидим, что происходит в это время с М-кой. Ночное время смущает, конечно. РИП, кстати,теряется так же шумно (потерян прибор ), как и любой другой - события оба должны быть. – Королёв Евгений Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Возникает желание установить видеонаблюдение за пультом
Согласен.Но зачем так "дорого и сложно".Ведь сам пульт хранит информацию,которую ни стереть,ни отредактировать нельзя.Для считки информации с пульта существует масса прграмм.Так в чём собственно заключается сложность ???? Но это конечно эффективно будет действовать только в том случае,если тампера приборов находятся "в рабочем" состоянии,а не традиционно прикручены "на проволочку". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад как и где можно отследить этот страанный алгоритм смены адреса? где можно считать какой нибудь лог или журнал где это фиксируется?в пульте? приборе? АРМе? Архитектура этого обьекта создавалась не нашей организацией, я бы делал по другому, Стоит АРМ по PS232 подключен пульт С2000М по 485 -4 КДЛ и 6 изернетов на каждый по ЛВС подключено до 8 абонентских изернетов где у каждого есть свой пульт (в режиме ПИ) . Адреса меняются самопроизвольно, не часто, раз в месяц, на 1-2 обьектах(разделах) в разных концах предприятия.
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 10 месяцев назад с какого пульта считывать информацию? там где АРМ ? или на обьекте котором поменялся адрес? на обьекте он в режиме ПИ. насчёт видеонаблюдения - хорошая мысль, только заказчику не обосновать необходимость, скажет-"сочиняешь"
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 10 месяцев назад насчёт програм для считки жернала из пульта - порекомендуйте что нибудь, мне известна только 1 программа, и то специальный кабель нужен, или изобретать "велосипед" с батарейкой крона на кабеле
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 10 месяцев назад скажет-"сочиняешь"
Пожалуй.Я если честно так же бы сказал.Но если рассмотреть такой вариант. иметь в распоряжении "свободный пульт". Пропал адрес на приборе.Подключить это "свободный пульт" напрямую к "потерявшемуся" прибору и пусть пульт с этим прибором поговорит "один-на-один".Информация на пульте всё-равно должна появиться.На то он и пульт. https://yadi.sk/d/wyXkYfbmwnWkV Программа простая ,а кабель можно и самому сделать имея под рукой разъём DB-9. Но я бы начал раследование с того..а в какую смену и с каким оператором АРМ это происходит? Возможно,что оператор в ночное время комп использует не по тому назначению,для которого комп предназначен. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад операторы - дедушки 60-70 лет, они компьютер с трудом понимают, а уж Uprog или Pprog это для них вообще космические технологии
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 10 месяцев назад не часто, раз в месяц,
Шучу конечно,но раз в месяц и для дедушек пенсия бывает. Тогда ..Да правы Вы абсолютно.Видеокамеру хоть на время одалживать и контролировать пульт и комп. А вызывать "батюшку" что бы объект "святой водой" кропил -это вариант крайний,да и мало эффективный. Это я к тому,что чудес не бывает. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад С компьютером вариант манипуляций отпадает, ибо кто-то должен перевести пульт в программирование (версия ниже 2.07).
А по приложенной ссылке на PKUEventReader'а - зачем внутри дублируется папка с с программой? – Королёв Евгений Владимирович 7 лет 10 месяцев назад зачем внутри дублируется папка с с программой?
Скорее всего .."по ошибке".главное ,что бы программа работала и "виновника" можно было бы найти. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад схема кабеля там присутствует? и через USB преобразователь работать будет?
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 10 месяцев назад АРМ есть, значит он считывает события, следовательно нет необходимости считывать события отдельной программой.
Может попробовать обновить прошивку в С2000-Ethernet до последней версиии? Еще может какая-нибудь программа, сканер портов например, шлёт какой нибудь мусор на С2000-Ethernet? – Кузьминов Сергей Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Виталий Витальевич, программа для считывания событий из пульта С2000М есть. Ее можно получить по запросу на почту support@bolid.ru
– Кочеткова Ольга Ивановна 7 лет 10 месяцев назад Ольга, что даст программа для считывания пульта, чего не покажет АРМ? Я что-то не понимаю.
Сергей, мусор - это возможно. Но с чего бы он такой структурированный? – Королёв Евгений Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Евгений, проблема необычная, поэтому мои предположения тоже необычные, т.к. обычные закончились.
А может какой нибудь прибор вышел из строя, прошивка например, или микросхема-драйвер интерфейса и прибор шлет данные в интерфейс одновременно с другими приборами, т.е. он неправильно определяет что интерфейс занят? Но это трудно выяснить, т.к. проблема проявляется редко. – Кузьминов Сергей Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Любая неисправность может произойти: микросхема может перестать слать сигналы, слать единицы, слать единица-ноль с определённой частотой. Но обойти авторизацию и заслать в интерфейс команду смены адреса и адрес 12 - это чудо. Самое невероятное, что это повторяется. Грош цена была б Болиду. если б можно было вот так сесть на интерфейс и поменять адрес без авторизации.
– Королёв Евгений Владимирович 7 лет 10 месяцев назад У меня была похожая ситуация, когда на линию случайно подключили два пульта С2000М. Второй пульт проработал в линии всего одну минуту, после этого заметили ошибку. Но за это время часть приборов поменяли свои адреса на одинаковые, какой получился адрес я не помню но точно не 127.
– Слугин Юрий Александрович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вообще в АРМе АСПТ присутствует но на другом обьекте никак не связан с этим КПБ, не знаю с чем связано но на этот АРМ приходят события от других приборов вообще "сказочные" . Например прибор С2000-4 , имеет шлейфа 6, 16, 44, и события - "Перегрузка источника устранена", "Неудачный пуск ПТ", "Неисправность ЗУ", "Помеха", "Сброс пуска АСПТ", "Выключение насоса", и ещё много разных сообщений которые неожидаешь от такого прибора. 7 лет 10 месяцев назад Качановский Виталий Витальевич 31Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
АРМ какой версии??? 7 лет 10 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Интересный разворот! Это что ли Орион шлёт что-то безобидное? Кстати, команда смены адреса в UProg длиннее байта и не 12.
– Королёв Евгений Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
АРМ версии 1.12.2 7 лет 10 месяцев назад Качановский Виталий Витальевич 31Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Моё субъективно – однозначное мнение, любой взглюк любой программы (прошивка, это та же программа) возможен. 7 лет 10 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Я лично, своими глазами видел,..... и продолжал наблюдать!?))) шучу)
это прям фантастика, такого быть недолжно в любом случае... оборудование должно быть устойчиво к подобному роду проявления человеческого фактора... а еслиб там УГПТ стояла... – Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад «Я лично, своими глазами видел,..... и продолжал наблюдать!?))) шучу)... » – Батанов Александр Владимирович Естественно нет, но мне пришлось отключать пульт, путём вскрытия корпуса и отсоединения проводов питания. « ...это прям фантастика, такого быть недолжно в любом случае... оборудование должно быть устойчиво к подобному роду проявления человеческого фактора...» – Батанов Александр Владимирович И в дальнейшем, мне удалось, только организовать замену аккумулятора, на рекомендуемый к применению. И это не фантастика, ни одна аппаратура такого не выдержит, без использования резервирования по питанию. – Карпов Дмитрий 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Кстати, об адресе 12 в RS-485. В настоящее время идет монтаж системы: C2000М (в. 3.02), 5 КДЛ (адреса 6, 7, 8, 11, 12) и др. Вечером ушли с объекта, все ОК, на охране. Утром пришли: писк, мигание, куча неисправностей. Выяснили, что все КДЛ (кроме адр. 6) поимели адрес 12. Вот какие чудеса бывают. 7 лет 10 месяцев назад Трухляев Александр 57Эпидемия :)
По крайней мере исключили вариант хулиганской выходки - видеонаблюдение можно не ставить. – Королёв Евгений Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Возможно ли посмотреть времена событий о потере связи с С2000-КДЛ с адресами 7, 8, 11 (т.е. когда их адреса поменялись на 12) и одновременно ли произошла потеря связи с этими приборами?
– Ильин Сергей 7 лет 10 месяцев назад скорее всего это при переходе на другие сутки в 00.00 когда эмка делает сброс
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Виталий Витальевич писал "Просмотр событий показал что прибор "потерялся" примерно в 00:25". Близко, но нет. Хотя информация про самосброс в 0000 любопытна. Личное наблюдение или официальная информация?
– Королёв Евгений Владимирович 7 лет 10 месяцев назад мы пробовали убрать 12 адрес из системы совсем, не помогает,
– Качановский Виталий Витальевич 7 лет 9 месяцев назад Перезапуск С2000М версии 3.02 в 00:00 действительно возможен (с очень малой вероятностью). Никаких других последствий этой ошибки кроме собственно перезапуска не наблюдается. В версиях 3.00 - 3.01 этой ошибки не было. Имеется исправление в виде пока не серийной версии 3.03.
– Ильин Сергей 7 лет 9 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович - личное....
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
К сожалению, анализ монтажники не проводили, не до этого было. 7 лет 10 месяцев назад Трухляев Александр 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день столкнулись с подобной ситуацией, приборы меняют адреса не только на 12 но и на 22, все эти приборы подключены к ШПС, интерфейс тоже, заметили если ШПС не подключать к интерфейсу то таких проблем пока нет, мы на своем объекте отелючили ШПС от интефейса, где такое происходило и пока все стоит. Может в этом направлении надо копать? 7 лет 4 месяца назад Кряжевских Александр Михайлович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
РИПы у всех пострадавших или исключаем? 7 лет 1 месяц назад Королёв Евгений Владимирович 1259Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Была подобная проблема на одном из заводах. В итоге вычислели неисправный блок резервного питания (стоял омский "Импульс"). После замены блока питания всё работает как часы. 7 лет 1 месяц назад Пушкарёв Николай Павлович 380Тоже на 12-й адрес всё сбрасывалось? Почему "подобная", а не "такая же"?
– Королёв Евгений Владимирович 7 лет 1 месяц назад Несколько приборов сменили адреса (точно на какие не помню).
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот и я столкнулся недавно с этими изменениями на 12 адрес. 7 лет назад Смирнов Алексей Сергеевич 110Я правильно понимаю, имеется в виду РИП-12 RS, т.е. они тоже в интерфейсе?
Методом исключения для меня очевиден виновник - РИП. А чего это какие-то тайны с прошивками на РИПы? В инструкциях номера прошивок разные, а самих прошивок в доступе нет. Интересненько. – Королёв Евгений Владимирович 7 лет назад да, РИП-12RS. Но, там где один уо-4с с номером 1 был, РИПа там нет, БРП там обычный, так что сомневаюсь в их виновности.
– Смирнов Алексей Сергеевич 7 лет назад Сегодня опять изменились адреса на приборах, 24 адрес стал 12, в системе где эзернеты. произошло при замене одного с2000-ethernet, те, вероятно, адрес меняется при каких-то сбоях на линии rs.
При прошлой ошибке в системе с с2000м и кдл, после допроса сотрудника ЧОП, он на одном из приборов поставил джампер доп сопротивления на интерфейсе.. – Смирнов Алексей Сергеевич 7 лет назад Выходит, Мка что-то вытворяет. Тогда дружненько скидываем версию прошивки, у кого чудеса происходят.
Возможно при наложении помехи на некую основную команду получается деструктивная. Хотя ведь чек-сумма какая-то должна быть. – Королёв Евгений Владимирович 7 лет назад В моём случае виноват именно РИП. Оставив питаться на одном из трёх сразу получил сброс адресов на 12. Восстановил, переключил на другой РИП. Месяц уже работает. включил даже систему в полном объёме.
– Ефремов Алексей Владимирович 7 лет назад Чем-то отличаются РИПы? Схемотехника, версия, квартал выпуска?
– Королёв Евгений Владимирович 7 лет назад Приборы одной марки, производителя, даты приобретения (для уточения нужно далече на объект выезжать). Включены были по схеме в параллель. На сколько я могу судить - нельзя их так включать, как и стабилитроны))
– Ефремов Алексей Владимирович 7 лет назад Эээ .. ну, надо думать :) Любые несбалансированные источники нельзя включать в параллель.Они вообще-то друг-друга застабилизировать пытаются.
– Королёв Евгений Владимирович 7 лет назад Выявлен очередной факт смены адреса интерфейса, на приборе С2000-4 (вер3.51), «сброс на 127 адрес RS485 интерфейса».
Причины: Электролитические конденсаторы (не все), изменили ТТХ вследствие вздутия, и некачественная пайка, с наличием следов «Холодная_пайка» и «Микротрещины в пайке», при недостатке количества припоя, на контактах разъёмов и элементов схемы. События (симптоматика) сопровождавшие ситуацию (периодичность - ежесуточно): Не санкционированный «Запуск внутреннего теста», причём визуально, это выражалось как «вкл-выкл» одного реле, и первого ШС. Ежесуточно событие (минимум раз в сутки) «Взлом/Восстановление корпуса», притом, что с «микрика», была снята пружинная пластина (исключён мех. дребезг). Ну и - «Смена адреса». … После замены «электролитов», и ремонт «качественной пайкой», несколько суток «полёт нормальный», ни одного повтора симптоматики. С питанием нет проблем, и КДЛка рядом, работает «как точные часы» (её «микрик» в таком же режиме). – Карпов Дмитрий 4 года 1 месяц назад 127-й не так интересно. В конце-концов кривая пайка и импульсы по питанию вполне могли "подобрать" комбинацию тампера для сброса.
– Королёв Евгений Владимирович 4 года 1 месяц назад Фактически выявлено, прибор (С2000-4) ремонтопригоден, проблемы с неисправностями решаемы. Функционал сброса адреса тампером, отсутствует (для версий 3.хх).
Тампер используется только для, программирования карт/ключей, запуск теста (режим "Диагностика", событие "Запуск теста"), ну и по прямому назначению (контроль корпуса). – Карпов Дмитрий 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
24106 раз
7 лет 10 месяцев назад
С2000-4
С2000-КДЛ
С2000-КПБ
С2000-СП2
С2000М
Сигнал-20М
Сигнал-20П
Сигнал-20П (2001г.-2005г.)
Сигнал-20П исп.01
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Безуглов Сергей Валерьевич 7 лет 10 месяцев назад
#ссылка