партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСамопроизвольное изменение адреса прибора

Эксплуатация » Самопроизвольное изменение адреса прибора

0

На объекте установлено АРМ Орион Про, порядка 90 разделов с различными приборами, С2000 КДЛ, С2000-4, Сигнал-20М и т.д. , при ежемесячном обслуживании обнаруживается что адреса некоторых приборов изменены на 12, естественно конфликт адресов, разделы "отваливаются", системы никакой не просматривается, адреса могут изменяться на разных приборах.

7 месяцев 10 дней назад

avatar

было при проблемамх с питанием. Только сбрасывались на 127. Разбирайтесь с питанием

Безуглов Сергей Валерьевич 7 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

13 ответов

0

Было такое пару раз при скачке напряжения. Или в чем-то вопрос?

7 месяцев 10 дней назад

avatar

Было то же самое и именно с 12-м адресом пару лет назад. ТП не смогла внятно ответить

Буглак Иван Иванович 7 месяцев 9 дней назад

прошло само? или как то решили?

Качановский Виталий Витальевич 7 месяцев 9 дней назад

Просто изменил адреса на нужные. Просто проблема более не повторялась

Буглак Иван Иванович 7 месяцев 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

вопрос в том почему именно 12 адрес, не 127 который по умолчанию,обьекты в разных концах предприятия, ещё вопрос - где можно отследить смену адреса? какой нибудь лог ошибок, или журнал.

7 месяцев 10 дней назад

avatar

Прибор пропал-значит адрес изменился. Журнал и в Ореоне и в пульте ведется. 
А почему именно на 12- есть болшой вопрос. 

Шапран Сергей 7 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Где находится журнал в Орион Про?

7 месяцев 10 дней назад

avatar

Примерно тут 

Шапран Сергей 7 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Там где Вы указали, лог с момента последней смены дежурства, а хотелось бы за неделю или дней 10, генератор отчётов в лицензию не включён.

7 месяцев 10 дней назад

avatar

По умолчанию в Монитор системы загружаются события за 7 дней. Но при необходимости временной интервал для загрузки событий можно поменять. Временной интервал для загрузки событий (а также тревожных событий) регулируется в файле dShell.ini (см. пункт 5.2.2). 
отсюда http://bolid.ru/files/373/566/orionpro_rp.pdf страница 460

Шапран Сергей 7 месяцев 10 дней назад

как сказала ТП "по умолчанию - сутки" постараюсь сегодня проверить и по возможности изменить

Качановский Виталий Витальевич 7 месяцев 9 дней назад

по умолчанию стояло - журнал событий - 12 часов, журнал тревог - 24 часа, изменил на 2 недели

Качановский Виталий Витальевич 7 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

в продолжении темы на  одном из объектов этой системы установленно С2000М, Сигнал 20М, С2000КПБ - 2 шт. на АРМ подключено через С2000ethernet, крайний раз оба КПБ изменили (сами) адрес на 12, на АРМ пришло событие "тревога проникновения" с адресом "номер АРМ":"номерС2000М":"номер КПБ":"33". т.е. получается в КПБ существует шлейф № 33 ?

7 месяцев 9 дней назад

avatar

А АСПТ или Потока у Вас, случаем, нет? Сумбурное предположение, что этот КПБ приписан в качестве расширения. Предположение бредовое, да и ситуация не банальная. 12(10)=1100(2) ... Знать бы номер команды "АДРЕСА-АДРЕС ПРИБОР" п.3.1.
Не пора ли открывать протоколы работы С2000?

Королёв Евгений Владимирович 7 месяцев 8 дней назад

продолжение следует: на этом же обьекте опять изменились адреса, на этот раз на сигнале 20м и блоке питания рип 12rs, опять на 12 адрес. Просмотр событий показал что прибор "потерялся"  примерно в 00:25 , то есть ночью, обьект на ночь закрыт(цех на заводе) т.е. человеческий фактор можно исключить. Нормального обьяснения я дать не могу.

Качановский Виталий Витальевич 6 месяцев 18 дней назад

Давайте рассуждать, как можно изменить адрес прибора, официальные варианты?
1)Через пульт ПРОГ-пункт 3-1
2)Через комп Uprog - смена адреса

Уточните, оба из двух приборов потерялись в 00:25 или с разницей во времени?
На М-ке прошивка из новых? Я к тому, что в новых прошках начало зарождаться Uprog через Orion-PRO. Если скорость в пульте 9600, то эта лазейка работать не должна. В первом случае не понятно как бы обошлось без авторизации.
Господа разработчики, подключайтесь, а то реверс-инжинирингом уже приходится заниматься :)

Королёв Евгений Владимирович 6 месяцев 18 дней назад

насчёт разницы во времени - ничего сказать немогу , сигнал20 изменил номер, обьект отвалился, а изменение адреса РИПа на работу обьекта не влияет, Прошивка в М ке не из новых, скорость 9600. Т.П. не верит, говорят что так не бывает.

Качановский Виталий Витальевич 6 месяцев 16 дней назад

 говорят что так не бывает.

Я тоже уверен в том ,что так не бывает.Как происходит смена адреса прибора? Это происходит тогда,когда по интерфейсу проходит какой-то код .состоящий из "1" и "0" .Кто-то или что -то должен ввести и послать прибору этот код.И скорее всего.что это не что-то,а кто-то,то есть человек.Тем более ,что адрес меняется не на 127.
Если же Вы настаиваете на том ,что "машина" "машине" могла послать этот код,то такой техники уже просто-напросто надо бояться.

 

Каргапольцев Артур 6 месяцев 16 дней назад

Так, давайте искать, в чём особенность адресов, которые были на приборах до 12-го.
Возникает желание установить видеонаблюдение за пультом. Это единственное место, откуда это можно инициировать или как минимум, увидим, что происходит в это время с М-кой. Ночное время смущает, конечно.
РИП, кстати,теряется так же шумно (потерян прибор ), как и любой другой - события оба должны быть.

Королёв Евгений Владимирович 6 месяцев 16 дней назад

Возникает желание установить видеонаблюдение за пультом

Согласен.Но зачем так "дорого и сложно".Ведь сам пульт хранит информацию,которую ни стереть,ни отредактировать нельзя.Для считки информации с пульта существует масса прграмм.Так в чём собственно заключается сложность ????
Но это конечно эффективно будет действовать только в том случае,если тампера приборов находятся "в рабочем" состоянии,а не традиционно прикручены "на проволочку".

 

Каргапольцев Артур 6 месяцев 16 дней назад

как и где можно отследить этот страанный алгоритм смены адреса? где можно считать какой нибудь лог или журнал  где это фиксируется?в пульте? приборе? АРМе? Архитектура этого обьекта создавалась не нашей организацией, я бы делал по другому, Стоит АРМ по PS232  подключен пульт С2000М по 485 -4 КДЛ и  6 изернетов на каждый по ЛВС подключено до 8 абонентских изернетов где у каждого есть свой пульт (в режиме ПИ) . Адреса меняются самопроизвольно, не часто, раз в месяц, на 1-2 обьектах(разделах) в разных концах предприятия.

Качановский Виталий Витальевич 6 месяцев 16 дней назад

с какого пульта считывать информацию? там где АРМ ? или на обьекте котором поменялся адрес? на обьекте он в режиме ПИ. насчёт видеонаблюдения - хорошая мысль, только заказчику не обосновать необходимость,  скажет-"сочиняешь"

Качановский Виталий Витальевич 6 месяцев 16 дней назад

насчёт програм для считки жернала из пульта - порекомендуйте что нибудь, мне известна только 1 программа, и то специальный кабель нужен, или изобретать "велосипед" с батарейкой крона на кабеле

Качановский Виталий Витальевич 6 месяцев 16 дней назад

 скажет-"сочиняешь"

Пожалуй.Я если честно так же бы сказал.Но если рассмотреть такой вариант. иметь в распоряжении "свободный пульт". Пропал адрес на приборе.Подключить это "свободный пульт" напрямую к "потерявшемуся" прибору и пусть пульт с этим прибором поговорит "один-на-один".Информация на пульте всё-равно должна появиться.На то он и пульт.

https://yadi.sk/d/wyXkYfbmwnWkV

Программа простая ,а кабель можно и самому сделать имея под рукой разъём  DB-9. 
Но я бы начал раследование с того..а в какую смену и с каким оператором АРМ это происходит?
Возможно,что оператор в ночное время комп использует не по тому назначению,для которого комп предназначен.


 

Каргапольцев Артур 6 месяцев 16 дней назад

операторы - дедушки 60-70 лет, они компьютер с трудом понимают, а уж Uprog или Pprog это для них вообще космические технологии

Качановский Виталий Витальевич 6 месяцев 16 дней назад

 не часто, раз в месяц, 

Шучу конечно,но раз в месяц и для дедушек пенсия бывает. Тогда ..Да правы Вы абсолютно.Видеокамеру хоть на время одалживать и контролировать пульт и комп.
А вызывать "батюшку" что бы объект "святой водой" кропил -это вариант крайний,да и мало эффективный.
Это я к тому,что чудес не бывает.


 

Каргапольцев Артур 6 месяцев 16 дней назад

С компьютером вариант манипуляций отпадает, ибо кто-то должен перевести пульт в программирование (версия ниже 2.07).
А по приложенной ссылке на PKUEventReader'а - зачем внутри дублируется папка с с программой?

Королёв Евгений Владимирович 6 месяцев 15 дней назад

зачем внутри дублируется папка с с программой?


Скорее всего .."по ошибке".главное ,что бы программа работала и "виновника" можно было бы найти.
 

Каргапольцев Артур 6 месяцев 15 дней назад

схема кабеля там присутствует? и через USB преобразователь работать будет?

Качановский Виталий Витальевич 6 месяцев 15 дней назад

АРМ есть, значит он считывает события, следовательно нет необходимости считывать события отдельной программой.

Может попробовать обновить прошивку в С2000-Ethernet до последней версиии? Еще может какая-нибудь программа, сканер портов например, шлёт какой нибудь мусор на С2000-Ethernet?

Кузьминов Сергей Владимирович 6 месяцев 13 дней назад

Виталий Витальевич, программа для считывания событий из пульта С2000М есть. Ее можно получить по запросу на почту support@bolid.ru
 

Янковая Ольга Ивановна 6 месяцев 13 дней назад

Ольга, что даст программа для считывания пульта, чего не покажет АРМ? Я что-то не понимаю.
Сергей, мусор - это возможно. Но с чего бы он такой структурированный?

Королёв Евгений Владимирович 6 месяцев 13 дней назад

Евгений, проблема необычная, поэтому мои предположения тоже необычные, т.к. обычные закончились.

А может какой нибудь прибор вышел из строя, прошивка например, или микросхема-драйвер интерфейса и прибор шлет данные в интерфейс одновременно с другими приборами, т.е. он неправильно определяет что интерфейс занят? Но это трудно выяснить, т.к. проблема проявляется редко.

Кузьминов Сергей Владимирович 6 месяцев 12 дней назад

Любая неисправность может произойти: микросхема может перестать слать сигналы, слать единицы, слать единица-ноль с определённой частотой. Но обойти авторизацию и заслать в интерфейс команду смены адреса и адрес 12 - это чудо. Самое невероятное, что это повторяется. Грош цена была б Болиду. если б можно было вот так сесть на интерфейс и поменять адрес без авторизации.

Королёв Евгений Владимирович 6 месяцев 12 дней назад

У меня была похожая ситуация, когда на линию случайно подключили два пульта С2000М. Второй пульт проработал в линии всего одну минуту, после этого заметили ошибку. Но за это время часть приборов поменяли свои адреса на одинаковые, какой получился адрес я не помню но точно не 127.

Слугин Юрий Александрович 6 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Вообще в АРМе АСПТ присутствует но на другом обьекте никак не связан с этим КПБ, не знаю с чем связано но на этот АРМ приходят события от других приборов вообще "сказочные" . Например прибор С2000-4 , имеет шлейфа 6, 16, 44,   и события - "Перегрузка источника устранена", "Неудачный пуск ПТ", "Неисправность ЗУ", "Помеха", "Сброс пуска АСПТ", "Выключение насоса", и ещё много разных сообщений которые неожидаешь от такого прибора.

7 месяцев 7 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

АРМ какой версии???
 

7 месяцев 7 дней назад

avatar

Интересный разворот! Это что ли Орион шлёт что-то безобидное? Кстати, команда смены адреса в UProg длиннее байта и не 12.

Королёв Евгений Владимирович 7 месяцев 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

АРМ версии 1.12.2

7 месяцев 7 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1

Моё субъективно – однозначное мнение, любой взглюк любой программы (прошивка, это та же программа) возможен.
Объект – небольшой офис, пульт С2000 (не Мка), блок  питания не сертифицированный, аккумулятор неисправный.
Я лично, своими глазами видел, такую ситуацию, когда электрики меняли распределительный щиток, и электропитание начало дёргаться неоднократно, этот пульт при этом, сам перешёл в режим программирования (пароль был заводской), встал в режим изменения адреса ар, стал пищать и заблокировал свою клавиатуру.

6 месяцев 13 дней назад

avatar

"Режим питания нарушать нельзя"

Баулин Владимир Александрович 6 месяцев 13 дней назад

Я лично, своими глазами видел,..... и продолжал наблюдать!?))) шучу)
это прям фантастика, такого быть недолжно в любом случае... оборудование должно быть устойчиво к подобному роду проявления человеческого фактора...
а еслиб там УГПТ стояла... 

Батанов Александр Владимирович 6 месяцев 13 дней назад

«Я лично, своими глазами видел,..... и продолжал наблюдать!?))) шучу)... »
Батанов Александр Владимирович

Естественно нет, но мне пришлось отключать пульт, путём вскрытия корпуса и отсоединения проводов питания.
« ...это прям фантастика, такого быть недолжно в любом случае... оборудование должно быть устойчиво к подобному роду проявления человеческого фактора...»
Батанов Александр Владимирович

И в дальнейшем, мне удалось, только организовать замену аккумулятора, на рекомендуемый к применению.
И это не фантастика, ни одна аппаратура такого не выдержит, без использования резервирования по питанию.

Карпов Дмитрий 6 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1

 адреса некоторых приборов изменены на 12,     системы никакой не просматривается,

И всё-таки это настолько невероятная ситуация ,в которую поверить не то что трудно,а практически невозможно.Допустим ,что эти приборы когда-то имели адрес 12 и при каких-то условиях произошло "техническое де-жавю",но разные адреса что-то неведомое поменяло адрес на определнный (12) ???
И всё-таки без человеческого фактора тут не обошлось.
Не мне давать советы и всё-таки....
оставляйте тампера в "боевом строю" и опечатывайте приборы.


 

6 месяцев 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Кстати, об адресе 12 в RS-485. В настоящее время идет монтаж системы: C2000М (в. 3.02), 5 КДЛ (адреса 6, 7, 8, 11, 12) и др.  Вечером ушли с объекта, все ОК, на охране. Утром пришли: писк, мигание, куча неисправностей. Выяснили, что все КДЛ (кроме адр. 6) поимели адрес 12. Вот какие чудеса бывают.
Посетила мысль: может 12 адрес, по аналогии с нехорошей цифрой "13", приборам не присваивать?

6 месяцев 11 дней назад

avatar

Эпидемия :)
По крайней мере исключили вариант хулиганской выходки - видеонаблюдение можно не ставить.

Королёв Евгений Владимирович 6 месяцев 11 дней назад

Возможно ли посмотреть времена событий о потере связи с С2000-КДЛ  с адресами 7, 8, 11 (т.е. когда их адреса поменялись на 12) и одновременно ли произошла потеря связи с этими приборами?

Ильин Сергей 6 месяцев 11 дней назад

скорее всего это при переходе на другие сутки в 00.00 когда эмка делает сброс

Батанов Александр Владимирович 6 месяцев 11 дней назад

Виталий Витальевич писал "Просмотр событий показал что прибор "потерялся"  примерно в 00:25". Близко, но нет. Хотя информация про самосброс в 0000 любопытна. Личное наблюдение или официальная информация? 

Королёв Евгений Владимирович 6 месяцев 11 дней назад

мы пробовали убрать 12 адрес из системы совсем,  не помогает, 

Качановский Виталий Витальевич 6 месяцев 10 дней назад

Перезапуск С2000М версии 3.02 в 00:00 действительно возможен (с очень малой вероятностью). Никаких других последствий этой ошибки кроме собственно перезапуска не наблюдается. В версиях 3.00 - 3.01 этой ошибки не было. Имеется исправление в виде пока не серийной версии 3.03.

Ильин Сергей 6 месяцев 10 дней назад

 Королёв Евгений Владимирович  - личное....

Батанов Александр Владимирович 6 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

К сожалению, анализ монтажники не проводили, не до этого было.

6 месяцев 10 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Добрый день столкнулись с подобной ситуацией, приборы меняют адреса не только на 12 но и на 22, все эти приборы подключены к ШПС, интерфейс тоже, заметили если ШПС не подключать к интерфейсу то таких проблем пока нет, мы на своем объекте отелючили ШПС от интефейса, где такое происходило и пока все стоит. Может в этом направлении надо копать?  

26 дней 9 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1915 раз

ЗАДАН

7 месяцев 10 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.