партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСамопроизвольное изменение адреса прибора

Эксплуатация » Самопроизвольное изменение адреса прибора

1

На объекте установлено АРМ Орион Про, порядка 90 разделов с различными приборами, С2000 КДЛ, С2000-4, Сигнал-20М и т.д. , при ежемесячном обслуживании обнаруживается что адреса некоторых приборов изменены на 12, естественно конфликт адресов, разделы "отваливаются", системы никакой не просматривается, адреса могут изменяться на разных приборах.

1 год назад

avatar

было при проблемамх с питанием. Только сбрасывались на 127. Разбирайтесь с питанием

Безуглов Сергей Валерьевич 1 год назад

Добрый день. Прошло девять месяцев. Что-нибудь родилось в результате?
У меня подобная ситуация. В станционной части стоят КДЛ, КПБ и М-ка. На периферии десяток СП-1.
Около полуночи, когда ставили периметр на охрану сработала пожарная сига (ну как они связаны? всё якобы раздельно). При осмотре выяснилось, что КПБ сработали, все приборы встали в адрес 12. На М-ке сбросилась настройка приборов, но сценарии сохранились.
Вручную восстановил адреса, залил программу. Следующей ночью случилось тоже самое.
В итоге отключил станционную часть от периферии. Дождался ночного сброса. Утром проверил.Станционка вся на 12, периферия сохранила адреса.
В станционной части стоят 3 ската, включенных параллельно. Включил все приборы на один. Сброс через минуту после включения.
Переключил на другой - полчаса, полёт нормальный.
Порылся в вопросе включения блоков питания, вроде нельзя их ставить параллельно.
Кроме этого замечания - всё приборы установлены на металлическом листе. Между листом и входами питания и RS потенциал плавающий 0,1-0,3 Вольта.
Есть вероятность, что при монтаже охранки включились в цепь пожарки, т.к. первый глюк, около полугода назад, случился именно после её установки

Ефремов Алексей Владимирович 2 месяца 24 дня назад

Сегодня ещё интересное - все приборы на месте. Но! У охранки тикает СП1, который моргает Маяком. И одновременно с тиканием в журнале пожарки появляются сообщения о аварии сети, на М-ке "подмена прибора ..." Вызываем монтажников охраны.
Но с питанием я угадал, видимо

Ефремов Алексей Владимирович 2 месяца 24 дня назад

Добрый день. Обычно С2000М выдаёт "подмену прибора" при конфликте адресов (несколько приборов имеют одинаковый адрес) или если опрос приборов ведут одновременно несколько устройств (С2000М, С2000-КС,  С2000-ПП или компьютер с ПИ). При этих условиях в RS-485 будет много "мусора", в котором может быть возможно со временем "поймать" корректную команду с правильной контрольной суммой. Но почему изменились адреса сразу нескольких приборов и почему адрес меняется именно на 12 - объяснения пока нет. Предположение, что адреса сразу НЕСКОЛЬКИХ приборов изменились при сбое питания, выглядит крайне маловероятным. Была бы очень полезна информация о типах и версиях приборов, у которых менялись адреса, и есть ли в системе АРМ "Орион (Про)". И прошу уточнить про "На М-ке сбросилась настройка приборов". Имеется в виду, что у С2000М у пропала конфигурация???

Ильин Сергей 2 месяца 24 дня назад

У С200М конфигурация пропала частично: сохранились сценарии работы, но пропали обозначения приборов - было "КПБ вентиляция", стало "КПБ1 (1)
Версии приборов обновил до последних на момент 20 июля.
Приборы КПБ, СП1, С2000-2, КДЛ
 

Ефремов Алексей Владимирович 2 месяца 20 дней назад

Можно попробовать проверить следующее. У некоторых источников питания минус выходного напряжения соединён с защитным землением. Возможно, таков источник питания станционной части. Если предположить, что у какого-либо блока в другой части объекта, включенного в ту же линию RS-485,  какая-либо цепь ("минус" питания, ШС, выход с контролем нагрузки)   замкнута на другую "землю" или металлические конструкции здания, между включенными в линию  RS-485 приборами может потечь ток выравнивания потенциалов. Это может вызвать помехи в канале связи между приборами.  Конечно, довольно странно, чтобы сразу несколько приборов "собрали" из смеси информационных пакетов и помех корректные команды присвоения 12-го адреса, но удовлетворительного объяснения сбоя всё равно нет...
При небольших токах выравнивания потенциалов помогает объединение 0В приборов. Радикальный вариант - развязать гальванически станционную часть RS-485 от периферийной.
И по пропаданию названий приборов в конфигурации С2000М. Если считать конфигурацию из С2000М, не дожидаясь сбоя, названия не пропадают?Вопрос вызван тем, что при определённых условиях названия приборов могут не записываться в С2000М при записи конфигурации.

Ильин Сергей 2 месяца 17 дней назад

Если считать конфигурацию в любое другое время, то названия сохраняются. Так же, как на любом другом объекте.
Две недели почти прошло с момента отключения двух параллельных источников питания, сброса нет. Полёт нормальный.
"развязать гальванически станционную часть RS-485 от периферийной" это с помощью чего?

Ефремов Алексей Владимирович 2 месяца 13 дней назад

C2000-ПИ, к примеру.

Королёв Евгений Владимирович 2 месяца 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

16 ответов

0

Было такое пару раз при скачке напряжения. Или в чем-то вопрос?

1 год назад

avatar

Было то же самое и именно с 12-м адресом пару лет назад. ТП не смогла внятно ответить

Буглак Иван Иванович 1 год назад

прошло само? или как то решили?

Качановский Виталий Витальевич 1 год назад

Просто изменил адреса на нужные. Просто проблема более не повторялась

Буглак Иван Иванович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

вопрос в том почему именно 12 адрес, не 127 который по умолчанию,обьекты в разных концах предприятия, ещё вопрос - где можно отследить смену адреса? какой нибудь лог ошибок, или журнал.

1 год назад

avatar

Прибор пропал-значит адрес изменился. Журнал и в Ореоне и в пульте ведется. 
А почему именно на 12- есть болшой вопрос. 

Шапран Сергей 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Где находится журнал в Орион Про?

1 год назад

avatar

Примерно тут 

Шапран Сергей 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Там где Вы указали, лог с момента последней смены дежурства, а хотелось бы за неделю или дней 10, генератор отчётов в лицензию не включён.

1 год назад

avatar

По умолчанию в Монитор системы загружаются события за 7 дней. Но при необходимости временной интервал для загрузки событий можно поменять. Временной интервал для загрузки событий (а также тревожных событий) регулируется в файле dShell.ini (см. пункт 5.2.2). 
отсюда http://bolid.ru/files/373/566/orionpro_rp.pdf страница 460

Шапран Сергей 1 год назад

как сказала ТП "по умолчанию - сутки" постараюсь сегодня проверить и по возможности изменить

Качановский Виталий Витальевич 1 год назад

по умолчанию стояло - журнал событий - 12 часов, журнал тревог - 24 часа, изменил на 2 недели

Качановский Виталий Витальевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

в продолжении темы на  одном из объектов этой системы установленно С2000М, Сигнал 20М, С2000КПБ - 2 шт. на АРМ подключено через С2000ethernet, крайний раз оба КПБ изменили (сами) адрес на 12, на АРМ пришло событие "тревога проникновения" с адресом "номер АРМ":"номерС2000М":"номер КПБ":"33". т.е. получается в КПБ существует шлейф № 33 ?

1 год назад

avatar

А АСПТ или Потока у Вас, случаем, нет? Сумбурное предположение, что этот КПБ приписан в качестве расширения. Предположение бредовое, да и ситуация не банальная. 12(10)=1100(2) ... Знать бы номер команды "АДРЕСА-АДРЕС ПРИБОР" п.3.1.
Не пора ли открывать протоколы работы С2000?

Королёв Евгений Владимирович 1 год назад

продолжение следует: на этом же обьекте опять изменились адреса, на этот раз на сигнале 20м и блоке питания рип 12rs, опять на 12 адрес. Просмотр событий показал что прибор "потерялся"  примерно в 00:25 , то есть ночью, обьект на ночь закрыт(цех на заводе) т.е. человеческий фактор можно исключить. Нормального обьяснения я дать не могу.

Качановский Виталий Витальевич 11 месяцев 17 дней назад

Давайте рассуждать, как можно изменить адрес прибора, официальные варианты?
1)Через пульт ПРОГ-пункт 3-1
2)Через комп Uprog - смена адреса

Уточните, оба из двух приборов потерялись в 00:25 или с разницей во времени?
На М-ке прошивка из новых? Я к тому, что в новых прошках начало зарождаться Uprog через Orion-PRO. Если скорость в пульте 9600, то эта лазейка работать не должна. В первом случае не понятно как бы обошлось без авторизации.
Господа разработчики, подключайтесь, а то реверс-инжинирингом уже приходится заниматься :)

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 17 дней назад

насчёт разницы во времени - ничего сказать немогу , сигнал20 изменил номер, обьект отвалился, а изменение адреса РИПа на работу обьекта не влияет, Прошивка в М ке не из новых, скорость 9600. Т.П. не верит, говорят что так не бывает.

Качановский Виталий Витальевич 11 месяцев 15 дней назад

 говорят что так не бывает.

Я тоже уверен в том ,что так не бывает.Как происходит смена адреса прибора? Это происходит тогда,когда по интерфейсу проходит какой-то код .состоящий из "1" и "0" .Кто-то или что -то должен ввести и послать прибору этот код.И скорее всего.что это не что-то,а кто-то,то есть человек.Тем более ,что адрес меняется не на 127.
Если же Вы настаиваете на том ,что "машина" "машине" могла послать этот код,то такой техники уже просто-напросто надо бояться.

 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 15 дней назад

Так, давайте искать, в чём особенность адресов, которые были на приборах до 12-го.
Возникает желание установить видеонаблюдение за пультом. Это единственное место, откуда это можно инициировать или как минимум, увидим, что происходит в это время с М-кой. Ночное время смущает, конечно.
РИП, кстати,теряется так же шумно (потерян прибор ), как и любой другой - события оба должны быть.

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 15 дней назад

Возникает желание установить видеонаблюдение за пультом

Согласен.Но зачем так "дорого и сложно".Ведь сам пульт хранит информацию,которую ни стереть,ни отредактировать нельзя.Для считки информации с пульта существует масса прграмм.Так в чём собственно заключается сложность ????
Но это конечно эффективно будет действовать только в том случае,если тампера приборов находятся "в рабочем" состоянии,а не традиционно прикручены "на проволочку".

 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 15 дней назад

как и где можно отследить этот страанный алгоритм смены адреса? где можно считать какой нибудь лог или журнал  где это фиксируется?в пульте? приборе? АРМе? Архитектура этого обьекта создавалась не нашей организацией, я бы делал по другому, Стоит АРМ по PS232  подключен пульт С2000М по 485 -4 КДЛ и  6 изернетов на каждый по ЛВС подключено до 8 абонентских изернетов где у каждого есть свой пульт (в режиме ПИ) . Адреса меняются самопроизвольно, не часто, раз в месяц, на 1-2 обьектах(разделах) в разных концах предприятия.

Качановский Виталий Витальевич 11 месяцев 15 дней назад

с какого пульта считывать информацию? там где АРМ ? или на обьекте котором поменялся адрес? на обьекте он в режиме ПИ. насчёт видеонаблюдения - хорошая мысль, только заказчику не обосновать необходимость,  скажет-"сочиняешь"

Качановский Виталий Витальевич 11 месяцев 15 дней назад

насчёт програм для считки жернала из пульта - порекомендуйте что нибудь, мне известна только 1 программа, и то специальный кабель нужен, или изобретать "велосипед" с батарейкой крона на кабеле

Качановский Виталий Витальевич 11 месяцев 15 дней назад

 скажет-"сочиняешь"

Пожалуй.Я если честно так же бы сказал.Но если рассмотреть такой вариант. иметь в распоряжении "свободный пульт". Пропал адрес на приборе.Подключить это "свободный пульт" напрямую к "потерявшемуся" прибору и пусть пульт с этим прибором поговорит "один-на-один".Информация на пульте всё-равно должна появиться.На то он и пульт.

https://yadi.sk/d/wyXkYfbmwnWkV

Программа простая ,а кабель можно и самому сделать имея под рукой разъём  DB-9. 
Но я бы начал раследование с того..а в какую смену и с каким оператором АРМ это происходит?
Возможно,что оператор в ночное время комп использует не по тому назначению,для которого комп предназначен.


 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 15 дней назад

операторы - дедушки 60-70 лет, они компьютер с трудом понимают, а уж Uprog или Pprog это для них вообще космические технологии

Качановский Виталий Витальевич 11 месяцев 15 дней назад

 не часто, раз в месяц, 

Шучу конечно,но раз в месяц и для дедушек пенсия бывает. Тогда ..Да правы Вы абсолютно.Видеокамеру хоть на время одалживать и контролировать пульт и комп.
А вызывать "батюшку" что бы объект "святой водой" кропил -это вариант крайний,да и мало эффективный.
Это я к тому,что чудес не бывает.


 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 15 дней назад

С компьютером вариант манипуляций отпадает, ибо кто-то должен перевести пульт в программирование (версия ниже 2.07).
А по приложенной ссылке на PKUEventReader'а - зачем внутри дублируется папка с с программой?

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 14 дней назад

зачем внутри дублируется папка с с программой?


Скорее всего .."по ошибке".главное ,что бы программа работала и "виновника" можно было бы найти.
 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 14 дней назад

схема кабеля там присутствует? и через USB преобразователь работать будет?

Качановский Виталий Витальевич 11 месяцев 14 дней назад

АРМ есть, значит он считывает события, следовательно нет необходимости считывать события отдельной программой.

Может попробовать обновить прошивку в С2000-Ethernet до последней версиии? Еще может какая-нибудь программа, сканер портов например, шлёт какой нибудь мусор на С2000-Ethernet?

Кузьминов Сергей Владимирович 11 месяцев 13 дней назад

Виталий Витальевич, программа для считывания событий из пульта С2000М есть. Ее можно получить по запросу на почту support@bolid.ru
 

Янковая Ольга Ивановна 11 месяцев 12 дней назад

Ольга, что даст программа для считывания пульта, чего не покажет АРМ? Я что-то не понимаю.
Сергей, мусор - это возможно. Но с чего бы он такой структурированный?

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 12 дней назад

Евгений, проблема необычная, поэтому мои предположения тоже необычные, т.к. обычные закончились.

А может какой нибудь прибор вышел из строя, прошивка например, или микросхема-драйвер интерфейса и прибор шлет данные в интерфейс одновременно с другими приборами, т.е. он неправильно определяет что интерфейс занят? Но это трудно выяснить, т.к. проблема проявляется редко.

Кузьминов Сергей Владимирович 11 месяцев 11 дней назад

Любая неисправность может произойти: микросхема может перестать слать сигналы, слать единицы, слать единица-ноль с определённой частотой. Но обойти авторизацию и заслать в интерфейс команду смены адреса и адрес 12 - это чудо. Самое невероятное, что это повторяется. Грош цена была б Болиду. если б можно было вот так сесть на интерфейс и поменять адрес без авторизации.

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 11 дней назад

У меня была похожая ситуация, когда на линию случайно подключили два пульта С2000М. Второй пульт проработал в линии всего одну минуту, после этого заметили ошибку. Но за это время часть приборов поменяли свои адреса на одинаковые, какой получился адрес я не помню но точно не 127.

Слугин Юрий Александрович 11 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Вообще в АРМе АСПТ присутствует но на другом обьекте никак не связан с этим КПБ, не знаю с чем связано но на этот АРМ приходят события от других приборов вообще "сказочные" . Например прибор С2000-4 , имеет шлейфа 6, 16, 44,   и события - "Перегрузка источника устранена", "Неудачный пуск ПТ", "Неисправность ЗУ", "Помеха", "Сброс пуска АСПТ", "Выключение насоса", и ещё много разных сообщений которые неожидаешь от такого прибора.

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

АРМ какой версии???
 

1 год назад

avatar

Интересный разворот! Это что ли Орион шлёт что-то безобидное? Кстати, команда смены адреса в UProg длиннее байта и не 12.

Королёв Евгений Владимирович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

АРМ версии 1.12.2

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1

Моё субъективно – однозначное мнение, любой взглюк любой программы (прошивка, это та же программа) возможен.
Объект – небольшой офис, пульт С2000 (не Мка), блок  питания не сертифицированный, аккумулятор неисправный.
Я лично, своими глазами видел, такую ситуацию, когда электрики меняли распределительный щиток, и электропитание начало дёргаться неоднократно, этот пульт при этом, сам перешёл в режим программирования (пароль был заводской), встал в режим изменения адреса ар, стал пищать и заблокировал свою клавиатуру.

11 месяцев 13 дней назад

avatar

"Режим питания нарушать нельзя"

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 13 дней назад

Я лично, своими глазами видел,..... и продолжал наблюдать!?))) шучу)
это прям фантастика, такого быть недолжно в любом случае... оборудование должно быть устойчиво к подобному роду проявления человеческого фактора...
а еслиб там УГПТ стояла... 

Батанов Александр Владимирович 11 месяцев 12 дней назад

«Я лично, своими глазами видел,..... и продолжал наблюдать!?))) шучу)... »
Батанов Александр Владимирович

Естественно нет, но мне пришлось отключать пульт, путём вскрытия корпуса и отсоединения проводов питания.
« ...это прям фантастика, такого быть недолжно в любом случае... оборудование должно быть устойчиво к подобному роду проявления человеческого фактора...»
Батанов Александр Владимирович

И в дальнейшем, мне удалось, только организовать замену аккумулятора, на рекомендуемый к применению.
И это не фантастика, ни одна аппаратура такого не выдержит, без использования резервирования по питанию.

Карпов Дмитрий 11 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1

 адреса некоторых приборов изменены на 12,     системы никакой не просматривается,

И всё-таки это настолько невероятная ситуация ,в которую поверить не то что трудно,а практически невозможно.Допустим ,что эти приборы когда-то имели адрес 12 и при каких-то условиях произошло "техническое де-жавю",но разные адреса что-то неведомое поменяло адрес на определнный (12) ???
И всё-таки без человеческого фактора тут не обошлось.
Не мне давать советы и всё-таки....
оставляйте тампера в "боевом строю" и опечатывайте приборы.


 

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Кстати, об адресе 12 в RS-485. В настоящее время идет монтаж системы: C2000М (в. 3.02), 5 КДЛ (адреса 6, 7, 8, 11, 12) и др.  Вечером ушли с объекта, все ОК, на охране. Утром пришли: писк, мигание, куча неисправностей. Выяснили, что все КДЛ (кроме адр. 6) поимели адрес 12. Вот какие чудеса бывают.
Посетила мысль: может 12 адрес, по аналогии с нехорошей цифрой "13", приборам не присваивать?

11 месяцев 11 дней назад

avatar

Эпидемия :)
По крайней мере исключили вариант хулиганской выходки - видеонаблюдение можно не ставить.

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 11 дней назад

Возможно ли посмотреть времена событий о потере связи с С2000-КДЛ  с адресами 7, 8, 11 (т.е. когда их адреса поменялись на 12) и одновременно ли произошла потеря связи с этими приборами?

Ильин Сергей 11 месяцев 10 дней назад

скорее всего это при переходе на другие сутки в 00.00 когда эмка делает сброс

Батанов Александр Владимирович 11 месяцев 10 дней назад

Виталий Витальевич писал "Просмотр событий показал что прибор "потерялся"  примерно в 00:25". Близко, но нет. Хотя информация про самосброс в 0000 любопытна. Личное наблюдение или официальная информация? 

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 10 дней назад

мы пробовали убрать 12 адрес из системы совсем,  не помогает, 

Качановский Виталий Витальевич 11 месяцев 10 дней назад

Перезапуск С2000М версии 3.02 в 00:00 действительно возможен (с очень малой вероятностью). Никаких других последствий этой ошибки кроме собственно перезапуска не наблюдается. В версиях 3.00 - 3.01 этой ошибки не было. Имеется исправление в виде пока не серийной версии 3.03.

Ильин Сергей 11 месяцев 9 дней назад

 Королёв Евгений Владимирович  - личное....

Батанов Александр Владимирович 11 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

К сожалению, анализ монтажники не проводили, не до этого было.

11 месяцев 10 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Добрый день столкнулись с подобной ситуацией, приборы меняют адреса не только на 12 но и на 22, все эти приборы подключены к ШПС, интерфейс тоже, заметили если ШПС не подключать к интерфейсу то таких проблем пока нет, мы на своем объекте отелючили ШПС от интефейса, где такое происходило и пока все стоит. Может в этом направлении надо копать?  

5 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

РИПы у всех пострадавших или исключаем?
У сигналов, я так понимаю, алиби.

2 месяца 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Была подобная проблема на одном из заводах. В итоге вычислели неисправный блок резервного питания (стоял омский "Импульс"). После замены блока питания всё работает как часы.

2 месяца 20 дней назад

avatar

Тоже на 12-й адрес всё сбрасывалось? Почему "подобная", а не "такая же"?

Королёв Евгений Владимирович 2 месяца 20 дней назад

Несколько приборов сменили адреса (точно на какие не помню).

Пушкарёв Николай Павлович 2 месяца 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Вот и я столкнулся недавно с этими изменениями на 12 адрес.
1 случай интерфейс из себя представляет множество УО-4С в автономном режиме и РИП-12 подключенных через с2000-ethernet'ы к пульту. В один прекрасный день одновременно два УО-4C изменили адреса на 12, изначальные номера были 1 и 42, в системе прибор с номером 12 тоже был. Все три прибора на разных C2000-Ethernet и стучатся тоже на разные C2000-Ethernet.
2 случай через несколько дней система с2000М - С2000-кдл - С2000-кдл - С2000-кпб - РИП-12- с2000-пп. КДЛ с номером 2 поменял адрес на 12. 

1 месяц 16 дней назад

avatar

Я правильно понимаю, имеется в виду РИП-12 RS, т.е. они тоже в интерфейсе?
Методом исключения для меня очевиден виновник - РИП.
А чего это какие-то тайны с прошивками на РИПы? В инструкциях номера прошивок разные, а самих прошивок в доступе нет. Интересненько.

Королёв Евгений Владимирович 1 месяц 15 дней назад

да, РИП-12RS. Но, там где один уо-4с с номером 1 был, РИПа там нет, БРП там обычный, так что сомневаюсь в их виновности.

Смирнов Алексей Сергеевич 1 месяц 15 дней назад

Сегодня опять изменились адреса на приборах, 24 адрес стал 12, в системе где эзернеты. произошло при замене одного с2000-ethernet, те, вероятно, адрес меняется при каких-то сбоях на линии rs.
При прошлой ошибке в системе с с2000м и кдл, после допроса сотрудника ЧОП, он на одном из приборов поставил джампер доп сопротивления на интерфейсе.. 

Смирнов Алексей Сергеевич 1 месяц 15 дней назад

Выходит, Мка что-то вытворяет. Тогда дружненько скидываем версию прошивки, у кого чудеса происходят.
Возможно при наложении помехи на некую основную команду получается деструктивная. Хотя ведь чек-сумма какая-то должна быть.

Королёв Евгений Владимирович 1 месяц 15 дней назад

В моём случае виноват именно РИП. Оставив питаться на одном из трёх сразу получил сброс адресов на 12. Восстановил, переключил на другой РИП. Месяц уже работает. включил даже систему в полном объёме.

Ефремов Алексей Владимирович 1 месяц 15 дней назад

Чем-то отличаются РИПы? Схемотехника, версия, квартал выпуска?

Королёв Евгений Владимирович 1 месяц 15 дней назад

Приборы одной марки, производителя, даты приобретения (для уточения нужно далече на объект выезжать). Включены были по схеме в параллель. На сколько я могу судить - нельзя их так включать, как и стабилитроны))

Ефремов Алексей Владимирович 1 месяц 14 дней назад

Эээ .. ну, надо думать :) Любые несбалансированные источники нельзя включать в параллель.Они вообще-то друг-друга застабилизировать пытаются.

Королёв Евгений Владимирович 1 месяц 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3283 раза

ЗАДАН

1 год назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.