партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНет связи ПК с С2000М через USB-RS232

Инсталляция, монтаж » Нет связи ПК с С2000М через USB-RS232

Доброго времени суток! Помогите новичку. Программа Uprog (версия 41054) не видит С2000М (версия 2.07). Пульт подключен через USB-RS232. Установлены драйверы в Windows XP SP3. В диспетчере устройств   USB-RS232 позиционируется как COM4. При поиске с помощью Uprog индикатор на USB-RS232 интенсивно «моргает», что косвенно говорит о его работоспособности. Tx адаптера подключен к DTR пульта,  а Rx на TxD, GND  на GND. Пульт переведён в режим «Компьютер». Пульт имеет адрес 127. К пульту подключены четыре прибора С2000-2 по интерфейсу 485. Всем приборам присвоены уникальные сетевые адреса (с 1 по 4). При включении системы пульт их обнаруживает. Проблема в том, что при поиске по СОМ4 программа ничего не обнаруживает.
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
PRG-123456-ENT-5-6
В режим программирования переведите.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 1 месяц назад

По моему после пароля ENT надо нажимать.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Ага, поправил.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Установил режим "программирование". Результат то же. ПК не видит пульт и приборы

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Если М в режиме программирования, то в Pprog выбирать протокол Орион. Если М не в режиме программирования и в настройках RS232 выбран режим "Компьютер" в Pprog выбирать протокол Орион-Про.
Скачайте с сайта последнюю версию Pprog и попробуйте.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Спасибо, завтра попробую.

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

запустите Ппрог и проверьте обнаруживается пульт и приборы? проверьте скорость порта, и протокол (орион/орио про)

8 лет 1 месяц назад

avatar
Всем приборам присвоены уникальные сетевые адреса (с 1 по 4)

Хорошо.Но это приборам и 485-му интерфейсу.Может быть сам пульт имеет по 232-му иетерфейсу один из этих адресов.Какой адрес пульта по 232-му интерфейсу.?

, и протокол (орион/орио про)

скорее всего,что дело именно в этом.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Действительно, пульту надо поменять адрес. Но, что любопытно, даже с совпадающими вроде работает. Просто каждый спрашивает по этому адресу своё.
И да, причём здесь Орион-про, если человек Uprog запускает. Тот упрог, которому это важно, ещё в разработке.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Если в настройках пульта версии 2.07 стоит протокол "Орион-Про",то всё правильно.Ни один прибор не найдётся.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Пульт по RS-232 имеет адрес 127. Программа PProg с ключом от комплекса "Орион-Про" с выставленным интерфейсом Орион-Про также не находит ни пульт, ни приборы. В пульте протокол  "Орион-Про" не обнаружил. Скорость установлена стандартная 9600 бод.
А какой протокол в пульте по RS-232 должен быть установлен?

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

http://s017.radikal.ru/i411/1611/19/7b105af9214e.png http://s017.radikal.ru/i411/1611/19/7b105af9214e.png

Я приборы ищу по "Ориону".



 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Это я установил

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Как в "Диспетчере устройств" отображается Com-порт ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

XR21B1411 usb-UART(COM4)

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Всё сходится .Нормально.
Конечно для "чистоты эксперимента" каким-нибудь другим адаптером по 232-му поискать ?Если конечно он есть.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Другого по 232 нет, зато есть USB-485.

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Давайте попробуем по нему.
Только если в настройках Com-порта есть галочка RS485,то поставьте её.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Спасибо. Завтра попробую.

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Если "винда" семёра ,то разберёмся.Есть и пульт под руками и адаптер по 485-му.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

ПК старенький Р4- 1700-1Гб, поэтому Windows XP с SP3. Пробовал на CORE TWO DUO с win7.  Результат тот же.

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Секундочку ! По 485-му пульт не найдёт ? UProg ?
Сейчас проверим .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программа Uprog (версия 41054) не видит С2000М (версия 2.07)

Что то никто не обратил внимания на название программы которой пытаются найти пульт.
А в целом, Владимир Геннадьевич, проверьте распиновку подключения пульта:

8 лет 1 месяц назад

avatar
У меня к USB  ПК подключен адаптер для гальванической развязки USB-RS232. А в остальном строго по указанной схеме. И даже прозванивал провода витой пары

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

В своем первом сообщение написали что пульт имеет адрес 127, этот адрес присвоен по RS485 или по RS232 тоже. Просто у меня "китаец" не видел пульт из за того что по обоим интрефейсам были одинаковые адреса, сменил на 485-ом, все обнаружилось, попробуйте может и Вам повезет.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Интересная мысль. Спасибо, завтра попробую.

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

http://s14.radikal.ru/i187/1611/ca/2c064e8720f9.png
Пробуйте по 485-му.Если всё нормально ,то и пульт и приборы найдутся.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Отлично! у Вас все под рукой, а я завтра в ГСК пойду экспериментировать. Спасибо

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Как говорят на телевидении "Не переключайтесь.Оставайтесь с нами".Сейчас ,для эксперимента по 232-му и "китайцем" дёрнем.Сам не знаю ,что получится.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

http://s019.radikal.ru/i629/1611/14/9e63d6a902cf.png http://s019.radikal.ru/i629/1611/14/9e63d6a902cf.png

UProg-ом всё ищется и по 232-му и по 485-му.
Так что и у Вас должно всё найтись.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

А вот у меня тут мысль промелькнула, что если на USB-RS232 поменяна полярность, как это было не раз на USB-RS485.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Ура! Заработало. Но как:

1. По 232 как не видел ПК пульт, так и не видит. И адрес менял пульта по 232, и режим компьютер и программировавние в разных сочитаниях. Программа UProg ничего не обнаруживала.
2. Заработало по 485 интерфейсу когда:
   - адреса по 232 и 485 сделал разными;
   - подобрал сопротивление согласования на конце у пульта(иначе творились      чудеса при поиске)
   - установил интерфейс в РРrog "ОРИОН"
   - включил режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" в пульте.
   - поиск осуществлял программой РРrog.

Спасибо всем, принявшим участие!

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Ура! Заработало. Но как:

1. По 232 как не видел ПК пульт, так и не видит

Тогда получается,что "не заработало". И похоже ,что без "контрольного адаптера" тут будет не обойтись.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Есть мысль проверить 232 у пульта где-то в другом месте. Либо адаптер USB-RS232.

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

В самом начале (месяц назад) я пробовал подключить 232 пульта  к СОМ1 ПК напрямую. Сам спаял кабель. 0 сетевого провода, питающего ПК, соединён с 0 РИП и заземлён. Никаких результатов. Дальше начал использовать гальванические развязки.

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

Этого не может быть потому что не может быть никогда:), вы явно делаете что-то не так, при прямом подключении всяко должно было работать. Одинаковые/разные адреса у ПКУ по разным интерфейсам не важно, главное чтобы по 485-му адрес не совпадал с адресом прибора

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Этого не может быть потому что не может быть никогда:

Всё верно .Однако результат "на лицо".

. Одинаковые/разные адреса у ПКУ по разным интерфейсам не важно,

И это тоже верно. И всё-таки  вспоминаю выражение :"Никогда не говори никогда".

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Этого не может быть потому что не может быть никогда:

А Вы можите предположить, что 232 интерфейс на пульте битый: микротрещина, сгорела микросхема, потекла ёмкость и т.д. Всё легко определялось бы, если можно подключить пульт к работающей системе, но увы, её нет.

Подгурский Владимир Геннадиевич 8 лет 1 месяц назад

0 сетевого провода, питающего ПК, соединён с 0 РИП и заземлён

Заземлять совершенно ненужно. Можно нахватать по заземлению помех. Нули соединяются для исключения паразитной постоянной составляющей. Не исключено, что именно так сожжён 232 вход на М-ке.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Владимир Геннадиевич, допускаю конечно но обычно это происходит когда делается что-то-не так, например подключение 232 с включенным питанием:)
Евгений Владимирович, пять баллов я внимания не обратил, 0 это совсем не земля а у импульсных источников особенно

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Этого не может быть потому что не может быть никогда:

Игорь Николаевич .Может .(снова я ,со своими изысканиями)
Берём 2 пульта :версии 2.07 и 1.14
Оба пульта великолепно "находятся " по 485-му интерфейсу,но по 232-му только 2.07.В чём причина ?Скорее всего в том ,что поиск проводился черех USB-Com.
А так ,как версия 1.14 древняя,то и через этот адаптер пульт не ищется.Хотя (я уверен)что найдётся пульт через Com-порт какого-то "древнего" компьютера.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключал всегда при выключенном пульте. Про помехи это интересно, завтра попробую убрать общий 0 по фазе и +12. За совет спасибо. По 485 работают и UProg и PProg. 

8 лет 1 месяц назад

avatar
По вам похоже никогда между корпусом незаземленного компьютера и землей 1/2 напряжения сети не ударяла:)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Тоже тема ,похоже заходит в какие-то "дебри"
Имеем пульт . 3 клеммы для 232-го интерфейса
2 клеммы для 485-го 
2 клеммы для питания.
По 485-му пульт ищется 
по 232-никак. И почему должно кого-то напряжением ударить от ноутбука и пульта ????
Это что-то новое для меня.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

От бука не может, у него источник в другом корпусе, и входной Т-фильтр соответственно там-же:)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Заземление  корпуса ПК и РИП должно быть обязательно, но помехи это совсем другое. Сколько раз я был свидетелем того, что  работают со сбоем 2 устройства , связанные кабелями. А всё из-за того, что некачественная земля между ними, а вследствии этого помехи. Земля это земля, а схемный 0 это 0.  Надо пробовать

8 лет 1 месяц назад

avatar
Откиньте пульт вообще от питания (да и от 485-го).Подключите АКБ и проверьте. Приборы не найдёте,так хоть может конфигурацию пульта считать удастся. если и это не удастся ,то тут уж пробовать другим адаптером.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

20834 раза

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-2 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.