партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПропадают приборы на RS-485

Эксплуатация » Пропадают приборы на RS-485

Периодически отваливается RS-485. 
На объекте построено охранно-пожарная сигнализация
Пожарная адресная полностью БРИЗы есть.
Охранная аналоговые датчики на C2000-АР-8 БРИЗов нетвсе системы выведены в на Орион ПРО вер. помоему 1.12.2
Так вот приборы валятся не постоянно, а гдето раз в сутки (грешу на работу какогото мощного агрегата),  также есть некоторые охранные КДЛ которые показывают, что их шлейфы некорректно работают.
Вопрос такого плана - может ли провод шлейфа идущего на охранный датчик (например при попадании на землю) влиять на работу интерфейса RS-485, если да то как?
Возможно есть еще какието варианты?
Заранее благодарен.!

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Да, были у меня монтажники, которые закоротили ДПЛС на потолочный профиль, и от этого валился весь интерфейс. Но не раз в сутки, а постоянно, так что у Вас, скорее всего, таки некий внешний фактор влияет. 

8 лет назад

avatar
Все попадания ДПЛС на потолок уже устранил, тоже было. Вопрос - может ли шлейф от АР8 до аналогового датчика при попадании на землю давать такой эффект.

Палагушкин Дмитрий Александрович 8 лет назад

Думаю, что да. Раз ДПЛС может. 

Шапран Сергей 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)