ФорумИнсталляция, монтажВозможно ли отобразить реле С2000 СП2 на БКИ, как исполнительное устройство?

Инсталляция, монтаж » Возможно ли отобразить реле С2000 СП2 на БКИ, как исполнительное устройство?

В Pprog преобразую шлейф в СП 2. 
Он превращается в реле. Но символа исполнительного устройства (как при превращении шлейфа в СП4) не появляется.
Привязываю реле к разделу. Раздел к БКИ.
В БКИ тип индикатора ставлю исполнительное устройство. Но БКИ ничего не отображает.
В связи с этим вопрос: Возможно ли отобразить реле С2000 СП2 (как реле СП4) на БКИ,  как исполнительное устройство?

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

С С2000-БКИ можно и управлять вкл/выкл выходами.
Для этого в pprog для выхода СП2 задайте тип "Технологическое оборудование". В конфигурации БКИ для индикатора раздела тип "Исполнительное устройство".
Если хотите управлять, установите для кнопки тип "Откл/вкл исп. ус-ва". Также для управления в пульте должны быть настроены уровень доступа и привязка управления по аналогии управления обычными разделами с БКИ.
С2000-БКИ должен быть версии 2.27, прошивка на сайте
 

8 лет назад

avatar
Это все хорошо! Но только с пультом 3.00 и выше,а как быть если 2.07 и ниже?

Бучель Фёдор Сергеевич 8 лет назад

Можно попробовать реле в раздел закинуть, и посмотреть как меняется индикация на БИ при разных состояниях реле, но это только индикация, управление скорее всего никак.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Вот и я об этом)))). причем с индикацией тоже есть небольшая "шляпа": надо создать в uprog free свой тип индикации,в первую строчку вбить все"косяки"(ну и мигающий диод,например желтый), а во-вторую ничего не вбивать(ну и постоянно светящийся зеленый).Лично у мну по-другому не получилось.

Бучель Фёдор Сергеевич 8 лет назад

Да,  я не уточнила, что этот функционал доступен в пульте С2000М вер. 3.
Для пульта  2.07 можно отображать состояние цепи подключения нагрузки (обрыв выхода, КЗ выхода).
Состояние типа замкнуто/разомкнуто, в активном/исходном состоянии - нет (если не считать С2000-СП4).
С 3.хх можно и отображать, и управлять (С2000-БКИ версии 2.27, С2000-ПТ версии 2.50 ).
Пульт 2.07 совместим с БКИ 2.27

Ильина Екатерина 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И еще один вопросик по-поводу прошивки 2.27.Совместима ли эта версия(без дополнений) с пультом версии 2.07 и ниже? А то может получится такая бяка:пульт старый,БКИ перешил,косяки полезли,крик на весь мир "беда,все пропало,гипс снимают,клиент уезжает" )))))))

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Екатерина, сделали все как вы описали выше. Но к сожалению БКИ так ничего и неотабражает.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

БКИ точно 2.27, а пульт 3.02?

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да.

8 лет назад

avatar
Я уже мучаюсь два дня Если Не более, тоже Ничего Не получается

Шостак Александр Юрьевич 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПУЛЬТ 3.02, БКИ 2.27 :беру раздел, добавляю в него только реле СП2 или от сигнал-10 или КПБ (одно, два и т.д.) реле обзываю как технологическое оборудование, настроил уровень доступа для раздела "управление исполнительным устройством" и привязал управление к БКИ . В БКИ указал тип индикации ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, кнопке задаю параметр Откл.\вкл. исп. устр. ИИИИИИИИИ ни.........чего. Состояние не меняет т.е. кнопку нажал и толко частые зеленые мигания и все на этом, а должно вкл. красное выкл. зеленое.
События от БКИ на изменение в пульте не проходят. Плюс опять косяк вылез: в Другой теме я писал про КПБ которое при перезапуске пульта (выходе из режима программирования) включает выходы, так вот на новом обьекте включается 3 выход сигнал-10. Везде все в исходном ВЫКЛЮЧЕНО т.е. там где надо

7 лет 10 месяцев назад

avatar
создайте сценарий управления и добавьте в него ручной пуск и все будет работать , если прописать сценарий  на устройство 

Журавлев Алексей Леонидович 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На какой странице Ppog вы связываете реле с разделом? Реле или разделы? Вам нужно именно на странице разделы добавить реле в раздел.
Если уверены, что всё настроено ок, но всё равно не работает - высылайте конфигурации оборудования на support@bolid.ru

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.
Столкнулся с проблемой. Необходимо закрывать клапана КДУ с помощью реле С2000-СП1, нужно чтобы реле включалось с кнопки БКИ на время. Всё настроил, как было описано выше (пульт вер. 3,02, БКИ вер. 2,42). Всё работает, но не до конца. Вобщем нажимаю на кнопку, реле срабатывает (хотел настроить задержку, не получилось), отрабатывает положенное время и выключается, а лампа на С2000-БКИ остается красной, типа реле ещё включено. Всё пробовал не получается сделать так, чтобы после того, как реле выключилось, лампа стала зеленой
 

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9672 раза

ЗАДАН

8 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ
С2000-СП2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.