Добрый день, уважаемые коллеги! На сцене объекта установлена пожарная сигнализация (ИП 212-45 и ИПДЛ) и система пожаротушения (спринклерная и дренчерная). Высота свыше 12 м (14-15). ИПДЛ установлены в 2 яруса, на 5-ти ярусах (галерея сцены) установлены ДИП. При проведении концертов и т.п. мероприятий часто используется дымовая установка, как следствие шлейфы сигнализации уходят в "пожар". Сейчас дежурный персонал снимает разделы с охраны при проведении каких-либо мероприятий, соответственно отключают и АУП, тут же отключается автоматический запуск противопожарного занавеса и дымоудаления. Заказчик хочет чтобы все работало в автоматическом режиме. Есть ли вообще возможность убрать ложные срабатывания от дымовой установки? Может заменить извещатели? Проект 2008 года, возможно тогда на объекте не было этой дымовой установки. Как реализованы подобные проекты? 8 лет назад Галиев Альфис Маулитович 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может извещатели пламени попробовать? 8 лет назад Меришкин Андрей Викторович 69Тут помимо дыммашины еще и лазерная, световые и т.п. приблуды, поэтому по извекщателям пламени сомневаюсь. Вопрос вообще в том - как это реализовано на подобных объектах, может кто монтировал или обслуживает.
– Галиев Альфис Маулитович 8 лет назад Вообще во многих фильмах отображены люди в костюмах пожарных, которые управляют занавесом и пр. стоя у края кулис за сценой во время спектакля, там есть такие люди?
Вообще требование автоматики при использовании дыма и фаеров - это взаимоисключающие явления. Так что специально обученный человек, кнопка/пульт отключения/включения автоматики пожаротушения конкретно только на сцене во время спектакля и усё. Ещё вариант - завязать пуск/стоп дымовой машины с АУПТ и АУПС. – Гиниятуллин Леонид 8 лет назад По газовым извещателям, думал, но требования по установке такие же как и к дымовым. Т.е. поменяю ДИП на ИПГ по бокам и тылу сцены, а как центр перекрыть? Остается только ИПДЛ?
– Галиев Альфис Маулитович 8 лет назад Пожарный пост есть, есть дежурный пожарный, который находится на объекте круглосуточно, правда только один.
– Галиев Альфис Маулитович 8 лет назад А как быть с лазерной, световыми установками? Думаю, пламени не вариант. Потом как быть с занавесями, декорациями, которые будут перекрывать извещатели пламени?
– Галиев Альфис Маулитович 8 лет назад http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/izveshhatel-plameni-raznovidnosti-konstrukciya-i-princip-dejjstviya.html
http://protivpozhara.ru/signal/struktura/izveshhateli-plameni Есть ещё многоспектральные, которые можно ставить на потолке. Ещё есть тепловой кабель. – Гиниятуллин Леонид 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А срабатывают точетные или линейные извещатели? В генераторах дыма зачастую на самом деле не дым а туман, пар с жидкости, поэтому возможно срабатывают линейники. Может аспирационные определят реальные продукты горения от этого пара? 8 лет назад Атпаев Тимур 67Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Интересная ситуация 8 лет назад Янаев Д. И. 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7484 раза
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Но мне кажется, что никак.
– Шапран Сергей 8 лет назад
#ссылка