партнерский раздел
ФорумПроектированиеРучной извещатель "пожаротушение" наружного исполнения

Проектирование » Ручной извещатель "пожаротушение" наружного исполнения

0

Для дистанционного пуска  АПТ с С2000-АСПТ ручной пожарный  извещатель необходимо установить на улице, т.к. единственный выход из защищаемого помещения ведет сразу на улицу. У  ИПР IP41. Какой  ручник  можно использовать в данной ситуации?

7 месяцев 2 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

0

Наверно это подойдет http://www.m-kontakt.ru/produkt/izveschateli_pozharnye/izveschateli_ruchnye_pozh/udp_sever.htm  там и ИПР есть. Может кто-то еще подскажет

7 месяцев 2 дня назад

avatar

Гарант 535 использовали, а за ссылку на магнитоконтакт спасибо, надо обратить и на такие внимание

Меришкин Андрей Викторович 7 месяцев 2 дня назад

Помимо этого обратите внимание на п. 7.4.6 ГОСТ Р 53325

Иван Рыбаков 7 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Добрый день, коллеги.
Хотелось бы обратить Ваше внимание на один важный момент.
Согласно ГОСТ Р 53325-2012, ИПР это:

3.21 извещатель пожарный ручной; ИПР: ИП, предназначенный для ручного формирования сигнала пожарной тревоги в шлейфе пожарной сигнализации.

а УДП:
3.65 устройство дистанционного пуска; УДП: Компонент блочно-модульного ППУ, предназначенный для ручного запуска систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т. д.), выполненный в виде конструктивно оформленной кнопки тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающий взаимодействие с ППУ по линии связи.

К ним предьявляются несколько разные требования:
7.4.6 Требования к УДП аналогичны требованиям к ручным пожарным извещателям класса В. Цвет УДП должен быть отличен от красного. Вместо символа «Домик» на лицевой поверхности УДП должна быть нанесена надпись «Пуск пожаротушения», «Пуск дымоудаления» и т.п. Допускается совмещать в единой конструкции УВОА и УДП с сохранением внешнего вида части конструкции, выполняющей функцию УДП.

При совместном применении с С2000-АСПТ, технически, если устройство подключено к ШС1...ШС3 и его сработка электрически эквивалентна сработке 2-х дымовых (или тепловых) датчиков - то это ИПР. Его срабатывание формирует сигнал "Пожар". Запуск системы пожаротушения зависит от состоняия автоматики прибора.
Если же устройство подключено к входу "РУЧН. ПУСК" - то это УДП. Его срабатывание приведет к запуску системы пожаротушения, не зависимо от состояния автоматики С2000-АСПТ.

7 месяцев 2 дня назад

avatar

Сергей Андреевич, а можете ли  Вы  порекомендовать конкретный УДП?

Старостина Анна 7 месяцев 2 дня назад

Нет, к сожалению у меня нет опыта их применения (.

Кочетков Сергей Андреевич 7 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Значит  вопрос  ставим  про УДП, подключаемый   к входу "РУЧН. ПУСК"

7 месяцев 2 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

«РИЭЛТА» выпускает достаточно большую линейку взрывозащищенного оборудования, которое имеет высокую степень защиты оболочки (IP54 и выше), что позволит применять его на улице. Рекомендуем уточнить у них наличие безадресных УДП.

 

7 месяцев 2 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

ИОПР 513/101-1 + герметичный бокс под этот извещатель, и получаем IP 65.

7 месяцев 1 день назад

avatar

ИОПР 513/101-1 + герметичный бокс под этот извещатель, и получаем IP 65. 

Далеко не лучшее решение.

Иван Рыбаков 7 месяцев 1 день назад

чем же?

Лихачев Илья Александрович 7 месяцев 1 день назад

тем что сам ИОПР 513/101-1 не соотвествует требованиям ГОСТ Р 53325 ни как ИПР ни как УДП. Помимо этого в паспорте на него нет никаких упоминаний о боксах. Согласно ГОСТу к ИПРи УДП предъявляются определенные требования по усилию нажатия на приводный элемент, регламентировано количество действий для активации устройства в зависимости от класса. Использование бокса сводит на нет все эти требования, причем сам бокс на их соотвествие никто не проверял.

Иван Рыбаков 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

ИПР 513/101-1 + герметичный бокс под этот извещатель, и получаем IP 65.
В таком случае можем рекомендовать наш безадресный УДП - ЭДУ513-3М в боксе с IP65. Ссылка на извещатель: http://bolid.ru/production/protection-fire-dev/edu_513-3m.html
 

7 месяцев 1 день назад

avatar

Аналогично не лучшее решение с боксом, но у Вас хоть УДП соответствует, в отличии от примера выше.

Иван Рыбаков 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Ваш герметичный бокс?

7 месяцев 1 день назад

avatar

Мы не выпускаем герметичные боксы. Можно найти у других производителей. Рекомендуем применять бокс с прозрачной крышкой, чтобы установленный внутри извещатель было видно.

Янковая Ольга Ивановна 6 месяцев 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

961 раз

ЗАДАН

7 месяцев 2 дня назад

ТЕГИ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.