партнерский раздел
ФорумПроектированиеРучной извещатель "пожаротушение" наружного исполнения

Проектирование » Ручной извещатель "пожаротушение" наружного исполнения

Для дистанционного пуска  АПТ с С2000-АСПТ ручной пожарный  извещатель необходимо установить на улице, т.к. единственный выход из защищаемого помещения ведет сразу на улицу. У  ИПР IP41. Какой  ручник  можно использовать в данной ситуации?

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

Наверно это подойдет http://www.m-kontakt.ru/produkt/izveschateli_pozharnye/izveschateli_ruchnye_pozh/udp_sever.htm  там и ИПР есть. Может кто-то еще подскажет

8 лет назад

avatar
Гарант 535 использовали, а за ссылку на магнитоконтакт спасибо, надо обратить и на такие внимание

Меришкин Андрей Викторович 8 лет назад

Помимо этого обратите внимание на п. 7.4.6 ГОСТ Р 53325

Иван Рыбаков 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, коллеги.
Хотелось бы обратить Ваше внимание на один важный момент.
Согласно ГОСТ Р 53325-2012, ИПР это:

3.21 извещатель пожарный ручной; ИПР: ИП, предназначенный для ручного формирования сигнала пожарной тревоги в шлейфе пожарной сигнализации.

а УДП:
3.65 устройство дистанционного пуска; УДП: Компонент блочно-модульного ППУ, предназначенный для ручного запуска систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т. д.), выполненный в виде конструктивно оформленной кнопки тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающий взаимодействие с ППУ по линии связи.

К ним предьявляются несколько разные требования:
7.4.6 Требования к УДП аналогичны требованиям к ручным пожарным извещателям класса В. Цвет УДП должен быть отличен от красного. Вместо символа «Домик» на лицевой поверхности УДП должна быть нанесена надпись «Пуск пожаротушения», «Пуск дымоудаления» и т.п. Допускается совмещать в единой конструкции УВОА и УДП с сохранением внешнего вида части конструкции, выполняющей функцию УДП.

При совместном применении с С2000-АСПТ, технически, если устройство подключено к ШС1...ШС3 и его сработка электрически эквивалентна сработке 2-х дымовых (или тепловых) датчиков - то это ИПР. Его срабатывание формирует сигнал "Пожар". Запуск системы пожаротушения зависит от состоняия автоматики прибора.
Если же устройство подключено к входу "РУЧН. ПУСК" - то это УДП. Его срабатывание приведет к запуску системы пожаротушения, не зависимо от состояния автоматики С2000-АСПТ.

8 лет назад

avatar
Сергей Андреевич, а можете ли  Вы  порекомендовать конкретный УДП?

Старостина Анна 8 лет назад

Нет, к сожалению у меня нет опыта их применения (.

Кочетков Сергей Андреевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Значит  вопрос  ставим  про УДП, подключаемый   к входу "РУЧН. ПУСК"

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

«РИЭЛТА» выпускает достаточно большую линейку взрывозащищенного оборудования, которое имеет высокую степень защиты оболочки (IP54 и выше), что позволит применять его на улице. Рекомендуем уточнить у них наличие безадресных УДП.

 

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ИОПР 513/101-1 + герметичный бокс под этот извещатель, и получаем IP 65.

8 лет назад

avatar
ИОПР 513/101-1 + герметичный бокс под этот извещатель, и получаем IP 65. 

Далеко не лучшее решение.

Иван Рыбаков 8 лет назад

чем же?

Лихачев Илья Александрович 8 лет назад

тем что сам ИОПР 513/101-1 не соотвествует требованиям ГОСТ Р 53325 ни как ИПР ни как УДП. Помимо этого в паспорте на него нет никаких упоминаний о боксах. Согласно ГОСТу к ИПРи УДП предъявляются определенные требования по усилию нажатия на приводный элемент, регламентировано количество действий для активации устройства в зависимости от класса. Использование бокса сводит на нет все эти требования, причем сам бокс на их соотвествие никто не проверял.

Иван Рыбаков 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ИПР 513/101-1 + герметичный бокс под этот извещатель, и получаем IP 65.
В таком случае можем рекомендовать наш безадресный УДП - ЭДУ513-3М в боксе с IP65. Ссылка на извещатель: http://bolid.ru/production/protection-fire-dev/edu_513-3m.html
 

8 лет назад

avatar
Аналогично не лучшее решение с боксом, но у Вас хоть УДП соответствует, в отличии от примера выше.

Иван Рыбаков 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ваш герметичный бокс?

8 лет назад

avatar
Мы не выпускаем герметичные боксы. Можно найти у других производителей. Рекомендуем применять бокс с прозрачной крышкой, чтобы установленный внутри извещатель было видно.

Кочеткова Ольга Ивановна 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мы используем такие: http://www.smd-tlt.ru/ipr-535-gorizont-mk-g.html

Два варианта, уличный и взрывозащищенный.
По цене демократично.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9380 раз

ЗАДАН

8 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.