Для дистанционного пуска  АПТ с С2000-АСПТ ручной пожарный  извещатель необходимо установить на улице, т.к. единственный выход из защищаемого помещения ведет сразу на улицу. У  ИПР IP41. Какой  ручник  можно использовать в данной ситуации?

11 месяцев 30 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

0

Наверно это подойдет http://www.m-kontakt.ru/produkt/izveschateli_pozharnye/izveschateli_ruchnye_pozh/udp_sever.htm  там и ИПР есть. Может кто-то еще подскажет

11 месяцев 30 дней назад

avatar

Гарант 535 использовали, а за ссылку на магнитоконтакт спасибо, надо обратить и на такие внимание

Меришкин Андрей Викторович 11 месяцев 30 дней назад

Помимо этого обратите внимание на п. 7.4.6 ГОСТ Р 53325

Иван Рыбаков 11 месяцев 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1

Добрый день, коллеги.
Хотелось бы обратить Ваше внимание на один важный момент.
Согласно ГОСТ Р 53325-2012, ИПР это:

3.21 извещатель пожарный ручной; ИПР: ИП, предназначенный для ручного формирования сигнала пожарной тревоги в шлейфе пожарной сигнализации.

а УДП:
3.65 устройство дистанционного пуска; УДП: Компонент блочно-модульного ППУ, предназначенный для ручного запуска систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т. д.), выполненный в виде конструктивно оформленной кнопки тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающий взаимодействие с ППУ по линии связи.

К ним предьявляются несколько разные требования:
7.4.6 Требования к УДП аналогичны требованиям к ручным пожарным извещателям класса В. Цвет УДП должен быть отличен от красного. Вместо символа «Домик» на лицевой поверхности УДП должна быть нанесена надпись «Пуск пожаротушения», «Пуск дымоудаления» и т.п. Допускается совмещать в единой конструкции УВОА и УДП с сохранением внешнего вида части конструкции, выполняющей функцию УДП.

При совместном применении с С2000-АСПТ, технически, если устройство подключено к ШС1...ШС3 и его сработка электрически эквивалентна сработке 2-х дымовых (или тепловых) датчиков - то это ИПР. Его срабатывание формирует сигнал "Пожар". Запуск системы пожаротушения зависит от состоняия автоматики прибора.
Если же устройство подключено к входу "РУЧН. ПУСК" - то это УДП. Его срабатывание приведет к запуску системы пожаротушения, не зависимо от состояния автоматики С2000-АСПТ.

11 месяцев 30 дней назад

avatar

Сергей Андреевич, а можете ли  Вы  порекомендовать конкретный УДП?

Старостина Анна 11 месяцев 30 дней назад

Нет, к сожалению у меня нет опыта их применения (.

Кочетков Сергей Андреевич 11 месяцев 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Значит  вопрос  ставим  про УДП, подключаемый   к входу "РУЧН. ПУСК"

11 месяцев 30 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

«РИЭЛТА» выпускает достаточно большую линейку взрывозащищенного оборудования, которое имеет высокую степень защиты оболочки (IP54 и выше), что позволит применять его на улице. Рекомендуем уточнить у них наличие безадресных УДП.

 

11 месяцев 29 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

ИОПР 513/101-1 + герметичный бокс под этот извещатель, и получаем IP 65.

11 месяцев 29 дней назад

avatar

ИОПР 513/101-1 + герметичный бокс под этот извещатель, и получаем IP 65. 

Далеко не лучшее решение.

Иван Рыбаков 11 месяцев 29 дней назад

чем же?

Лихачев Илья Александрович 11 месяцев 29 дней назад

тем что сам ИОПР 513/101-1 не соотвествует требованиям ГОСТ Р 53325 ни как ИПР ни как УДП. Помимо этого в паспорте на него нет никаких упоминаний о боксах. Согласно ГОСТу к ИПРи УДП предъявляются определенные требования по усилию нажатия на приводный элемент, регламентировано количество действий для активации устройства в зависимости от класса. Использование бокса сводит на нет все эти требования, причем сам бокс на их соотвествие никто не проверял.

Иван Рыбаков 11 месяцев 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

ИПР 513/101-1 + герметичный бокс под этот извещатель, и получаем IP 65.
В таком случае можем рекомендовать наш безадресный УДП - ЭДУ513-3М в боксе с IP65. Ссылка на извещатель: http://bolid.ru/production/protection-fire-dev/edu_513-3m.html
 

11 месяцев 29 дней назад

avatar

Аналогично не лучшее решение с боксом, но у Вас хоть УДП соответствует, в отличии от примера выше.

Иван Рыбаков 11 месяцев 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Ваш герметичный бокс?

11 месяцев 28 дней назад

avatar

Мы не выпускаем герметичные боксы. Можно найти у других производителей. Рекомендуем применять бокс с прозрачной крышкой, чтобы установленный внутри извещатель было видно.

Янковая Ольга Ивановна 11 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Мы используем такие: http://www.smd-tlt.ru/ipr-535-gorizont-mk-g.html

Два варианта, уличный и взрывозащищенный.
По цене демократично.

3 месяца 20 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1862 раза

ЗАДАН

11 месяцев 30 дней назад

ТЕГИ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.