партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияУправление разделами.

Эксплуатация » Управление разделами.

Добрый день,  возникла проблема с управлением разделами с помощью одного ключа. Оборудование: C2000-M Версия 2.04, С2000-4 версия 2.04, Сигнал 20пSMD.  Делаю все как указанно в FAQ  http://bolid.ru/support/faq/?curPos=60&tagsID=1455 .

В группе разделов создаем группу, в нее перетаскиваем все не обходимые разделы.
Далее, в уровнях доступа создаем уровень, к нему привязываем эту группу разделов.
Далее, в паролях создаем ключ, к которому привязываем созданный  уровень.
Далее, в привязке управления находим тот прибор, который будет управлять  всем  и к нему привязываем группу разделов. На базе это прибора (Который будет брать  и снимать разделы с охраны С2000-4 (1) «2.04») построен система контроля доступом. При прикосновении ключом  к считывателю (удержании  5 сек. так запрограммирована ) Берутся только шлейфы, которые подключены на этом приборе, а остальные  привязанные нет. 
P.S.: Уровень знаний новичок.....

8 лет назад

avatar
Попробуйте создать один раздел. а в него внести нужные ШС.


https://yadi.sk/d/gnBNX3TVzZqQ7

Да и так ,как Вы написали работать должно."   2 конфиги.Правда считка на С2000-4 ,а управляет  УО-4С.
Но смысл по-моему одинаковый.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Конфигурацию выкладывайте, так быстрее пойдет.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Нужные ШС разбросаны по объекту и по разным приборам если их объединить в один раздел проблематично будет определять место сработавшего ШС. Ведь сработает целый раздел. Или я не прав.
 

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

давайте конфиг. так по описанию - все правильно. что-то где-то упустили наверное

Докукин Игорь 8 лет назад

стоп. УО-4С? а трансляцию событий на него не надо прописывать?

Докукин Игорь 8 лет назад

https://yadi.sk/d/9GiIRHG3zZtxe
Вот кофиг. 11 адрес прибора, 11 уровень, ключ14.

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

навскидку - а чего к пульту не все разделы привязаны? и раздел 11 у вас и в группу входит и еще отдельно привязан в правах доступа

Докукин Игорь 8 лет назад

Так конечно работать не будет.Проверенный образец поместил выше.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Докукин ИгорьКаргапольцев Артур, то есть удаляем раздел 11 с 11 уровня там  остается только группа разделов, а в привязке управления добовляем группу разделов к приборам ШС которыми хотим управлять так? 

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

да .И к пульту группу разделов тоже добавить нужно
И к тем приборам ,разделы которых входят в "группу разделов"- пропишите только "группу разделов".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

удаляем раздел 11 с 11 уровня там  остается только группа разделов
Да.
а в привязке управления добовляем группу разделов к приборам ШС которыми хотим управлять так? 
Нет. В привязке управления группу (раздел) привязываете к прибору или приборам с которого будете управлять. К остальным приборам привязывать не надо (даже если их шлейфы входят в раздел).
Как уже сказали к пульту привязаны не все разделы, но даже если привяжете все, то управлять с ПКУ у вас не получится ничем - уровни доступа 1, 2 у вас пустые.

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

Каргапольцев Артур  Докукин Игорь Спасибо, в понедельник  залью отпишусь.

8 лет назад

avatar
Иван Иванович.
Я ,конечно дико извиняюсь,но в чём смысл ставить  одним ключом "группу разделов"? А....,разделы ..Аж ..на 4-х разных приборах ?
Адреса 9 ,10 ,11 ...да ещё и 12.
Конечно понятен принцип "где ближе-туда и подцепимся",но всё-таки как-то непривычно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Особености разброса помещений ( у нас как все происходит сначала построили, а потом начали все переделывать, складов понадобилось больше чем нужно а отвечает за них один человек)   и еще исключить такой фактор как "охраник" ( просто эти товарищи не брали под охрану эти помещения либо забывали). Плюс прибор (С2000м) находится далеко от этого места, проще и удобней для конечного пользователя. 

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

Охраннику блок индикации повесьте, на ПКУ не удобно контролировать.

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Иван Иванович.
Лично моё мнение(конечно).Сохраните конфигу на всякий случай,а всю её сотрите и перепишите по-новой.Хоть у вас и прописана масса
"уровней доступа" ,но ключам ничего не присвоено.,кроме уровня 11
Какой ключ и что включает -так и не понятно.
Но это конечно моё мнение.

А БКИ-это наилучший вариант.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Баулин Владимир Александрович
И это в планах есть. 

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

Каргапольцев Артур

Данный конфигурации  остались после обслуживание  другим техником, пока начал только свою работу.

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

пока начал только свою работу
ну что тут сказать.... удачи вам! :)
через годик-другой и до "ошибки ответа" дорастете :))

Докукин Игорь 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем добрый вечер, в общем что-то пошло не так, но так и не заработало, вот последние что заливалось но всерано не заработало. Также берутся только те шлейфы которые подключеные к этому прибору а привязанные разделы нет. Я что-то не так походу делаю, или всетаки "Лыжи не едут". 
https://yadi.sk/d/njImQs_KzfwmG

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так у вас паролю не назначен уровень доступа:

8 лет назад

avatar
14 ключ.

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

Если дело не в этом, можно попробовать в настройках С2000М включить параметр ЦЕНТР.УПР.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

С остальными ключами  пока что не разбирался.  

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

 Тремасов Константин
"параметр ЦЕНТР.УПР."  ведь включается только при использовании  АРМа. Разве нет.

А АРМа нет 

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

И так .Конфига 3 работать не будет-это точно.
В конфиге 2.Из привязки управления к пульту разделов  уберите те,которые входят в "группу разделов".
Дальше по ключам.Только один ключ имеет уровень доступа.Как и чем управляют другие ключи ? Или он  забит ещё и в приборе ? Не надо.
Пропишите "отдельный " ключ в пульте ,назначьте ему уровень доступа 11 и попробуйте.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

"параметр ЦЕНТР.УПР."  ведь включается только при использовании  АРМа. Разве нет.[color=#FF0000]​[/color]

А АРМа нет 

Да кто его знает, как это по факту отрабатывает. 

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

В конфиге 2.Из привязки управления к пульту разделов  уберите те,которые входят в "группу разделов".
Если уберете, то не сможете с ПКУ управлять отдельно этими разделами.
Посмотрите как прописаны ключи в С2000-4. Если стоит галка "Хозорган", то управлять будет только шлейфами данного прибора (локальное управление)
РЭ на вер.2.03:
 1.9 Централизованный доступ и управление разделами
При работе прибора в составе системы “Орион” идентификаторы,
не занесенные в базу данных прибора, могут использоваться для
централизованного доступа (только под управлением АРМ “Орион”) и
для управления постановкой на охрану и снятием с охраны разделов (под
управлением АРМ “Орион” или пульта “С2000”). Такие идентификаторы
не заносятся в прибор, а заносятся только в базу данных компьютера
или пульта “С2000” с соответствующими полномочиями.
Ключи для централизованного управления также как и локальные
могут быть комбинированными (для доступа и управления разделами).
Кроме того, возможно сочетание локального доступа с централизованным
управлением разделами (такие ключи заносятся в прибор с атрибутом
“Доступ”).

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Если уберете, то не сможете с ПКУ управлять отдельно этими разделами.
Посмотрите как прописаны ключи в С2000-4.

А чем управляются эти "разделы" ? каким-то паролем или ключом ??
Эти "разделы" ПКУ не управляются.Управляются ШС прибора.
А эти ШС просто занесены в раздел .Их можно вообще убрать.
Если бы стоял БИ или БКИ,то тогда хоть какую-то индикацию можно было бы увидеть.А так как тут- то ровныи счётом ничего.

Пардон !Есть пароль с уровнем доступа 2.
Но как этот пароль вообще управляет,ели в "уровнях доступа"  2 ровным счётом ничего нет.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Эти "разделы" ПКУ не управляются.Управляются ШС прибора.
А эти ШС просто занесены в раздел .Их можно вообще убрать

Ну если "просто занесены", то можно убрать, и все остальные тоже - чтоб не мешались. 

Если бы стоял БИ или БКИ,то тогда хоть какую-то индикацию можно было бы увидеть.А так как тут- то ровныи счётом ничего.
Человеку надо управление разделами получить, а по вашему без индикации и жить нельзя - замок на дверь, штык в землю и ждать пока бюджет раскошелиться на БИ?

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 Каргапольцев Артур
 Я в вроде бы в одной из попыток убирал.... (флешь забыл со всеми "версиями")... хорошо попробую.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дальше по ключам.Только один ключ имеет уровень доступа.Как и чем управляют другие ключи ?
Да я это вижу,  все эти ключи доступа  забиты в С2000-4 частично скуд частично взятие охранки по месту.
Или он  забит ещё и в приборе ? Не надо.
А контроль доступом в данном случае он построен на 11 адресе  как я писал выше, не надо почему?   
Пропишите "отдельный " ключ в пульте ,назначьте ему уровень доступа 11 и попробуйте.
В  пульте С2000-М Уже прописан ключ ( так же он прописан в с2000-4  так как там настроин СКУД)
"ЦЕНТР.УПРАВЛ." тоже попробую.

8 лет назад

avatar
( так же он прописан в с2000-4 так как там настроин СКУД)


Так если это один и тот же ключ.,то как должна система разобраться ,чем этот ключ должен управлять ? ШС прибора или "группой разделов"?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

 Каргапольцев Артур 
Хорошо, хорошо, тоесть если переставить на прибор без СКУД либо поменяем ключ,  в принципи все должно за работать.


Р.S.: Только ногами по лицу не бейте.    =)

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 Каргапольцев Артур
Да вы правы, заявка на  БКИ подана (бюджетники что с них взять) как только закупят сразу поставлю.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем добрый вечер, в общем у меня все получилось. Да "косяк" был в ключах (С2000-4) и в ПКУ. Ключи прописал, конфиг обновил как сказали. Всем огромное СПАСИБО……
P.S.: Жду БКУ  БКИ =)

8 лет назад

avatar
.: Жду БКУ =

Если это "гибрид" ПКУ+БКИ- то я его тоже жду.
Но скорее всего всё-таки БКИ.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Ой (Что написал)  да конечно.

Иванов Иван Иванович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я тоже кстати недавно запускал на С2000-4 объектик. Подтверждаю, если ключи прописаны в сами приборы то управлять можем только его шс(при этом если не используется СКД, достаточно одного касания, именно касания, не удержания), если хранить в ПКУ то все нормально.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7111 раз

ЗАДАН

8 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.