Добрый день, возникла проблема с управлением разделами с помощью одного ключа. Оборудование: C2000-M Версия 2.04, С2000-4 версия 2.04, Сигнал 20пSMD. Делаю все как указанно в FAQ http://bolid.ru/support/faq/?curPos=60&tagsID=1455 . 8 лет назад Иванов Иван Иванович 21Конфигурацию выкладывайте, так быстрее пойдет.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Нужные ШС разбросаны по объекту и по разным приборам если их объединить в один раздел проблематично будет определять место сработавшего ШС. Ведь сработает целый раздел. Или я не прав.
– Иванов Иван Иванович 8 лет назад давайте конфиг. так по описанию - все правильно. что-то где-то упустили наверное
– Докукин Игорь 8 лет назад https://yadi.sk/d/9GiIRHG3zZtxe
Вот кофиг. 11 адрес прибора, 11 уровень, ключ14. – Иванов Иван Иванович 8 лет назад навскидку - а чего к пульту не все разделы привязаны? и раздел 11 у вас и в группу входит и еще отдельно привязан в правах доступа
– Докукин Игорь 8 лет назад Так конечно работать не будет.Проверенный образец поместил выше.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Докукин Игорь, Каргапольцев Артур, то есть удаляем раздел 11 с 11 уровня там остается только группа разделов, а в привязке управления добовляем группу разделов к приборам ШС которыми хотим управлять так?
– Иванов Иван Иванович 8 лет назад да .И к пульту группу разделов тоже добавить нужно
И к тем приборам ,разделы которых входят в "группу разделов"- пропишите только "группу разделов". – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад удаляем раздел 11 с 11 уровня там остается только группа разделов
Да. а в привязке управления добовляем группу разделов к приборам ШС которыми хотим управлять так? Нет. В привязке управления группу (раздел) привязываете к прибору или приборам с которого будете управлять. К остальным приборам привязывать не надо (даже если их шлейфы входят в раздел). Как уже сказали к пульту привязаны не все разделы, но даже если привяжете все, то управлять с ПКУ у вас не получится ничем - уровни доступа 1, 2 у вас пустые. – Баулин Владимир Александрович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Каргапольцев Артур Докукин Игорь Спасибо, в понедельник залью отпишусь. 8 лет назад Иванов Иван Иванович 21Иван Иванович.
Я ,конечно дико извиняюсь,но в чём смысл ставить одним ключом "группу разделов"? А....,разделы ..Аж ..на 4-х разных приборах ? Адреса 9 ,10 ,11 ...да ещё и 12. Конечно понятен принцип "где ближе-туда и подцепимся",но всё-таки как-то непривычно. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Особености разброса помещений ( у нас как все происходит сначала построили, а потом начали все переделывать, складов понадобилось больше чем нужно а отвечает за них один человек) и еще исключить такой фактор как "охраник" ( просто эти товарищи не брали под охрану эти помещения либо забывали). Плюс прибор (С2000м) находится далеко от этого места, проще и удобней для конечного пользователя.
– Иванов Иван Иванович 8 лет назад Охраннику блок индикации повесьте, на ПКУ не удобно контролировать.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет назад Иван Иванович.
Лично моё мнение(конечно).Сохраните конфигу на всякий случай,а всю её сотрите и перепишите по-новой.Хоть у вас и прописана масса "уровней доступа" ,но ключам ничего не присвоено.,кроме уровня 11 Какой ключ и что включает -так и не понятно. Но это конечно моё мнение. А БКИ-это наилучший вариант. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Каргапольцев Артур
Данный конфигурации остались после обслуживание другим техником, пока начал только свою работу. – Иванов Иван Иванович 8 лет назад пока начал только свою работу
ну что тут сказать.... удачи вам! :) через годик-другой и до "ошибки ответа" дорастете :)) – Докукин Игорь 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем добрый вечер, в общем что-то пошло не так, но так и не заработало, вот последние что заливалось но всерано не заработало. Также берутся только те шлейфы которые подключеные к этому прибору а привязанные разделы нет. Я что-то не так походу делаю, или всетаки "Лыжи не едут". 8 лет назад Иванов Иван Иванович 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
8 лет назад Тремасов Константин Александрович 5564Если дело не в этом, можно попробовать в настройках С2000М включить параметр ЦЕНТР.УПР.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Тремасов Константин
"параметр ЦЕНТР.УПР." ведь включается только при использовании АРМа. Разве нет. А АРМа нет – Иванов Иван Иванович 8 лет назад И так .Конфига 3 работать не будет-это точно.
В конфиге 2.Из привязки управления к пульту разделов уберите те,которые входят в "группу разделов". Дальше по ключам.Только один ключ имеет уровень доступа.Как и чем управляют другие ключи ? Или он забит ещё и в приборе ? Не надо. Пропишите "отдельный " ключ в пульте ,назначьте ему уровень доступа 11 и попробуйте. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад "параметр ЦЕНТР.УПР." ведь включается только при использовании АРМа. Разве нет.[color=#FF0000][/color]
А АРМа нет Да кто его знает, как это по факту отрабатывает. – Тремасов Константин Александрович 8 лет назад В конфиге 2.Из привязки управления к пульту разделов уберите те,которые входят в "группу разделов".
Если уберете, то не сможете с ПКУ управлять отдельно этими разделами. Посмотрите как прописаны ключи в С2000-4. Если стоит галка "Хозорган", то управлять будет только шлейфами данного прибора (локальное управление) РЭ на вер.2.03: 1.9 Централизованный доступ и управление разделами При работе прибора в составе системы “Орион” идентификаторы, не занесенные в базу данных прибора, могут использоваться для централизованного доступа (только под управлением АРМ “Орион”) и для управления постановкой на охрану и снятием с охраны разделов (под управлением АРМ “Орион” или пульта “С2000”). Такие идентификаторы не заносятся в прибор, а заносятся только в базу данных компьютера или пульта “С2000” с соответствующими полномочиями. Ключи для централизованного управления также как и локальные могут быть комбинированными (для доступа и управления разделами). Кроме того, возможно сочетание локального доступа с централизованным управлением разделами (такие ключи заносятся в прибор с атрибутом “Доступ”). – Баулин Владимир Александрович 8 лет назад Если уберете, то не сможете с ПКУ управлять отдельно этими разделами.
Посмотрите как прописаны ключи в С2000-4. А чем управляются эти "разделы" ? каким-то паролем или ключом ?? Эти "разделы" ПКУ не управляются.Управляются ШС прибора. А эти ШС просто занесены в раздел .Их можно вообще убрать. Если бы стоял БИ или БКИ,то тогда хоть какую-то индикацию можно было бы увидеть.А так как тут- то ровныи счётом ничего. Пардон !Есть пароль с уровнем доступа 2. Но как этот пароль вообще управляет,ели в "уровнях доступа" 2 ровным счётом ничего нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Эти "разделы" ПКУ не управляются.Управляются ШС прибора.
А эти ШС просто занесены в раздел .Их можно вообще убрать Ну если "просто занесены", то можно убрать, и все остальные тоже - чтоб не мешались. Если бы стоял БИ или БКИ,то тогда хоть какую-то индикацию можно было бы увидеть.А так как тут- то ровныи счётом ничего. Человеку надо управление разделами получить, а по вашему без индикации и жить нельзя - замок на дверь, штык в землю и ждать пока бюджет раскошелиться на БИ? – Баулин Владимир Александрович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Каргапольцев Артур 8 лет назад Иванов Иван Иванович 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дальше по ключам.Только один ключ имеет уровень доступа.Как и чем управляют другие ключи ? 8 лет назад Иванов Иван Иванович 21( так же он прописан в с2000-4 так как там настроин СКУД)
Так если это один и тот же ключ.,то как должна система разобраться ,чем этот ключ должен управлять ? ШС прибора или "группой разделов"? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Каргапольцев Артур
Хорошо, хорошо, тоесть если переставить на прибор без СКУД либо поменяем ключ, в принципи все должно за работать. Р.S.: Только ногами по лицу не бейте. =) – Иванов Иван Иванович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Каргапольцев Артур 8 лет назад Иванов Иван Иванович 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем добрый вечер, в общем у меня все получилось. Да "косяк" был в ключах (С2000-4) и в ПКУ. Ключи прописал, конфиг обновил как сказали. Всем огромное СПАСИБО…… 8 лет назад Иванов Иван Иванович 21.: Жду БКУ =
Если это "гибрид" ПКУ+БКИ- то я его тоже жду. Но скорее всего всё-таки БКИ. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я тоже кстати недавно запускал на С2000-4 объектик. Подтверждаю, если ключи прописаны в сами приборы то управлять можем только его шс(при этом если не используется СКД, достаточно одного касания, именно касания, не удержания), если хранить в ПКУ то все нормально. 8 лет назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7111 раз
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
https://yadi.sk/d/gnBNX3TVzZqQ7
Да и так ,как Вы написали работать должно." 2 конфиги.Правда считка на С2000-4 ,а управляет УО-4С.
Но смысл по-моему одинаковый.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад
#ссылка