партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000-4 при подключении к 24в

Эксплуатация » C2000-4 при подключении к 24в

Здравствуйте!
 
После нескольких лет работы прибор С2000-4 v2.10 стал нестабильно работать. При подключении к 24в световые индикаторы не светятся и прибор не реагирует на считыватель, через пару минут включается и работает хорошо, через какое то продолжительное время может опять перестает работать. При подключении к 12в работает стабильно. В чем может быть причина? Прибор нестабильно работает от 24В также с полностью отключенными от него всеми линиями.  Подобное было с несколькими приборами подключенными к 24в.
 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
А какие конкретно БП используются? 

Лузгинов Дмитрий Валерьевич 7 лет 11 месяцев назад

Если память не изменяет он для работы только с 12В, там что то до 15 в вроде

Лузгинов Дмитрий Валерьевич 7 лет 11 месяцев назад

1.2.1 Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока
с номинальным напряжением 12 В или 24 В (от 10,2 до 28,4 В). Рекомендуется использовать
резервированные источники питания "РИП-12" или "РИП-24" производства НВП "Болид".

Изменяет Вам память,Дмитрий Валерьевич.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

У нас был такой случай в жилых домах где 4-ки управляют клапанами и следят за шс... в один день просто перестали работать от 24в. 
Что только не делали... в итоге поставили рипы 12в. уже год все оаботает стабильно
я кстати уже на форуме писал об этом... 

Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

Есть у С2000-4 такое. И случаи не редки.
Видимо в самом деле или со "своим" РИПом работают или ...????
Словом, бывает.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

опа-опа! а у меня С2000-4 на управление ШКП стоит и там без вариантов - 24В! это што, когда-нить у меня ДУ кончится внезапно?!

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Если такое случиться то запитываете четверку от 12, а через реле 24 пропускаете...но без БП на 12в не обойтись..
у нас в жилом доме так и получилось...все четверки запитали по 12в а 2000м и би с шкп сидят на 24в

Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

преобразователь можно поставить, например и Бастиона есть такой
https://bast.ru/products/converters/pn-12-15
да и у Болида кажется тоже есть что-то

Меришкин Андрей Викторович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если имеется связка "ШПС-24 - С2000-4 - ШКП", т.е. все оборудование Болид, то волноваться не стоит??? Или "Болид" возьмет на себя ответсвеность в случае внезапного отказа работы ДУ?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Конечно возмет все на себя...вопрос толькко в том, получиться ли у вас это аргументировать...
Поломки и т.д это не предсказуемо в системе которая работает уже по несколько лет...
вот у нас например четверки 32шт. работали отлично 4года, и в один день работать перестали все разом.. ну понятно же что это не из за внешнего вмешательства...
начали разбираться и удивляться... питание есть rs есть, значитильных просадок по питанию нет...а почему не работает 2 подьезда?! спросили мы сами себя в недоумении....
Поменяли рип24 на новый, не помогло.. решили разделить линии питания, и поставить рип 12. и вот уже год или полтора все работает по такой схеме... но 2000м три БИ оставили на 24вольтах как и было...
вот вам и делема

Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5191 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.