Здравствуйте. У нас на объекте в компрессорной воздуха противопожарная защита реализована на С2000-АСПТ, используется один шлейф (сработка от ДИПов). Дело вот в чем, за не столь долгий промежуток времени (1-1,5 года) пришлось заменить уже два блока. Как эти блоки выходили из строя, не совсем понятно, по одной из вероятных причин: кратковременная просадка по напряжению сети, скажите такое возможно? И могут ли частотные помехи на канале аналоговых сигналов вывести из строя целый блок? В компрессорной стоят частотники, которые находятся на противоположной стенке от блока (расстояние 2,5-3 метра). Может использование ферритовых фильтров как-нибудь помогут решить нашу проблему? 8 лет назад Загитов Вадим 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6825 раз
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А каков характер неисправности блоков? Если они отправлялись в ремонт - то что было указано в акте?
Без данной информации сложно судить о возможных причинах произошедшего.
Вообще, просадка напряжения (все зависимости от ее длительности) не должна проводить к выходу АСПТ из строя.Работа от АКБ (при отсутствии сети) - один из штатный режим работы блока.
Частотники, работающие в непосредственной близости - это, конечно, очень жесткие условия работы.
При запредельном уровне, помехи от них могут искажать результаты измерений сопротивления шлейфов.
Безусловно, применение мер защиты от них (увеличение расстояния от приборов до ПЧС, экранирование, применение фильтров), снижают вероятность их негативного воздействия.
– Кочетков Сергей Андреевич 8 лет назад