Добрый день! На старых объектах стали возникать проблемы с тел. информатором С2000 ИТ, а именно события с болидовских разделов перестают передаваться в ПО кобра через передающий прибор Цербер 03. При выезде на объект обнаруживается, что у С 2000 ИТ постоянно моргает желтая лампочка (как будто она что то передает). при сбросе на заводские установки индикация восстанавливается. Опытным путем было выяснено что когда в настройках выставляешь "срочное сообщение" то после записи С 2000 ИТ сразу начинает якобы что то передавать но ничего не приходит (моргание желтой лампочки не восстанавливается). если "срочное сообщение" не выставляешь в настройках, то она стоит в дежурном режиме до тех пор пока не накопит 12 обычных сообщений, согласно инструкции, и начинает якобы опять передачу, но на пульт события не приходят, а желтый индикатор линии так и продолжает моргать до бесконечности. Банальная замена прибора С 2000 ИТ на другой проблему решает, все события начинают передаваться на ПЦН, но клиенту не всегда можно объяснить что нужно заплатить несколько тысяч за данный прибор. На сайте нет ее прошивки, возможно ли ее перешить? (версия ит 2.06). Почему то кажется что проблема именно программная. Но саме интересное то что она иногда, раз в неделу или две, что то передает. Пожалуйста помогите разобраться в проблеме. Напряжение в телефонной линии на нее приходит с цербера 48-49 вольт переменки. 8 лет назад Брода Антон Владимирович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Новых прошивок для прибора нет. К сожалению, устрйоство разрабатывалось для работы с телефонными городскими линиями и АТС котрые существовали н тот момент (10-15 лет назад). Проблема устрйоств согласования в том, что их параметры могут отличаться от реальной телефонной линии и параметры работы ИТ в каждом конкретном случае подбираюбтся индивидуально. 8 лет назад Панфилов Артём Александрович 534Пока тема поднялась ещё вопросик.имеется два отдаленных объекта нужно передать инфу о пожаре от каждого в одно место .сегодня узнал что до одного 60км.до другого 20.имеется гтс.через мини АТС.и есть выделенная высоко частотная линия работающая по принципу трубку подняли в том месте куда сгоняется.звонит аппарат.оба аппарата без набирателей.для реализации данного.пришёл прибор ИТ.подскажите заодно насколько реально и как это реализовать.
– Амелькин Сергей Владимирович 8 лет назад Если есть ГТС, то реально (если на объекте обычный телефонный аппарат есть и работает). МиниАТС на 60км сама по себе не потянет, да и на 20 тоже.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я знаю что 2.06 последняя версия прошивки С 2000 ИТ, но даже ее нет в дистрибутивах на сайте болида. Все-таки можно ли попробовать перепрошить итэшку на туже версию ПО, чисто так ради интереса, вдруг поможет? 8 лет назад Брода Антон Владимирович 5а не проще уйти в на цербер GSM или модуль GT и поставить c2000ПП
зачем нужен этот геморой с атс – Аюров Анатолий Баирович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Попробуйте перепрошить прибор, прошивку можно скачать тут https://yadi.sk/d/R5CV9TRquUr8G 8 лет назад Золотов Александр Анатольевич 73Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Разобрался в проблеме. Восстановил работу 5 С 2000-ИТ. Замена конденсаторов С4(он стоит по входу питания, я думаю не влияет на линию, но такие конденсаторы у меня новые лежали - тоже сразу поменял), С14, С1, после этого желтый индикатор итэшки наченает себя адекватно вести, но на ПЦН события не идут. Далее при помощи программы Orion prog перезаписываем ей прошивку и все, она снова работает. На одной С 2000-ИТ попробовал программу ProgmeIT, запись прошла успешно, но теперь при обрыве телефоной линии желтый индикатор не тухнет. Нашел описание того как это запрограмировать, но не получается. 8 лет назад Брода Антон Владимирович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Действительно, на некотрых версиях ИТ стояла прошивка 2.06, котрая отличалась от той, что предлагает техническая поддержка, поэтому мы советуем помимо прошивки перепрошить ещё и память (обязательно). Насчёт конденсаторов - не уверен, но я не разработчик. 8 лет назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Перешивка без замены конденсаторов не помогла 8 лет назад Брода Антон Владимирович 5Кто как...но что то видимо проблемы нет нет да и вылазят, мы практикуем активно контактRT3, подключаем его к 2000М по 232rs, и асе что формируеться в эмке, передаеться на бесплатную программу ПЦН6, а уже с не можно и на другие типо вашей переслать...
это удобно при мониторенге пожарных систем и технологических шс, и охрана чоп довольна поскольку видят все шлейфы .... – Батанов Александр Владимирович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6504 раза
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Всё когда-то заканчивается. (Ваши клиенты собираются жить вечно?) Похоже приборы свое отработали по элементной базе.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет назад
#ссылка