партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС 2000 ИТ и Цербер 03

Инсталляция, монтаж » С 2000 ИТ и Цербер 03

Добрый день! На старых объектах стали возникать проблемы с тел. информатором С2000 ИТ, а именно события с болидовских разделов перестают передаваться в ПО кобра через передающий прибор Цербер 03. При выезде на объект обнаруживается, что у С 2000 ИТ постоянно моргает желтая лампочка (как будто она что то передает). при сбросе на заводские установки индикация восстанавливается. Опытным путем было выяснено что когда в настройках выставляешь "срочное сообщение" то после записи С 2000 ИТ сразу начинает якобы что то передавать но ничего не приходит (моргание желтой лампочки не восстанавливается). если "срочное сообщение" не выставляешь в настройках, то она стоит в дежурном режиме до тех пор пока не накопит 12 обычных сообщений, согласно инструкции, и начинает якобы опять передачу, но на пульт события не приходят, а желтый индикатор линии так и продолжает моргать до бесконечности. Банальная замена прибора С 2000 ИТ на другой проблему решает, все события начинают передаваться на ПЦН, но клиенту не всегда можно объяснить что нужно заплатить несколько тысяч за данный прибор. На сайте нет ее прошивки, возможно ли ее перешить? (версия ит 2.06). Почему то кажется что проблема именно программная. Но саме интересное то что она иногда, раз в неделу или две, что то передает. Пожалуйста помогите разобраться в проблеме. Напряжение в телефонной линии на нее приходит с цербера 48-49 вольт переменки.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Банальная замена прибора С 2000 ИТ на другой проблему решает, все события начинают передаваться на ПЦН, но клиенту не всегда можно объяснить что нужно заплатить несколько тысяч за данный прибор.
Всё когда-то заканчивается. (Ваши клиенты собираются жить вечно?) Похоже приборы свое отработали по элементной базе.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Новых прошивок для прибора нет.  К сожалению, устрйоство разрабатывалось для работы с телефонными городскими линиями и АТС котрые существовали н тот момент (10-15 лет назад). Проблема устрйоств согласования в том, что их параметры могут отличаться от реальной телефонной линии и параметры работы ИТ в каждом конкретном случае подбираюбтся индивидуально.
Чот нужно помнить по отношению к ИТ- у него очень маленький буфер - всего чуть больше 40 событий - если он заполняется, то прибор перестаёт вести трансляцию до сброса буфера ИТ с пульта, перезагрузка по питанию чаще всего помогает, если на приёмной стороне устройство "поднимает трубку"  и генерирует диалтон. Если часть из параметров отсутствует, то нужно играться с настройками прибора на первой вкалке (импульсный или тональный набор, возможно, нужно отключить проверку тлинейного напряджения или тона, убрать ожидание сигнала готовности пееред воспроизведением, чтобы прибор начинал тсранляцию сразу).  Под каждое устрйоство согласования настройки приходится подбирать свои - универсальных стандартов у нас нет. Возможно найдутся люди, котрые имели опыт.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Пока тема поднялась ещё вопросик.имеется два отдаленных объекта нужно передать инфу о пожаре от каждого в одно место .сегодня узнал что до одного 60км.до другого 20.имеется гтс.через мини АТС.и есть выделенная высоко частотная линия работающая по принципу трубку подняли в том месте куда сгоняется.звонит аппарат.оба аппарата без набирателей.для реализации данного.пришёл прибор ИТ.подскажите заодно насколько реально и как это реализовать.

Амелькин Сергей Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Если есть ГТС, то реально (если на объекте обычный телефонный аппарат есть и работает). МиниАТС на 60км сама по себе не потянет, да и на 20 тоже.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я знаю что 2.06 последняя версия прошивки С 2000 ИТ, но даже ее нет в дистрибутивах на сайте  болида. Все-таки можно ли попробовать перепрошить итэшку на туже версию ПО, чисто так ради интереса, вдруг поможет?
 

7 лет 4 месяца назад

avatar
а не проще уйти в на цербер GSM или модуль GT и поставить c2000ПП
зачем нужен этот геморой с атс

Аюров Анатолий Баирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Попробуйте перепрошить прибор, прошивку можно скачать тут https://yadi.sk/d/R5CV9TRquUr8G

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Разобрался в проблеме. Восстановил работу 5 С 2000-ИТ. Замена конденсаторов С4(он стоит по входу питания, я думаю не влияет на линию, но такие конденсаторы у меня новые лежали - тоже сразу поменял), С14, С1, после этого желтый индикатор итэшки наченает себя адекватно вести, но на ПЦН события не идут. Далее при помощи программы Orion prog перезаписываем ей прошивку и все, она снова работает. На одной С 2000-ИТ попробовал программу ProgmeIT, запись прошла успешно, но теперь при обрыве телефоной линии желтый индикатор не тухнет. Нашел описание того как это запрограмировать, но не получается.
Описание:
"После перезаписи памяти необходимо очистить буфер ИТ с помощью программы
Uprog (см. меню "прибор" в левом верхнем углу), отключить питание,
подключить к клеммам "Линия" ИТ постоянное напряжение (16-20) В в
произвольной полярности через резистор 0,5-3 кОм , подать на ИТ питание 12
В+ 0,2 В, и 3 раза коротко , затем 1 раз длинно(3-4 сек) нажать на
В+ тампер
(концевой выключатель блокировки корпуса) ИТ. Красный светодиод начнет
ритмично мигать при погашенных желтом и зеленом. Напряжение линии пропишется
в память ИТ. (в противном случае светодиодный индикатор "линия" при работе
ИТ будет всегда гореть, даже в отсутствие напряжения в телефонной линии."

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Действительно, на некотрых версиях ИТ стояла прошивка 2.06, котрая отличалась от той, что предлагает техническая поддержка, поэтому мы советуем помимо прошивки перепрошить ещё и память (обязательно). Насчёт конденсаторов - не уверен, но я не разработчик.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Перешивка без замены конденсаторов не помогла

7 лет 4 месяца назад

avatar
Вы там по ходу новый прибор уже изобрели)))

Амелькин Сергей Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Кто как...но что то видимо проблемы нет нет да и вылазят, мы практикуем активно контактRT3, подключаем его к 2000М по 232rs, и асе что формируеться в эмке, передаеться на бесплатную программу ПЦН6, а уже с не можно и на другие типо вашей переслать...
это удобно при мониторенге пожарных систем и технологических шс, и охрана чоп довольна поскольку видят все шлейфы ....

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6036 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ИТ