Как организовать контроль линии управления огнезадерживающими клапанами на базе С2000-4 или Сигнал-20П SMD?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Обычный способ контроля линии на обрыв и кз не подходит? Использование выходов с транзинзисторными ключами?

9 лет 1 месяц назад

avatar
А если концевик на клапане подключить в технологический шлейф и "переименовать его-"клапан вкл."."клапан выкл.",то будете контролировать не только целостность линии,но и состояние клапана!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

Он может и подходит, да вот только знать бы где эту приблуду разместить... http://www.sigma-vent.ru/uploads/shema_podk_elp_kvpmc[1]_1.jpg

Швалов Иван 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

непосредственное управление каждым клапаном все-таки с отдельного щита? Или можно видоизменить схему?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Почитал в интернете многое. Много протворечий. Мне интересно, нужно ли контролировать каждый клапан отдельно, либо можно все одной линией. Схему можно собрать и ту и другую. Вопрос и стоит в том, как нужно, а не как можно. Клапана сводятся в один щит, как я понимаю.

Швалов Иван 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

может проще сделать нормально закрытым и питание обрубать при пожаре. Контроль как бы отпадает. Кроме контроля на открытие-закрытие.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Нет, клапан огнезадерживающий. Он норм. открыт.

Швалов Иван 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

простой вариант тогда - УК-ВК/02 у каждого клапана и С2000-АР2.
С2000-АР2 контроль на открытие и закрытие. УК-ВК/02 непосредственное управление. Но линии до УК-ВК/02 контролируются обычным способом (цепь на выход с трназисторным ключом и мпн на конце).
Если уж без адресной, то используем 2 шлейфа на С2000-4 или Сигнале-20 с каждого клапана (вместо С2000-АР2).

9 лет 1 месяц назад

avatar
Если адресная система-то, да!
Практически тоже самое,что я предлагал с пороговой!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

Ну это я понял давно. Как надо делать, вот хоть убей не пойму. Каждый или все контролировать?

Швалов Иван 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

каждый уж тогда. Как тут рисунок вставить. Есть схемы похожие в проектах моих.

9 лет 1 месяц назад

avatar
тут ни как

Швалов Иван 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

http://prntscr.com/67iysd /> только ук-вк у каждого клапана (можно в разрыв между щитом и клапаном), от каждого ук-вк линия управления и контроля (на конце в точке включения мпн) до выхода С2000-4. Вместо ар-2 линии тянуть до входов с200-4.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как уже достали эти схемы. Чего ж Вы пожаротушение на УК-ВК не делаете? Производитель для управления протипожарными клапанами (любыми) предусмотрел С2000-СП4. Любое другое решение - грубое нарушение сертифицированного решения производителя.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Из сертифицированных решение еще есть УКЛСиП совместно в УКД - примерно 500р за клапан.
Писали письмо во ВНИИПО, можно ли обойтись без контроля линии, а контролировать только цепь до независимого расцепителя, но при этом снимать показания с концевиков? То есть если будет обрыв - по концевикам узнаем? В принципе-то полная альтернатива...
Ответили, что нельзя. Что по ГОСТ Р 53325 такое не предусмотрено, только через прибор пожарный управления. По телефону добавили, что такие схемы а-ля очумелые ручки применяйте, на здоровье в АСУД - это там если работает, значит можно, а у нас пожарная автоматика - у нас сертификаты, нормы и ТД на первом месте.

Viss 9 лет 1 месяц назад

Из переписки с производителем:
По разговорам монтажников УК-ВК продолжают ставить, но появились инспекторы, которые заставляют ставить сертифицированное оборудование с контролем.
Так к нам участились приходы людей докупающих к оборудованию болида БР4 (или БР3) или меняющих чужие шкафы управления вентиляторами без контроля на наши. Жаловались, что инспектор попросил оборвать (отсоединить провод), а неисправности от самопального шкафа с приложенным чужим сертификатом не пришло. Другие рассказывали, что инспектор попросил оборвать сирену, а она была подключена к реле прибора одного из известных производителей по проекту. Пришлось им докупать оборудование. Стали попадаться вполне бюджетные дома, где в каждой квартире установлены по 2 клапана, а квартир на этаже 9. Сейчас только-что звонок из монтажной организации - у них замечание на приемке, что УК-ВК не контролирует линию управления огнезадерживающими клапанами, спрашивают, что у нас можно купить, чтобы закрыть вопрос. Как я понимаю, все зависит от организации пожарного контроля на месте. Не все инспектора пока обращают внимание на особенности пожарной автоматики, для некоторых это мелочь по сравнению с перекрытиями и пожарными выходами. К моему удивлению в Екатеринбурге инспектор потребовал наличие контроля линии управления вторым клапаном этажа (проектировщик для экономии подключил один клапан к контролируемому выходу М прибора Мастер-02, а второй к простому реле прибора)

Viss 9 лет 1 месяц назад

Ну и по памяти:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=26544 /> Делал 2 года назад АПС + СОУЭ жилого дома 16 эт. с паркингом. Эскпертизу прошли. Давно дом построен. Монтаж само собой выполнен. Пришел эксперт ГАСН и понеслась.
Жилая часть делалать на Болиде старым индейским способом - на 2 этажа Сигнал 20П, оповещение через БУПО с контролем, шлейфом контроль КДУ и кнопки ДУ. Схема одна из часто применяемых, к тому же на сайте Болида была и статья и аналогичная структурная схема.

Эксперт отверг возможность использования Сигнал 20П в качестве прибора для управления оповещением и открытием КДУ. Мотивация - это ППК а не ППУ и ссылка в ГОСТ Р 53325-2009. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний".
______________________

Раз на раз не приходится. Применяя решение, в котором сомневаетесь - думайте, что будете делать если окажитесь в такой же ситуации.

Viss 9 лет 1 месяц назад

всё правильно написал. Молоток. Пошли уже пиво пить. Пятница же.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7975 раз

ЗАДАН

9 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.