Как организовать контроль линии управления огнезадерживающими клапанами на базе С2000-4 или Сигнал-20П SMD?

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Обычный способ контроля линии на обрыв и кз не подходит? Использование выходов с транзинзисторными ключами?

10 лет 11 месяцев назад

avatar
А если концевик на клапане подключить в технологический шлейф и "переименовать его-"клапан вкл."."клапан выкл.",то будете контролировать не только целостность линии,но и состояние клапана!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 11 месяцев назад

Он может и подходит, да вот только знать бы где эту приблуду разместить... http://www.sigma-vent.ru/uploads/shema_podk_elp_kvpmc[1]_1.jpg

Швалов Иван 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

непосредственное управление каждым клапаном все-таки с отдельного щита? Или можно видоизменить схему?

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Почитал в интернете многое. Много протворечий. Мне интересно, нужно ли контролировать каждый клапан отдельно, либо можно все одной линией. Схему можно собрать и ту и другую. Вопрос и стоит в том, как нужно, а не как можно. Клапана сводятся в один щит, как я понимаю.

Швалов Иван 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

может проще сделать нормально закрытым и питание обрубать при пожаре. Контроль как бы отпадает. Кроме контроля на открытие-закрытие.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Нет, клапан огнезадерживающий. Он норм. открыт.

Швалов Иван 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

простой вариант тогда - УК-ВК/02 у каждого клапана и С2000-АР2.
С2000-АР2 контроль на открытие и закрытие. УК-ВК/02 непосредственное управление. Но линии до УК-ВК/02 контролируются обычным способом (цепь на выход с трназисторным ключом и мпн на конце).
Если уж без адресной, то используем 2 шлейфа на С2000-4 или Сигнале-20 с каждого клапана (вместо С2000-АР2).

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Если адресная система-то, да!
Практически тоже самое,что я предлагал с пороговой!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 11 месяцев назад

Ну это я понял давно. Как надо делать, вот хоть убей не пойму. Каждый или все контролировать?

Швалов Иван 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

каждый уж тогда. Как тут рисунок вставить. Есть схемы похожие в проектах моих.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
тут ни как

Швалов Иван 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

http://prntscr.com/67iysd /> только ук-вк у каждого клапана (можно в разрыв между щитом и клапаном), от каждого ук-вк линия управления и контроля (на конце в точке включения мпн) до выхода С2000-4. Вместо ар-2 линии тянуть до входов с200-4.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как уже достали эти схемы. Чего ж Вы пожаротушение на УК-ВК не делаете? Производитель для управления протипожарными клапанами (любыми) предусмотрел С2000-СП4. Любое другое решение - грубое нарушение сертифицированного решения производителя.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Из сертифицированных решение еще есть УКЛСиП совместно в УКД - примерно 500р за клапан.
Писали письмо во ВНИИПО, можно ли обойтись без контроля линии, а контролировать только цепь до независимого расцепителя, но при этом снимать показания с концевиков? То есть если будет обрыв - по концевикам узнаем? В принципе-то полная альтернатива...
Ответили, что нельзя. Что по ГОСТ Р 53325 такое не предусмотрено, только через прибор пожарный управления. По телефону добавили, что такие схемы а-ля очумелые ручки применяйте, на здоровье в АСУД - это там если работает, значит можно, а у нас пожарная автоматика - у нас сертификаты, нормы и ТД на первом месте.

Viss 10 лет 11 месяцев назад

Из переписки с производителем:
По разговорам монтажников УК-ВК продолжают ставить, но появились инспекторы, которые заставляют ставить сертифицированное оборудование с контролем.
Так к нам участились приходы людей докупающих к оборудованию болида БР4 (или БР3) или меняющих чужие шкафы управления вентиляторами без контроля на наши. Жаловались, что инспектор попросил оборвать (отсоединить провод), а неисправности от самопального шкафа с приложенным чужим сертификатом не пришло. Другие рассказывали, что инспектор попросил оборвать сирену, а она была подключена к реле прибора одного из известных производителей по проекту. Пришлось им докупать оборудование. Стали попадаться вполне бюджетные дома, где в каждой квартире установлены по 2 клапана, а квартир на этаже 9. Сейчас только-что звонок из монтажной организации - у них замечание на приемке, что УК-ВК не контролирует линию управления огнезадерживающими клапанами, спрашивают, что у нас можно купить, чтобы закрыть вопрос. Как я понимаю, все зависит от организации пожарного контроля на месте. Не все инспектора пока обращают внимание на особенности пожарной автоматики, для некоторых это мелочь по сравнению с перекрытиями и пожарными выходами. К моему удивлению в Екатеринбурге инспектор потребовал наличие контроля линии управления вторым клапаном этажа (проектировщик для экономии подключил один клапан к контролируемому выходу М прибора Мастер-02, а второй к простому реле прибора)

Viss 10 лет 11 месяцев назад

Ну и по памяти:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=26544 /> Делал 2 года назад АПС + СОУЭ жилого дома 16 эт. с паркингом. Эскпертизу прошли. Давно дом построен. Монтаж само собой выполнен. Пришел эксперт ГАСН и понеслась.
Жилая часть делалать на Болиде старым индейским способом - на 2 этажа Сигнал 20П, оповещение через БУПО с контролем, шлейфом контроль КДУ и кнопки ДУ. Схема одна из часто применяемых, к тому же на сайте Болида была и статья и аналогичная структурная схема.

Эксперт отверг возможность использования Сигнал 20П в качестве прибора для управления оповещением и открытием КДУ. Мотивация - это ППК а не ППУ и ссылка в ГОСТ Р 53325-2009. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний".
______________________

Раз на раз не приходится. Применяя решение, в котором сомневаетесь - думайте, что будете делать если окажитесь в такой же ситуации.

Viss 10 лет 11 месяцев назад

всё правильно написал. Молоток. Пошли уже пиво пить. Пятница же.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9518 раз

ЗАДАН

10 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.