Доброго дня. Есть ли четко прописанные регламенты и правила обслуживания систем дымоудаления, периодичность проведения работ, составления актов и испытаний? Интересует именно утвержденные документы, те на которые опирается МЧС и по которым будет спрашивать. Как раз на неделе наша организация проходит проверку МЧС на соблюдение лицензии по дымоудаления, а что конкретно хотят проверить не ясно. 7 лет 9 месяцев назад Абатуров Антон Васильевич 183Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Возможно пригодиться (актуальность не проверял). 7 лет 9 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Дмитрий.
Если почитать п.5 этого ГОСТа ,то такое оборудование ,которым должно проводится измерение возможно,что и не в каждом ИПЛ есть.И всё-таки этот ГОСТ больше подходит для приёмо-сдаточных испытаний. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад СП 7.13130.2009 —> актуально = СП 7.13130.2013
В перечне в отношении «дымоудаление»: Проектирование —> монтаж —> пуско-наладка —> сдача —> ТО, ссылки на 21 документ (возможно больше). «Яндекс» и «Гугл» вам в помощь ("ищите и обрящете"). – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад Замечательный СП (даже скачал на комп) .Спасибо.
Но опять же СП7-это скорее для проектировщиков. А вот всё-таки как эту систему обслуживать ,если она уже смонтирована и сдана(принята) ИПЛ ? – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад «Яндекс» и «Гугл» вам в помощь ("ищите и обрящете").
Тогда если на Яндексе и Гугле искать,то получается так ,что и на форуме про это писать не стоило. А в конце концов так к регламенту РД 009-01 и вернуться. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад «РД» - один из элементов системы требований.
Вопрос в актуальности. (http://bolid.ru/support/standarts/norm-doc-fire/?curPos=40) – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад http://s48.radikal.ru/i119/1612/0f/e2ac26c3107f.png
Всё-таки как оказывается хорошо,что в своё время я эту брошюру приобрёл.Там всё есть. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад Сп 7 к обслуге не относиться.. по нему можно просто сравнивать фактически выполненный монтаж и то ели дом 2013 года...
до этого был снип отопление вентиляция и к-ние. РД 01 И РД 02 испытания делаються по гост не реже 1раза в 2 оода. в актах на испытания долны указываться фактические результаты. при этом они должны сравниваться с результатами по исполнительной. которой наверняка нет. То по рд мчс пишет замечания по нормативам тех годов, в которых сдавались дома.. за этим кстати нужно соедить! обычно они не заморачиваються и пишут по действующим, а это незаконно – Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Я не понял, проверка лицензии или обьектов которые вы обслуживаете по договору.
В отнашении какого юридического лица проходит проверка? это указыааеться в уведомлении МЧС – Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад обычно они не заморачиваються и пишут по действующим, а это незаконно
Александр Владимирович, можно ссылку на основании чего это незаконно. Где-то видел, а где...? – Баулин Владимир Александрович 7 лет 9 месяцев назад « …Как раз на неделе наша организация проходит проверку МЧС на соблюдение лицензии по дымоудаления… » Как я понял, проверка на соблюдение лицензии их организации. « …по которым будет спрашивать… ». В этом случае, список нормативов и актуальность, они должны знать от и до (по этому и существует лицензирование). В том числе обучение и аттестация персонала, от линейных, до гл.инженера. – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад На сегодняшний день накопилось множество документов и СНиП и гост и СП и РД и каждый читает свой, а на какой документ ссылается МЧС не очень понятно, особенно учитывая тот факт, что в списке документов необходимых для получения лицензии нет списка документов которым должна соответствовать деятельность. Вместо этого документ о повышении квалификации персонала. А чему там учат и кто на этих курсах был большой вопрос.
– Абатуров Антон Васильевич 7 лет 9 месяцев назад Антон! Вы скажите конкретно, какая у вас проверка?! лицензии или обьектов вашего заказчика?
просто это разные вещи. не бывает проверок лицензии дымоудаления как вы пишите в вопросе... – Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Если проверка обьекта который вы обслуживаете по договору, то это проверяют не вас и не вашу лицензию....это проверка соблюдения требований юридическим лицом которое владеет или на другом законном основании управляет (отвечает) за этот обьект и за все что в нем происходит. в данном случае вы как подрядчик работоющий по договору отвечаете перед заказчиком за исполнение взятых вашем работодаделем на себя обязательства...проверку мчс может провести и без вашего присутствия совмесно с вашим заказчиком...
проверка мчс это не только сработка АПС и прочей автоматики...это комплекс мероприятий..они смотрят и электроустановки и содержание помещений... ППР 2012. если будут нарушения в части АППЗ., то за это несет ответственость ваш заказчик и в акте проверки МЧС так и будет указано...а уже пооом ваш заказчик переложет свои убытки (штраф) если это было допущенно именно по вашей вене... – Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад а на какой документ ссылается МЧС не очень понятно -->>
НА Федеральный Закон 69 и 123 – Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Чот здесь странно, посмотрел копию одной лицензии она бессрочная, и комплексная.
По таким вещам просто так не проверяют. Сдаётся, что каким-то образом, автор (фирма) имеет отношение, к какому то проверяемому объекту. Если это планово, то он в списке проверок, и там всё как обычно (актуальность на дату ввода объекта, если не было перепланировки, реконструкции и т. п.). Если не в плане, то значит не всё в порядке, в этом месте. « …в списке документов необходимых для получения лицензии нет списка документов которым должна соответствовать деятельность… » А у вас лицензия есть? – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад .это проверка соблюдения требований юридическим лицом которое владеет или на другом законном основании управляет (отвечает) за этот обьект и за все что в нем происходит Почти так. Наша фирма занимается монтажем, обслуживанием противопожарных систем. Проверяют нашу фирму, выбрали несколько объектов из тех, что находятся на обслуживании (объекты заказчиков) и хотят на них прийти и проверить. Вопрос в том, что будут проверять? – Абатуров Антон Васильевич 7 лет 9 месяцев назад Вопрос в том, что будут проверять?
Много что будут проверять.Так что скучать не придётся.И будьте уверены-без замечаний не останетесь. Нескромный вопрос:"Антон,а Вы давно "обслуживанием"занимаетесь?" Не подумайте ,что я над Вами насмехаюсь,но лично для меня все эти проверки -обычное и чем-то уже "заурядное" дело. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад Проверяют фирму, какую фирму??? вашу или вашего заказчика! в распоряжении это пишеться. это разные по типу проверки и если вы хотите получить от форумчан ответ, совет и т.д. то скажите точно!
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Нашу фирму. Обслуживанием год занимаюсь, почти все объекты жилые дома.
– Абатуров Антон Васильевич 7 лет 9 месяцев назад если проверяют именно вашу деятельность, значит соберут еще кучу документов по вашей фирме, ИНН ОГРН и прочие, а также свидетельства об обучении ваших спецов, тех. минимум и повышение квалификации по монтажу, ремонту систем пожарной атоматики, также запросят сертификаты поверки приборов которые у вас должны быть для работы с данными системами - тут нужно смотреть какие работы у вас в лицензии... у нас например все кроме перезарядки огнетушителей..
наличие журналов на объектах, наличие квалифицированного персонала, и главное как вы выполняете свою работу... но тут думаю объяснять нетребуеться... все долно быть как с "иголочки" чтоб не подкопаться.. проверять будут не только вентиляцию, такого понятия нет. проверяют полность вашу деятельность... Надеюсь ответил на ваш вопрос. – Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад обычно такие проверки проходят фирмы которые получили лицензию три года назад, и вот на третий год проверяеться ваша деятельность.... потом вам выдадут заключение
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Документы действительно все запросили. Что будут проверять на объектах не понятно, но в их планах проверить три дома, в сумме 5 подъездов за один день.
– Абатуров Антон Васильевич 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все проверили, замеряли расход по дымоудаления и давление на подпоре в шахтах лифтов. 7 лет 8 месяцев назад Абатуров Антон Васильевич 183Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9800 раз