|
Есть контроллер С2000-2 в базой ключей записанной через cчитыватель Proxy-3MA-1 (все перемычки в положении OFF, фомат данных Touch Memory + RS-232 ТТЛ (5 байт + CRC)).
Разобрали дамп ключей. Эти карты считаны PROXY-3MA: 01[ORIGINAL ]: 80000000003FFF01 01[CARD NUMBER]: 16383 01[COMMA NUMBER]: 0,16383 01[WIEGAND 26 ]: FF001F 02[ORIGINAL ]: 78000000001FFF01 02[CARD NUMBER]: 8191 02[COMMA NUMBER]: 0,8191 02[WIEGAND 26 ]: FF000F Теже карты считаны WIEGAND26: 01[ORIGINAL ]: 5C00000018C5B601 01[CARD NUMBER]: 1623478 01[COMMA NUMBER]: 24,50614 01[WIEGAND 26 ]: DB0C62 02[ORIGINAL ]: A40000001BBB5F01 02[CARD NUMBER]: 1817439 02[COMMA NUMBER]: 27,47967 02[WIEGAND 26 ]: AF0DDD Скажите в каком формате записывались данные полученные с PROXY-3MA? Оочень они странные. Необходимо преобразовать базу ключей в формат считывателя WIEGAND26. 7 лет 10 месяцев назад Ефремов Александр Александрович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У Вас с 3MA контроллер получает единички. Это означает, что либо в считывателе, либо в контроллере неправильный формат выставлен. 7 лет 10 месяцев назад Назаретский Сергей Алексеевич 162Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад
#ссылка