партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПрошивка с2000м в PProg

Инсталляция, монтаж » Прошивка с2000м в PProg

Есть задание на вызов медсестры или врача в палаты с помощью кнопки. При этом загорается лампа над входом и загорается индикация на С2000-ТИ соответствующая кнопке в палате. По приходу  врача или сестры в палату они нажимают на отдельную кнопку ,и система переходит в состояния ожидания следующего вызова. Вопрос в том как прописать в PPROG эту отдельную кнопку, что бы после нажатия на неё система перешла в режим ожидания. В системе применены пульт С2000М,С2000-КДЛ,С2000-КПБ,2000-БИ,С2000-АР2.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Круто!
 
Это вы решили на «болидовских» приборах «палатную сигнализацию» соорудить.
А функционала хватит?

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

На параллельном форуме уже есть дешевое и сердитое решение по этому поводу, причем его воплотили в жизнь и оно успешно работает. Вот ссылка, мало ли интересно будет: http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?p=15346#p15346

Киселёв Михаил 7 лет 4 месяца назад

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89), раздел «Сигнализация»:

п.14.В палатах (кроме психиатрических, детских, реанимационных и послеоперационных отделений) у каждой койки предусматривается двухстороннее сигнально-переговорное устройство, обеспечивающее вызов дежурной медицинской сестры к больному.

В больницах на 150 коек и менее допускается устройство звукооптической сигнализации.

п.15. Врачебные и процедурные кабинеты лечебно-диагностических отделений стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений оборудуются световой сигнализацией для оповещения пациентов об освобождении кабинетов.

Михаил .Дёшево и сердито можно сделать всё,что угодно.
И как и чем это объяснить,но преимущественно эта сигнализация делается на "радиоволне".



 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Может кому пригодиться
Во закрутили:
СНиП 2.08.02-89 —> СНиП 31-06-2009 (является актуал. редакция СНиП 2.08.02-89)  —> СП 118.13330.2012 (актуал. редакция СНиП 31-06-2009) (изменён в 2014) —> СП 118.13330.2012(ред.2014).

СП 118.13330.2012
(http://bolid.ru/support/standarts/norm-doc/?curPos=20).

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

В списке опций «палатной сигнализации», есть один «нюанс» (элемент системы палатной сигнализации):
Автоматический/ диагностический вызов (экстренный вызов, генерируемый медицинским оборудованием мониторинга состояния пациента).
 

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Это типа кнопки сброса тревоги? Если так, то можете попробовать написать сценарий управления шлейфом, кнопку подключаете к технологическому шлейфу, в сценарии выбираете взять шс на охрану(перечисляете те шс которые сбрасываются этой кнопкой), в разрешающих условиях нарушение технологического шс(раздел с этой кнопкой).

7 лет 4 месяца назад

avatar
 По приходу врача или сестры в палату они нажимают на отдельную кнопку ,и система переходит в состояния ожидания следующего вызова. 

Просто реплика.
Как так? Какая "отдельная кнопка" ? Нажатую кнопку может "взвести" только медперсонал.И тип ШС "тревожный".
Аналог тревожной кнопки у охраны.
Что-то мне это не совсем понятно,но сколько помню ,на вызовную сигнализацию используется специальный тип кнопок.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Поставьте КТС с фиксацией, которая взводиться ключом (стоимость 300р) а ключ мед персоналу, пока врачь ключ не провернет, тревога не восстановиться

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Всё верно.А то так врач любому проходящему мимо поста охраны может сказать:" Будешь проходить мимо палаты №6,зайди,нажми кнопочку".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Астра 321 цена в казани 224р

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Другое оборудование не пойдёт, так как купили уже это. Кнопки без фиксации(типа звонка) от какой то системы вызова другой фирмы(ещё в руках не держал). Буду пробовать писать сценарий, но есть ряд вопросов которые хотелось бы уточнить.
 

7 лет 4 месяца назад

avatar
это самый простой и дешовый вариант! при этом ни кто не сможет сбросить тревогу пока врач не провернет свой ключ в кнопке, которая под боком у больного...

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прочёл соседнюю ветку,в принцепе тоже самое. Но в моём случае нужно видеть вызов от конкретной койки, то от чего они отказались выбрав индикацию палаты.Кнопка сброса вызова персонала стоит при входе в палату, как мне сказали кпопки от вызывной системы "хост кол" .
 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может быть такой вариант будет интересен:

На нашем оборудовании можно собрать платную сигнализацию, один из примеров ниже.
 
Больничная вызывная сигнализация
Больничная вызывная сигнализация предназначена для подачи сигнала вызова дежурной медицинской сестре от больного. Приведённая система позволяет обслуживать типовое больничное отделение на 30 коек, а также этаж профильного больничного отделения на 60 коек при добавлении дополнительных приборов. При применении схемы в больнице с большим количеством профильных отделений все отделения с помощью интерфейса RS-485 соединяются с постом дежурного врача больницы или больничного комплекса.
 
Описание работы системы
В каждой палате имеются вызывные кнопки у койки и в санузле палаты и одна кнопка для снятия вызова у двери палаты, подключённые через адресные расширители к «С2000-КДЛ». Все кнопки без фиксации. Световые оповещатели контроля вызова устанавливаются у кроватей больных и над дверью каждой палаты. Каждый световой оповещатель подключён к релейному выходу блока «С2000-СП2 исп.02». На посту дежурной сестры устанавливается блок «С2000-БКИ» для приёма вызова от больного и контроля за реакцией медсестры. Состояние светодиода блока индикации соответствует состоянию вызывной сигнализации, причём состоянию сигнализации санузла и каждой койки соответствует отдельный светодиод.  Таким образом, всего на блоке «С2000-БКИ» используется 40 светодиодов из 60. Это позволяет расположить светодиоды для каждой палаты в один горизонтальный ряд, задействовав всего 10 таких рядов.
 
Состояние цветовой индикации на блоке «С2000-БКИ»:

  1. горит красным — нет вызова;
  2. мигает красным — вызов медсестры;
  3. горит зелёным — вызов принят, но не обслужен.

 
Алгоритм работы системы
  1. Больной нажимает кнопку вызова для вызова медсестры. Световые оповещатели коридора и над кроватью начинают мигать, а на пульте медсестры («С2000-БКИ») светодиод, соответствующий вызывающему больному, мигает красным цветом и включается звуковой вызов.
  2. Медсестра нажимает кнопку управления разделом на блоке «С2000-БКИ» и световые оповещатели над палатой и прикроватный начинают гореть не мигая. Светодиоды на блоке «С2000-БКИ», соответствующие принятым вызовам, загораются зелёным цветом, звуковой сигнал выключается.
  3. Войдя в палату, медсестра снимает вызов нажатием кнопки у входа в палату. Световые оповещатели прекращают своё свечение, а  соответствующий светодиод блока «С2000-БКИ» загорается красным цветом. Если остаются необработанные вызовы, то на блоке «С2000-БКИ» соответствующие индикаторы будут продолжать гореть зелёным цветом.

 
Состав системы сигнализации для 10 палат по 3 койки с 1 санузлом на палату
Больничная  вызывная сигнализация состоит из:
На посту:
  1. пульта «С2000М» — 1 шт.
  2. блоков «С2000-КДЛ» — 1 шт.
  3. блока контроля и индикации «С2000-БКИ» — 1 шт.
  4. блоков питания «РИП-12» (исп. 01) — 1 шт.

 
По палатам:
  1. блоков «С2000-СП2 исп.02» — 20 шт.

  1. адресных расширителей «С2000-АР1» — 10 шт.
  2. адресных расширителей «С2000-АР2» — 20 шт.
  3. световых оповещателей «Астра-10» (исп. 02) — 40 шт.
  4. кнопок без фиксации (например, «Астра-321») — 50 шт.

 
Структура системы:
В каждой палате устанавливаются адресные расширители: два «С2000-АР2» на 2 контролируемые цепи и «С2000-АР1» на 1 контролируемую цепь. В блоках расширителей «С2000-АР2» шлейфы охранного типа. В блоках «С2000-АР1» шлейф технологический.
Вызывные кнопки от пациентов  и вызывная кнопка санузла подключаются к входам «С2000-АР2».
Кнопка снятия вызова подключается к «С2000-АР1».
При нажатии на кнопку снятия вызова нарушается технологический шлейф  «С2000-АР2». По нарушению технологического шлейфа запускается сценарий постановки палаты на охрану.
Световые оповещатели «Астра-10» (исп. 02), индицирующие вызов медсестры, располагаются в коридоре и у коек. Для подключения индикаторов используются адресные релейные модули «С2000-СП2 исп.02». К одному модулю подключается два световых оповещателя. Таким образом, два «С2000-СП2 исп.02» обслуживают одну палату.
Световые оповещатели работают по сценарию управления пульта «С2000М», один шаг сценария — мигать при тревоге, второй — включиться при снятии.
В кабинете медсестры устанавливается:
  1. Пульт контроля и управления «С2000М».
  2. Блок «С2000-БКИ» для отображения состояния вызывной сигнализации от каждой вызывной кнопки. Блок имеет 60 двухцветных индикаторов (зеленый, красный) для отображения состояния каждой контролируемой цепи. При необходимости масштабирования системы (например, при увеличении количества палат или коек), можно поставить дополнительные блоки «С2000-БКИ».
  3. Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ». К контроллеру через двухпроводную адресную линию подключаются адресные расширители «С2000-АР2», «С2000-АР1» и адресуемые релейные модули «С2000-СП2 исп.02» каждой палаты.
  4. Блок резервного питания РИП-12 со встроенным аккумулятором емкостью 12 А∙ч (обеспечивает автономную работу системы сигнализации в течение 24 ч). Он подключается к сети переменного тока 220 В и выдаёт напряжение 12 В для питания устройств: «С2000М», «С2000-КДЛ», «С2000-БКИ», оповещателей «Астра-10» (исп. 02).

 
Из кабинета медсестры прокладывается:
  1. двухпроводная адресная линия, соединяющая контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» с адресными расширителями «С2000-АР2», «С2000-АР1» и адресуемыми релейными модулями «С2000-СП2 исп.02» в палатах;
  2. двухпроводная линия питания, по которой подается напряжение 12 В от РИП-12 для питания световых оповещателей через контакты реле модулей «С2000-СП2 исп.02».

В кабинете медсестры с помощью интерфейсной двухпроводной линии RS-485 соединяются между собой: пульт контроля и управления «С2000М», блоки «С2000-БКИ», контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ». На эти устройства подается напряжение питания 12 В с блока РИП-12.
 

7 лет 4 месяца назад

avatar
я это и предлогал... поставить кнопки астра.. но им докупать ничего нельзя.. у них уже есть кнопки без фиксации)))

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6351 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.